Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Дымоудаление офис 900м2, Дымоудаление офис 900м2
aas568
сообщение 6.7.2016, 14:49
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 24.7.2012
Пользователь №: 157504



Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста мне безграмотному blink.gif как сделать ДУ. Планы прилагаю.
Вообщем ситуация такая: здание 8 этажей; каждый этаж по 900 с лишним квадратов (все этажи типовые) офисы; в круг витражные окна; Разбивка этажа какой будет не понятно; две лестничные клетки, но только одна является эвакуационной, которая по центру. Где делать ДУ? в холл перед лестничной клеткой и лифтом (т.к. здание более 28м высотой, п 7.2. а СП)? в основное помещение? ГИП твердит что в СТУ написано надо делать в основное помещение (СТУ не видел, еще не предоставили). Если надо в основное помещение, то я поставлю пару клапанов ДУ, но придут арендаторы разделят как попало (может будет открытый верх, перегородки не до потолка). Как быть в таком случае?

Сообщение отредактировал aas568 - 6.7.2016, 14:54
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________.___._2_.pdf ( 59,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 6.7.2016, 15:25
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
Если надо в основное помещение, то я поставлю пару клапанов ДУ,

Да можно и один у выхода отв. от шахты на этаж и два ответвления в верх и вниз ( по плану)
Цитата
но придут арендаторы разделят как попало

Может даже появиться и коридор. На этот случай предусматривают еще одну систему ДУ из предполагаемого коридора.

Сообщение отредактировал Wiz - 6.7.2016, 15:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 6.7.2016, 15:35
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3567
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



это не холл (в том смысле типа коридора) , а лифтовой холл или тамбур-шлюз и если там делать противодымку то приточку а не вытяжку.

на счет основных помещений
7.6. Системы вытяжной противодымной вентиляции, предназначенные для защиты коридоров, следует проектировать отдельными от систем, предназначенных для защиты помещений. Не допускается устройство общих систем для защиты помещений различной функциональной пожарной опасности.
7.7. Здания, где не предусмотрена конкретная технология эксплуатации типовых этажей (далее - этажей свободной планировки), должны иметь системы вытяжной противодымной вентиляции обоих указанных типов. При этом расход удаляемых продуктов горения посредством систем, предназначенных для защиты помещений, следует определять согласно подпункту "б" пункта 7.4 с учетом всей площади этажа за вычетом площади лестнично-лифтовых узлов на этаже.

не забыть учесть ЛК.

если вы так плаваете, то дожидайтесь СТУ, там будет расписано как делать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aas568
сообщение 7.7.2016, 9:37
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 24.7.2012
Пользователь №: 157504



Всем спасибо! Вроде разобрался. Ну и дождусь СТУ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 14.7.2016, 8:17
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 12694
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(aas568 @ 6.7.2016, 14:49) *
Вообщем ситуация такая: здание 8 этажей; каждый этаж по 900 с лишним квадратов (все этажи типовые) офисы; в круг витражные окна; Разбивка этажа какой будет не понятно; две лестничные клетки, но только одна является эвакуационной, которая по центру.

Этого не может быть!
Согласно № 123-ФЗ и СП 1 с каждого этажа этого здания д.б. не менее 2-х эв. выходов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aas568
сообщение 27.7.2016, 8:53
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 24.7.2012
Пользователь №: 157504



Цитата(ИОВ @ 14.7.2016, 8:17) *
Этого не может быть!
Согласно № 123-ФЗ и СП 1 с каждого этажа этого здания д.б. не менее 2-х эв. выходов.


Да все верно, сделали второй выход тоже эвакуационным.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kliene
сообщение 11.8.2016, 20:05
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 8.11.2007
Из: Курск
Пользователь №: 12710



Здравствуйте коллеги! Помогите разобраться, нужно ли делать дымоудаление при реконструкции здания АБК, 6 этажей, высотой 28м, есть коридор на каждом этаже длиной 33 м. В коридоре окно 2,1 х 1,8м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 12.8.2016, 10:08
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3567
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



ну так нужно было дочитатья до конца
Необходимые размеры и количество открываемых оконных и других проемов для естественного проветривания при пожаре помещений или коридоров могут быть определены расчетом согласно требованиям пункта 7.4.
так что "Пилите, Шура, Пилите!"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 12.8.2016, 11:30
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 12694
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Kliene @ 11.8.2016, 20:05) *
...нужно ли делать дымоудаление при реконструкции здания АБК, 6 этажей, высотой 28м, есть коридор на каждом этаже длиной 33 м. В коридоре окно 2,1 х 1,8м.

Цитата(Composter @ 12.8.2016, 10:08) *
ну так нужно было дочитатья до конца
Необходимые размеры и количество открываемых оконных и других проемов для естественного проветривания при пожаре помещений или коридоров могут быть определены расчетом согласно требованиям пункта 7.4.

Там нЕчего особо проверять - длина коридора 33 м, окно, вероятно, в торце. Так что уже не соответствует СП 7
Цитата
8.5 Для естественного проветривания коридоров при пожаре следует предусматривать открываемые оконные или иные проемы в наружных ограждениях с расположением верхней кромки не ниже 2,5 м от уровня пола и шириной не менее 1,6 м на каждые 30 м длины коридора.

Ещё очень интересно - есть ли зона безопасности МГН, лифт для пожарных и что за высота 28 м (от чего и до чего)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 0:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных