	   ИТП и схема теплоснабжения, если диаметры сильно отличаются, как соединить. | 
	 
	 
		
		
			
		
		
      | 
	 
	    
	  | 
	 
   
	 
  
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   14.7.2016, 10:57
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: New 
        		Сообщений: 8 
        		Регистрация: 13.11.2015 
        		
        		Пользователь №: 282748 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Здравствуйте, хотела бы узнать, точнее спросить, как решить проблему. У меня есть коллектор в уже смонтированном ИТП. Коллектор для теплоснабжения приточных установок и тепловых завес, в нем есть врезки диаметрами 50, 32. Также у меня есть план здания, с нанесенной на нем схемой расположения этих установок. Только вот диаметры на этом плане другие и намного больше 80,65. П1,П3,П4,П5 в ИТП  диаметром 50, на плане 65 У1,У2 в ИТП диаметром 32, на плане 89. Сами врезки в колектор длиной 1м. ИТП желательно не трогать. Была идея открыть балансировочники. И поменять подключение веток друг с другом, т.е  П1,П3,П4,П5 в ИТП 32, на плане 65 ; У1,У2 в ИТП 50, на плане 89. Поможет ли это? Что можно сделать?
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   14.7.2016, 11:05
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 4373 
        		Регистрация: 4.12.2006 
        		Из: Klaipeda 
        		Пользователь №: 5034 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Eteri @ 14.7.2016, 10:57)   ИТП желательно не трогать. Почему? Цитата(Eteri @ 14.7.2016, 10:57)   Была идея открыть балансировочники. Поясните. Эта идея не понятна.   
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   14.7.2016, 11:38
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: New 
        		Сообщений: 8 
        		Регистрация: 13.11.2015 
        		
        		Пользователь №: 282748 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				ИТП смонтировано,и его не хотят изменять.
  преднастрой балансировочников один, а я думаю, открыть их на большую величину, нежели чем указано в проекте
  метровые участки врезанные в коллектор меньшего диаметра уже играют роль балансировочников. Еще одно, диаметры указанные на плане, правильные, т.е. диаметры труб подобраны правильно. А в ИТП - капец...
  [quote name='Ernestas' date='14.7.2016, 11:05' post='1222235'] Почему?  оно уже смонтировано и его не хотят трогать
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   14.7.2016, 12:20
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 12775 
        		Регистрация: 9.4.2014 
        		
        		Пользователь №: 229939 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Eteri @ 14.7.2016, 11:38)   ИТП смонтировано,и его не хотят изменять. преднастрой балансировочников один, а я думаю, открыть их на большую величину, нежели чем указано в проекте
 метровые участки врезанные в коллектор меньшего диаметра уже играют роль балансировочников. Еще одно, диаметры указанные на плане, правильные, т.е. диаметры труб подобраны правильно. А в ИТП - капец... Цитата(Ernestas @ 14.7.2016, 11:05)    Почему?
  оно уже смонтировано и его  не хотят трогатьТ.е.  не хотят трогать всего лишь распределительный коллектор? Не понятно - не Бог весть какое сложное устройство. Если в помещении хватает места, то коллектор лучше бы переделать. Если места недостаточно, то можете выполнить переподключения, как Вам удобно. По проектному преднастрою балансировочников даже смешно читать! При таком несоответствии подключений в ИТП и внутренних системах не факт, что предв. настройки указаны верно. А Вам при наладке нужно отбалансировать уже фактические подключения - полагаю, страшно далеки будут они от проектных настроек в любом случае. PS: мне не понятно, зачем Вы разбрасываете один и тот же вопрос по разным темам?  Тут Вы повторили свой вопрос уже после того, как Вам начали отвечать! Это элементарное неуважение к Вашим  добровольным советчикам.      Правила Форума читали?
				 Сообщение отредактировал ИОВ - 14.7.2016, 12:29
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   14.7.2016, 13:37
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: New 
        		Сообщений: 8 
        		Регистрация: 13.11.2015 
        		
        		Пользователь №: 282748 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(ИОВ @ 14.7.2016, 13:20)   оно уже смонтировано и его  не хотят трогатьТ.е.  не хотят трогать всего лишь распределительный коллектор? Не понятно - не Бог весть какое сложное устройство. Если в помещении хватает места, то коллектор лучше бы переделать. Если места недостаточно, то можете выполнить переподключения, как Вам удобно. По проектному преднастрою балансировочников даже смешно читать! При таком несоответствии подключений в ИТП и внутренних системах не факт, что предв. настройки указаны верно. А Вам при наладке нужно отбалансировать уже фактические подключения - полагаю, страшно далеки будут они от проектных настроек в любом случае. PS: мне не понятно, зачем Вы разбрасываете один и тот же вопрос по разным темам?  Тут Вы повторили свой вопрос уже после того, как Вам начали отвечать! Это элементарное неуважение к Вашим  добровольным советчикам.      Правила Форума читали?   Во-первых, я его не разбрасывала, во-вторых, я так и не поняла, как можно отвечать человеку и как форумом пользоваться. В-третьих,я отвечать могу через 30 секунд, так что, извините, но как мне показалось, моя запись, на тот момент, там не сохранилась. В-четвертых, если вы что-то знаете больше, это не значит, что можно говорить " даже смешно читать!". И я не видела, что мне вообще кто-то ответил, потому что не знаю, как посмотреть.  Большое спасибо за помощь, в решении проблемы, Вы мне очень помогли. Цитата(Ernestas @ 14.7.2016, 12:05)   Почему? Поясните. Эта идея не понятна.   Если пропускная способность балансировочника подходит системе, но он установлен на маленьком диаметре, это ничего страшного, то его можно не менять?
				 Сообщение отредактировал Eteri - 14.7.2016, 13:28
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   14.7.2016, 13:39
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 12775 
        		Регистрация: 9.4.2014 
        		
        		Пользователь №: 229939 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				O tempora! O  mores! (с)   
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   14.7.2016, 14:13
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 4373 
        		Регистрация: 4.12.2006 
        		Из: Klaipeda 
        		Пользователь №: 5034 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Eteri @ 14.7.2016, 13:37)   Если пропускная способность балансировочника подходит системе, но он установлен на маленьком диаметре, это ничего страшного, то его можно не менять? Может я для вас скажу какое-то открытие, на чаще всего так и происходит. Ду балансировочника отличается и меньше Ду труб.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   14.7.2016, 22:42
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		техник ОВ 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 3827 
        		Регистрация: 17.4.2007 
        		Из: Санкт-Петербург 
        		Пользователь №: 7201 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Балансировочники куда большая проблема. Вообще вы проектировщик и сами должны сообразить критично это падение давления или нет. схему тепловую выложите (адекватную)
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   15.7.2016, 5:39
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: New 
        		Сообщений: 8 
        		Регистрация: 13.11.2015 
        		
        		Пользователь №: 282748 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Ernestas @ 14.7.2016, 15:13)   Может я для вас скажу какое-то открытие, на чаще всего так и происходит. Ду балансировочника отличается и меньше Ду труб. Я знаю, что балансировочники подбираются на два диаметра меньше, чем трубы. Просто у меня диаметр труб 50 балансировочник 50, а в самой системе труба 80. Вот из-за этого и сомневаюсь=( Цитата(Eteri @ 15.7.2016, 6:36)   Я знаю, что балансировочники подбираются на два диаметра меньше, чем трубы. Просто у меня диаметр труб 50 балансировочник 50, а в самой системе труба 80. Вот из-за этого и сомневаюсь=( Не знаю кто делал проект, но я его уже обматерила    , потому что мне надо теперь все за ним исправлять.   
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   15.7.2016, 5:58
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 12775 
        		Регистрация: 9.4.2014 
        		
        		Пользователь №: 229939 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Eteri @ 15.7.2016, 5:39)   Я знаю, что балансировочники подбираются на два диаметра меньше, чем трубы. Просто у меня диаметр труб 50 балансировочник 50, а в самой системе труба 80. Вот из-за этого и сомневаюсь Интересное высказывание! А мы-то  тёмные,   по расчёту подбираем... Да и вообще, балансировочник подбирается для поддключаемых систем теплоснабжения, так что диаметр врезки в коллектор совсем уж ни при чём! Хотя, конечно, заниженный диаметр врезки в расчёте тоже нужно учитывать.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   15.7.2016, 6:26
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 33432 
        		Регистрация: 4.12.2006 
        		Из: 97 
        		Пользователь №: 5032 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				а на гребенках вообще то есть перепад что б было чему теряться потом на суженных диаметрах возле врезок, на балансировочниках и т.д. коль автор ИТП вам вовсе не известен? тээмщик мог сам для вас выбрать удобный ему перепад.  про согласование проектов и тн по смр всего этого даже не переспрашиваю в тсо и ртн.
				
  Сообщение отредактировал инж323 - 15.7.2016, 6:28
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   19.7.2016, 7:17
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: New 
        		Сообщений: 8 
        		Регистрация: 13.11.2015 
        		
        		Пользователь №: 282748 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(ИОВ @ 15.7.2016, 5:58)   Интересное высказывание! А мы-то тёмные,  по расчёту подбираем... Да и вообще, балансировочник подбирается для поддключаемых систем теплоснабжения, так что диаметр врезки в коллектор совсем уж ни при чём! Хотя, конечно, заниженный диаметр врезки в расчёте тоже нужно учитывать. Я понимаю, если бы хоть какие-то  значения у меня были, тогда можно и по расчету подобрать, дураку понятно    , а когда тебе ничего не дали, только итп и план с другими диаметрами, я бы на вас посмотрела, как бы Вы умничали   
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   19.7.2016, 7:33
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 12775 
        		Регистрация: 9.4.2014 
        		
        		Пользователь №: 229939 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Eteri @ 14.7.2016, 13:37)   В-четвертых, если вы что-то знаете больше, это не значит, что можно говорить " даже смешно читать!". Цитата(Eteri @ 19.7.2016, 7:17)   Я понимаю, если бы хоть какие-то  значения у меня были, тогда можно и по расчету подобрать, дураку понятно    , а когда тебе ничего не дали, только итп и план с другими диаметрами,  я бы на вас посмотрела, как бы Вы умничали  Полагаю, Вы выбрали  неправильный стиль общения с добровольными и ничем не обязанными Вам советчиками. Недостаток знаний можно пополнить с помощью советов более опытных коллег, но недостаток воспитания приведёт к отсутствию таких советов.        Вы сами сделали свой выбор...
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   19.7.2016, 7:55
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 4373 
        		Регистрация: 4.12.2006 
        		Из: Klaipeda 
        		Пользователь №: 5034 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Eteri @ 19.7.2016, 7:17)   Я понимаю, если бы хоть какие-то  значения у меня были, тогда можно и по расчету подобрать, дураку понятно    , а когда тебе ничего не дали, только итп и план с другими диаметрами... Вы зря горячитесь. Не имея данных вам помогут только "гадальщики на кофейной гуще". Есть еще люди с большим практическим опытом, но и они по вашему скудному описанию ничем не помогут.  Учитесь, исчерпывающе формулировать ситуацию. "Я понимаю, если бы хоть какие-то  значения у меня были" -кто вам мешал написать это в самом начале?  Почему у вас их нет? Может вы просто не знаете где и что искать? Почему вас вынуждают принимать решения без достаточной информации? Вопросы можно продолжать еще долго... Цитата(ИОВ @ 19.7.2016, 7:33)   Полагаю, Вы выбрали  неправильный стиль общения с добровольными и ничем не обязанными Вам советчиками. Недостаток знаний можно пополнить с помощью советов более опытных коллег, но недостаток воспитания приведёт к отсутствию таких советов.        Вы сами сделали свой выбор... Коллега, песочница это то место, где нужно "блистать" терпением, а не красноречием.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   20.7.2016, 13:38
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: New 
        		Сообщений: 8 
        		Регистрация: 13.11.2015 
        		
        		Пользователь №: 282748 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(ИОВ @ 19.7.2016, 7:33)   Полагаю, Вы выбрали  неправильный стиль общения с добровольными и ничем не обязанными Вам советчиками. Недостаток знаний можно пополнить с помощью советов более опытных коллег, но недостаток воспитания приведёт к отсутствию таких советов.        Вы сами сделали свой выбор... Т.е. вы хотите сказать, что если кто-то что-то спросил, не так, как вам понравилось, то его вопрос смешной и его смешно читать?  Если так, то у вас тоже недостаток в воспитании, не находите? И если вы  не заметили, только Вы нашли мой вопрос смешным, как бы плохо он не был сформулирован.  Опыт у меня только год и всех нюансов я знать не могу, поэтому решила поинтересоваться и получить совет. Для меня мой вопрос важен, а вы говорите, что я что-то смешно сказала.  Плюс ко всему, говорите о моем воспитании, не зная меня лично. Говорите про выбор, вы сами мне его навязали, своими фразами. Спасибо всем за советы       , проблему решила с вашей помощью!!!!   
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   21.7.2016, 13:50
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 4373 
        		Регистрация: 4.12.2006 
        		Из: Klaipeda 
        		Пользователь №: 5034 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
 
 
	
		 | 
		   | 
	 
 
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) 
	Пользователей: 0  
 
 
 
         | 
        
        
            
 | 
 
                Реклама 
                         
         
  
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
 
 
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W  
 
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq 
 
 
 
	
  
            
                Последние сообщения Форума 
                
                   
                 
              
  
        
             
             
  
  
	  
               
             
            
         |