> Ошибка "probe S1 Error" на чиллере
Astra69
сообщение 4.7.2016, 14:18
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 16.9.2014
Пользователь №: 244951



Добрый день!

Сегодня за 30, а на чиллере выскочила ошибка "probe S1 error" AL57 И AL70. Чиллер WESPER AQTL 1806 BLN R410a.
Пробовал найти причину ошибки в мануалах, максимум, что нашёл, что это ошибка датчика давления S1, датчик отсоединён или сломан. Датчик находится в системе расширительного вентиля EVD, но где. Все стандартные датчики температуры и давления маркированы как "В".

Кто в теме, прошу помочь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Astra69
сообщение 4.7.2016, 15:34
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 16.9.2014
Пользователь №: 244951



Ещё дополнения. Оказывается датчики давления всасывания подключены к EVD (2 контура, 2 датчика и 2 EVD). Проверил проводку от датчиков к EVD, исправна, думаю, что датчики тоже. Датчики WIKA R1.
Чиллер при запуске сразу выдаёт ошибку, что на контурах неисправны датчики давления всасывания, но как такое возможно сразу с двумя датчиками. Подозреваю, что проблема может быть в модуле управления Carel.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Astra69
сообщение 4.7.2016, 17:25
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 16.9.2014
Пользователь №: 244951



Да, плохо, что никто не может помочь. Отвечу сам. Когда установка выключена, действительное давление на выходе испарителя может превысить максимальный предел измерения преобразователя из-за выравнивания давления в контуре хладагента, в этом случае привод будет сигнализировать неисправность датчика. Сейчас давление всасывания практически равно давлению нагнетания - около 16 bar.
Как понизить давление всасывания, чтобы снять ошибку? Или как вариант, повысить диапазон измерений в настройках контроллера.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 4.7.2016, 19:32
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Или как вариант не отключать чильер вообще
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 14:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных