Цитата(timofeyprof @ 26.7.2016, 16:19)

со ступенями напутал я, действительно. но смысл экономии энергии так и не понял. схемки с балансами нет случайно для наглядности? как ТО ГВС тогда подбираются? площадь у 1 ступени тогда ведь увеличится (после ТО ОВ температура низкая будет)
По наблюдениям за 2-мя ИТП: наиболее успешно работает схема когда те6плоноситель (перегерая вода) расходится на 2-ю ступени ГВС и зависимые приточные установки, после них подмесом поступает на ТО отопления, а после этого доостывает на 1-й ступени ГВС.
Данная схема позволяет без проблем поддерживать Т2 зимой. если хотя-бы чего перезагнуть не так, -сразу обратка выше на 3-5 градусов.
Сообщение отредактировал l-nikolaev - 29.7.2016, 17:21