> Самотечный выпуск из приямка
Engineer90
сообщение 30.6.2016, 11:35
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 5.10.2013
Из: Москва
Пользователь №: 208019



Ребятушечки! Выручайте helpsmilie.gif В производственном здании запроектированы лотки из нержавейки с последующим самотечным выпуском. А вот как именно организовать этот выпуск не могу сообразить. На выпуске у наружной стены предусмотрен приямок, 1000х1000х1200(h), в него планируется все с лотков сливать, далее трубой выйти. Как должен выглядеть узел перехода с приямка в трубу? Более того, технологи просят на выпуске предусмотреть затвор с редуктором. Очень жду подсказок, схемок-картинок, нарисованные от руки, без разницы какие. Буду рада любой помощиwink.gif Заранее благодарю!

Сообщение отредактировал Engineer90 - 30.6.2016, 11:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 30.6.2016, 12:42
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(Engineer90 @ 30.6.2016, 11:35) *
Ребятушечки! Выручайте helpsmilie.gif В производственном здании запроектированы лотки из нержавейки с последующим самотечным выпуском. А вот как именно организовать этот выпуск не могу сообразить. На выпуске у наружной стены предусмотрен приямок, 1000х1000х1200(h), в него планируется все с лотков сливать, далее трубой выйти. Как должен выглядеть узел перехода с приямка в трубу? Более того, технологи просят на выпуске предусмотреть затвор с редуктором. Очень жду подсказок, схемок-картинок, нарисованные от руки, без разницы какие. Буду рада любой помощиwink.gif Заранее благодарю!

узел сопряжения трубы с приямком - головная боль строителей. А почему лотки из нержавейки ? химию сливают ? Тогда пусть сначала ее нейтрализуют
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Engineer90
сообщение 30.6.2016, 14:32
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 5.10.2013
Из: Москва
Пользователь №: 208019



Цитата(Elenk_@ @ 30.6.2016, 12:42) *
узел сопряжения трубы с приямком - головная боль строителей. А почему лотки из нержавейки ? химию сливают ? Тогда пусть сначала ее нейтрализуют

Ну не прям ядреную химию, но при аварии могут и концентраты сливаться. А нержавейку сами технологи порекомендовали, по опыту применения на аналогичных заводах. По поводу строителей, у нас на работе так организована схема, что все тут решают совместно - и строители, и проектировщики, и руководство laugh.gif Как оказалось, с приямка уже вывели трубу, но только стояком нырнули под плиту, хотя по заданию выдавался горизонтальный выпуск. Теперь не понятно как затвор на нее ставить
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
freese
сообщение 30.6.2016, 14:37
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 33474



Цитата(Engineer90 @ 30.6.2016, 14:32) *
Теперь не понятно как затвор на нее ставить

делать приямок и ставить затвор


Сообщение отредактировал freese - 30.6.2016, 14:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 30.6.2016, 14:41
Сообщение #5


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3594
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



На выпуске колодец и в колодце затвор. Можно колонку управления, чтобы не лазить в колодец
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 30.6.2016, 15:03
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(Engineer90 @ 30.6.2016, 14:32) *
Ну не прям ядреную химию, но при аварии могут и концентраты сливаться. А нержавейку сами технологи порекомендовали, по опыту применения на аналогичных заводах. По поводу строителей, у нас на работе так организована схема, что все тут решают совместно - и строители, и проектировщики, и руководство laugh.gif Как оказалось, с приямка уже вывели трубу, но только стояком нырнули под плиту, хотя по заданию выдавался горизонтальный выпуск. Теперь не понятно как затвор на нее ставить

под строителями мелись ввиду проектировщики КЖ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 30.6.2016, 16:24
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 33345
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Из написавших тут посты- вы видели скорлупы отложений на нижнем сегменте канализационных и прочих подобных труб? затвор эти отложения конечно же проигнорирует и закроется или пропустив внутрь помещения стоки через недозакрытый затвор затопит помещения, якобы защищенные?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274