Цитата(Kliene @ 11.8.2016, 20:05)

...нужно ли делать дымоудаление при реконструкции здания АБК, 6 этажей, высотой 28м, есть коридор на каждом этаже длиной 33 м. В коридоре окно 2,1 х 1,8м.
Цитата(Composter @ 12.8.2016, 10:08)

ну так нужно было дочитатья до конца
Необходимые размеры и количество открываемых оконных и других проемов для естественного проветривания при пожаре помещений или коридоров могут быть определены расчетом согласно требованиям пункта 7.4.
Там
нЕчего особо проверять -
длина коридора 33 м, окно, вероятно, в торце. Так что уже не соответствует СП 7
Цитата
8.5 Для естественного проветривания коридоров при пожаре следует предусматривать открываемые оконные или иные проемы в наружных ограждениях с расположением верхней кромки не ниже 2,5 м от уровня пола и шириной не менее 1,6 м на каждые 30 м длины коридора.
Ещё очень интересно - есть ли зона безопасности МГН, лифт для пожарных и
что за высота 28 м (от чего и до чего)?