> Противопожарный клапан на аспирацию. Предел огнетстойкости Ei120. Два клапана., Ei90+Ei90=EI180?
Sargs
сообщение 4.7.2016, 10:40
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 9.6.2011
Пользователь №: 111257



Добрый день, коллеги!

У меня есть два вопроса.

Кто-нибудь ставил противопожарные клапана на систему аспирации? Есть у кого-нибудь опыт? Забиваются ли? Как быстро? Может быть порекомендуйте производителя?
Предупреждая многочисленные вопросы и замечания, скажу, что есть предписание из-за транзитного воздуховода. Переносить станки никто не будет. Я понимаю, что на аспирацию кроме шиберов обычно никакие заслонки не ставятся.


Второй вопрос может быть глупый. Тем не менее...
Трубуется предел огнестойкости EI120. Можно ли поставить два клапана EI90 и обеспечить тем самым необходимый предел?

Дело в том, что разрежение в сисеме аспирации в месте установки клапана составляет порядка 2000Па. Я нашел несколько производителей клапанов для систем среднего давления, которые гарантируют работу при таком разряжении, но дают максимум EI90.

Сообщение отредактировал Sargs - 4.7.2016, 10:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 4.7.2016, 19:16
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12694
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Предлагаю применить допущение по СП 7:
Цитата
6.20 ...
Допускается не устанавливать противопожарные нормально открытые клапаны при пересечении транзитными воздуховодами противопожарных преград или строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости (кроме ограждающих конструкций шахт с проложенными в них воздуховодами других систем) при обеспечении пределов огнестойкости транзитных воздуховодов не менее пределов огнестойкости пересекаемых противопожарных преград или строительных конструкций.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sargs
сообщение 5.7.2016, 12:04
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 9.6.2011
Пользователь №: 111257



Большое спасибо за идею! Сегодня предложу заказчику!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 7:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных