> Расчет теплопотерь, как рассчитать теплопотери пола, если здание стоит на сваях(вечная мер
UUV
сообщение 22.6.2016, 15:21
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 13.1.2015
Пользователь №: 256146



Всем добрый день! Подскажите как рассчитать теплопотери пола, если здание АБК расположено на сваях? Может также по зонам с коэффициентами 2,100, 4,300, 8,600
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 22.6.2016, 15:31
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1289
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Цитата(UUV @ 22.6.2016, 15:21) *
Всем добрый день! Подскажите как рассчитать теплопотери пола, если здание АБК расположено на сваях? Может также по зонам с коэффициентами 2,100, 4,300, 8,600

нет. Точно так же как бесчердачное перекрытие, с соответствующими материалами и толщинами для пола.

Сообщение отредактировал А.В. - 22.6.2016, 15:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
UUV
сообщение 22.6.2016, 15:39
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 13.1.2015
Пользователь №: 256146



О, спасибо! Я считаю по нормированным показателям, ибо времени мало... значит значения сопротивлений покрытий вбивать?
Укажите пжл по возможности нормативную ссылочку или книгу какую-нить, чтоб самому почитать?

Сообщение отредактировал UUV - 22.6.2016, 15:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 22.6.2016, 16:33
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Никаких зон для полов в Северной строительно-климатической зоне не надо делать. Пол там - перекрытие над наружным воздухом. Но "на сваях" могут быть два варианта - с ограждающими стенками, и без стенок (продуваемое). Для этих вариантов применяется коэффициент n на разность температур, а также свои коэффициенты теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции.

А норматив один и главный СП 50.13330.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
UUV
сообщение 22.6.2016, 16:54
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 13.1.2015
Пользователь №: 256146



Цитата(Татьяна Удальцова @ 22.6.2016, 16:33) *
Никаких зон для полов в Северной строительно-климатической зоне не надо делать. Пол там - перекрытие над наружным воздухом. Но "на сваях" могут быть два варианта - с ограждающими стенками, и без стенок (продуваемое). Для этих вариантов применяется коэффициент n на разность температур, а также свои коэффициенты теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции.

А норматив один и главный СП 50.13330.



Перекрытия над наружным воздухом??? Может над проездами или над неотапливаемыми подпольями?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 22.6.2016, 22:07
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 12667
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(UUV @ 22.6.2016, 15:39) *
... значит значения сопротивлений покрытий вбивать?
Укажите пжл по возможности нормативную ссылочку или книгу какую-нить, чтоб самому почитать?

СП 50, табл. 3, столбец 4 - как раз там для Покрытий и перекрытий над проездами
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 23.6.2016, 6:03
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата(UUV @ 22.6.2016, 18:54) *
Перекрытия над наружным воздухом??? Может над проездами или над неотапливаемыми подпольями?

Так в неотапливаемом подполье находится наружный воздух. В том и отличие от полов по грунту. Ну а полное название такой конструкции по СП50
Цитата
Наружных стен, покрытий, перекрытий над проездами и над холодными (без ограждающих стенок) подпольями в Северной строительно-климатической зоне.

или
Цитата
Перекрытий над холодными подвалами, сообщающимися с наружным воздухом, перекрытий над холодными (с ограждающими стенками) подпольями и холодными этажами в Северной строительно-климатической зоне.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2025, 1:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных