|
  |
вентиляция 2-х конференц-залов, принципиальная схема |
|
|
|
9.1.2007, 12:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 183
Регистрация: 26.1.2006
Пользователь №: 1981

|
Имеется 2 конференц-зала, каждый расположен на отдельном этаже (3-й и 4-й этажи). Вместимость - 200 чел, каждый. При условии - конференц-залы никогда не работают одновременно (если в одном зале заседают, то в другом - никого нет). Предполагаю подавать в рабочее время по 30 м3/чел, L = 6000 м3/час на 1 зал, и рециркуляция в нерабочее время. Как организовать вентиляцию обоих залов? Можно ли обойтись 1 приточно-вытяжной установкой, с перекрывающей заслонкой на воздуховоде необслуживаемого зала? И как прикинуть рециркуляцию в нерабочее время?
|
|
|
|
|
9.1.2007, 15:18
|
инженер-проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 22.11.2006
Из: Тверь
Пользователь №: 4854

|
Цитата При условии - конференц-залы никогда не работают одновременно (если в одном зале заседают, то в другом - никого нет). А зачем тогда 2 зала, можно и один?
|
|
|
|
|
9.1.2007, 15:41
|
ИнженерищЕ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1074
Регистрация: 20.5.2005
Из: Астрахань
Пользователь №: 795

|
Цитата(Bueva @ Jan 9 2007, 15:18 ) А зачем тогда 2 зала, можно и один? логично а по существу выдержка из СНиП 31-05-2003 Цитата 8.6 Единой системой приточной вентиляции допускается обеспечивать все помещения, за исключением конференц-залов, помещений предприятий общественного питания, киноаппаратной и аккумуляторной, для каждого из которых необходимо предусматривать самостоятельные системы приточной вентиляции. трактовать сей пункт можно двояко - казнить нельзя помиловать
|
|
|
|
|
9.1.2007, 15:47
|
Инженер-проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 2090
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437

|
больше похоже на попытку сшить из одной шкуры семь шапок. Никто не станет в наше дорогое (в смысле метража) время строить 2 конференц зала что бы они работали по очереди. Скорее всего на практике работать будут обе Поэтому думаю лучше ставить 2 приточки, припиской в не рабочее время приточка работает в режиме рециркуляции
|
|
|
|
|
9.1.2007, 15:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 183
Регистрация: 26.1.2006
Пользователь №: 1981

|
Цитата Никто не станет в наше дорогое (в смысле метража) время строить 2 конференц зала что бы они работали по очереди. Скорее всего на практике работать будут обе Дело в том, что для эвакуации предусмотрена лестница на 200 чел. максимум. На практике возможна одновременная работа обоих залов, это верно! Можно ли сделать 100% рециркуляцию в нерабочее время? Или все же нужно поддерживать - 0,5 кратность?
|
|
|
|
|
9.1.2007, 16:03
|
ИнженерищЕ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1074
Регистрация: 20.5.2005
Из: Астрахань
Пользователь №: 795

|
Цитата(Bananan @ Jan 9 2007, 15:59 ) Можно ли сделать 100% рециркуляцию в нерабочее время? не вижу препятствий встречал такие конференцзалы со 100% рециркуляцией в реале, всё ок
|
|
|
|
|
9.1.2007, 16:08
|
инженер-проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 22.11.2006
Из: Тверь
Пользователь №: 4854

|
Если будет работать 2 зала, одной системой приточно-вытяжной вентиляцией не обойтись, да еще при пересечении перекрытий противопожарные клапаны ставить нужно будет если вы сумеете обосновать целесообразность одной системы.
|
|
|
|
Гость_jjj_*
|
9.1.2007, 16:37
|
Guest Forum

|
А зачем рециркуляция в пустой зал? За час до работы проветрить, а потом выключить. А противопожарные клапана по моему в любом случае нужны. С технической точки зрения мне кажется можно и одной системой обойтись, но это надо прописать в техзадании и недвусмысленно.
|
|
|
|
|
10.1.2007, 9:20
|
инженер-проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 22.11.2006
Из: Тверь
Пользователь №: 4854

|
Цитата За час до работы проветрить, а потом выключить. А противопожарные клапана по моему в любом случае нужны. С первым высказыванием согласна. А вот если система только из 1 зала и к ней больше ничего не присоединяется то противопожарные клапаны можно не ставить.
|
|
|
|
Гость_jjj_*
|
10.1.2007, 10:28
|
Guest Forum

|
А какая "категорийность" венткамеры? Кроме того если венткамера обслуживает несколько помещений расположенных в разных уровнях и различных категорий пожароопасности, предпочитаю венткамеру "отсекать" клапанами. Я понимаю, что это "перестраховка" и все-же, давайте обсудим.
|
|
|
|
|
10.1.2007, 10:38
|
инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)
Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224

|
«Категорийность» венткамеры такая же как и у обслуживаемых помещений, а вот если они в разных пожарных отсеках, то это засада. Отсек очевидно один, но этажи разные и клапана нужны - между этажами и при входе в камеру.
|
|
|
|
|
10.1.2007, 11:29
|
инженер-проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 22.11.2006
Из: Тверь
Пользователь №: 4854

|
Цитата Отсек очевидно один, но этажи разные и клапана нужны - между этажами и при входе в камеру. Ну автор пишет о вентиляции только одного зала на одном этаже.
|
|
|
|
|
10.1.2007, 13:36
|
инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)
Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224

|
Цитата(Bananan @ Jan 9 2007, 12:59 ) ...Можно ли обойтись 1 приточно-вытяжной установкой... дык, автор хотел эконом вариант с одной установкой(сетью) на два этажа(зала) ну и по нормам, если воздуховод этажи пересекает, то - надо клопы ставить(или предел огнестойкости обеспечить транзиту и воздушный замок предусмотреть), и про вентакмеры то же написано.
|
|
|
|
Гость_jjj_*
|
10.1.2007, 14:04
|
Guest Forum

|
Абсолютно согласен. Еще интересно бы узнать - назначение здания. А что если спецобъект? Тогда и нормы совсем другие.
|
|
|
|
|
10.1.2007, 14:30
|
инженер-проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 22.11.2006
Из: Тверь
Пользователь №: 4854

|
Цитата ну и по нормам, если воздуховод этажи пересекает, то - надо клопы ставить(или предел огнестойкости обеспечить транзиту и воздушный замок предусмотреть), Если на 2 этажа, то я согласна.
|
|
|
|
|
10.1.2007, 16:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 183
Регистрация: 26.1.2006
Пользователь №: 1981

|
здание многофункциональное, в основном - офисы. Да, скорее всего буду делать отдельные приточно-вытяжные установки на каждый зал. Цитата А зачем рециркуляция в пустой зал? За час до работы проветрить, а потом выключить. Рециркуляция нужна для экономии энергии в нерабочее время
|
|
|
|
Гость_jjj_*
|
10.1.2007, 16:51
|
Guest Forum

|
Как могут работающие, рециркуляционные установки, экономить энергию? Видимо я что то упустил.
|
|
|
|
|
10.1.2007, 17:00
|
ИнженерищЕ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1074
Регистрация: 20.5.2005
Из: Астрахань
Пользователь №: 795

|
Цитата(jjj @ Jan 10 2007, 16:51 ) Как могут работающие, рециркуляционные установки, экономить энергию? Видимо я что то упустил. может там совмещено с кондиционированием?
|
|
|
|
Гость_jjj_*
|
10.1.2007, 17:32
|
Guest Forum

|
Цитата может там совмещено с кондиционированием? Остается только гадать
|
|
|
|
|
10.1.2007, 19:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68

|
Знакомая ситуация по офисно-складским помещениям! Достаточно одной приточки! Перекючение при помощи клапанов. Рециркуляция не нужна, если нет воздушного отопления!
|
|
|
|
|
11.1.2007, 11:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 183
Регистрация: 26.1.2006
Пользователь №: 1981

|
Цитата может там совмещено с кондиционированием? Нет кондиционирование - VRV. Меня интересует как будет осуществляться включение/выключение приточных установок? Просто за час до совещания/конференции или как иначе?
|
|
|
|
Гость_jjj_*
|
11.1.2007, 12:13
|
Guest Forum

|
Цитата Меня интересует как будет осуществляться включение/выключение приточных установок? Просто за час до совещания/конференции или как иначе? Именно так.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|