Norb
сообщение 18.7.2016, 15:28
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912



Цитата(Билановна @ 15.7.2016, 7:55) *
Еще раз говорю, все эту информацию я донесла до проектировщика
И про п.7.8 СП 7 и про то, что 1 клапана на этаж не достаточно,
но S этажа 900м2, что в пределах нормы

Я так думаю что никто уж конечно переделывать там ничего не будет. Но для интереса с 13-го года нормой площади на один клапан для ДУ автостоянок является СП154 п. 6.3.4. и количество клапанов и высота и тд должны определяться расчетом, и что-то мне подсказывает один клапан такого размера вряд ли обеспечит нормальное функционирование системы при пожаре. Хотя вот тут у нас одну стоянку вообще без ДУ хотели делать, пожарные риски считали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 3:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных