> вентиляция в кабинете, нет ни окон ни воздуха в кабинете
ЕвгенияОК
сообщение 8.7.2016, 10:36
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 8.7.2016
Пользователь №: 300900



Добрый день!
Простите если не в ту группу пишу, но уже много что "облазила" - не могу найти. В нашем офисе (кабинете) нет ни окон, ни нормальной вентиляции, кабинет находится над складским помещением, постоянно в кабинете ~ 20м2 находится 3 человека, а утром и вечером по 1,5 часа на планерке 8 человек.
Соответственно дышать нечем, особенно пока невыносимая жара, да и зимой душно. Начальство говорит что у нас нормальная система вентиляции (прямо в кабинете), но она рычит-гудит постоянно. В Общем в послеобеденное время работники в полуобморочном состоянии... и так каждый год. Подскажите пожалуйста где и какие можно посмотреть документы, требования, санпины или еще что либо, чтобы мы могли работать нормально. Также хотим написать претензию или не знаем как назвать, чтобы установили кондиционер хотя бы, о переезде в другой кабинет нет речи.
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 8.7.2016, 10:50
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



ГОСТ 30494-2011 п5 полностью и СП 60.13330.2012 Приложение К Таблица К.1

Так у вас есть вентиляция в кабнете? как поянть прямо в кабинете?

Сообщение отредактировал Composter - 8.7.2016, 10:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЕвгенияОК
сообщение 8.7.2016, 11:13
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 8.7.2016
Пользователь №: 300900



Что-то в потолке гудит постоянно, охранник сказал-через нас со склада (внизу) воздухоотвод, типа это и есть вентиляция, предложил наверху что-то открыть, но тогда горячий воздух с улицы будет к нам затягиваться
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WAKO
сообщение 8.7.2016, 11:14
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395



Напишите жалобу на условия труда руководителю, если не будут приняты меры, обращайтесь в госинспекцию труда в вашем регионе. Если конечно не боитесь вступить в конфликт с администрацией вашей компании. В противном случае продолжайте терпеть, или ищите другую работу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 8.7.2016, 11:25
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(ЕвгенияОК @ 8.7.2016, 11:36) *
В нашем офисе (кабинете) нет ни окон,

у вас еще и обязательные санпиновские требование нарушены о наличии естественного освещения (инсоляции) в помещении с постоянными рабочими местами. рубите окно...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЕвгенияОК
сообщение 8.7.2016, 11:39
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 8.7.2016
Пользователь №: 300900



Окно прорубить не получится, с одной стороны -касса, с 3-х других сторон- кабинеты, просто жалобу пока не хотелось бы писать, у нас есть вышестоящее руководство, в другом регионе, нам надо обосновать, согласно каким нормам (законам, гостам санпинам) необходима надлежащая вентиляция и шумоизоляция, т.к. бюджет на кондиционер могут выделить, но нужно, еще раз повторюсь, обоснование законное, а не наши бледно-зеленые лица и плохое самочувствие
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 8.7.2016, 11:55
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(ЕвгенияОК @ 8.7.2016, 12:39) *
Окно прорубить не получится, с одной стороны -касса, с 3-х других сторон- кабинеты, просто жалобу пока не хотелось бы писать, у нас есть вышестоящее руководство, в другом регионе, нам надо обосновать, согласно каким нормам (законам, гостам санпинам) необходима надлежащая вентиляция и шумоизоляция, т.к. бюджет на кондиционер могут выделить, но нужно, еще раз повторюсь, обоснование законное, а не наши бледно-зеленые лица и плохое самочувствие

про окно - шутка была.
Нормы:
-СП 60.13330.2012
-СП 52.13330.2011
- СанПиН 2.2.1_2.1.1.1076-01
- ГОСТ 30494-2011
- СанПиН 2.2.4.548-96

Цитата(ЕвгенияОК @ 8.7.2016, 12:39) *
обоснование законное, а не наши бледно-зеленые лица и плохое самочувствие

обращаетесь в санэпидемстанцию. они проводят замеры, дают заключение о соответствии действующим санпиновским нормам - это если диалога наладить с руководством не получится, а бойкот/забастовку устраивать не захотите
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 8.7.2016, 12:12
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Цитата(ЕвгенияОК @ 8.7.2016, 11:13) *
Что-то в потолке гудит постоянно, охранник сказал-через нас со склада (внизу) воздухоотвод, типа это и есть вентиляция, предложил наверху что-то открыть, но тогда горячий воздух с улицы будет к нам затягиваться

понятней не стало.
Может это вентиялция идет транзитом и ваш кабинет не обслуживает. Скажите у вас вентрешетки в потлке есть? Бумажку/спичку к ним подносить пробоавали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЕвгенияОК
сообщение 8.7.2016, 12:17
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 8.7.2016
Пользователь №: 300900



спасибо, в потолке круг, чуть больше датчика пожарного, спичку не пробовали, попробуем
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 8.7.2016, 12:36
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



должно быть как минимум 2 дифузора/решетки, либо в потлке 1 решетка и 1 переточная решетка в двери/сетне. судя по тому что 3 человека то 180 м3/час, это дпу-м 160-200 , значит кург должен быть размером 215-258.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WAKO
сообщение 8.7.2016, 13:10
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395



Цитата(ЕвгенияОК @ 8.7.2016, 12:17) *
спасибо, в потолке круг, чуть больше датчика пожарного, спичку не пробовали, попробуем

Если в системе вентиляции есть скопления пыли, то проверка тяги открытым огнем может привести к возгоранию, а в отдельных случаях к взрыву.
Простите, а ВЫ отвечаете за эксплуатацию помещения? За обеспечение необходимых условий труда? По какой причине Вы должны выявлять нарушения норм и правил, у Вас имеется достаточная квалификация?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 8.7.2016, 15:41
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Цитата(WAKO @ 8.7.2016, 13:10) *
Простите, а ВЫ отвечаете за эксплуатацию помещения? За обеспечение необходимых условий труда? По какой причине Вы должны выявлять нарушения норм и правил, у Вас имеется достаточная квалификация?

т.е. вы предлагаете человеку дальше сидеть в душном кабинете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WAKO
сообщение 8.7.2016, 18:11
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395



Цитата(Composter @ 8.7.2016, 15:41) *
т.е. вы предлагаете человеку дальше сидеть в душном кабинете?

Как я понимаю топикастер не имеет необходимой квалификации для проведения обследования помещения.
Если духота в помещении и без того очевидна, то для решения вопроса с вменяемым руководством будет достаточно обращения или заявления. Если руководство не хочет, или не имеет возможности решать вопрос обеспечения необходимых условий труда, то изучение норм не даст никакого результата. Судя по тому что было описано, нарушения имеются и руководство прекрасно о них знает.
Если не хочется обострять ситуацию, нужно терпеть. Если нет страха бороться за свои права, сначала письмо руководству, потом - в надзорные инстанции. Но, зная наши реалии, если работодатель не крупная компания которая стремиться работать по стандартам, такая борьба обычно приводит к увольнению борца.

Сообщение отредактировал WAKO - 8.7.2016, 18:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 8.7.2016, 18:26
Сообщение #14


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22405
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Наличие и направление движения воздуха хорошо проверяется тонкой шерстяной или шёлковой нитью.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MonoBaldinni
сообщение 9.7.2016, 21:57
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 25.11.2011
Из: Тюмень
Пользователь №: 130788



Цитата(ЕвгенияОК @ 8.7.2016, 13:39) *
т.к. бюджет на кондиционер могут выделить,

кондиционер решит проблему только с температурой, воздух он будет гонять один и тот же, будет хуже
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 7:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных