Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Насосная станция
ВВПВ
сообщение 14.7.2016, 12:28
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 1.3.2011
Пользователь №: 96534



Прикрепленный файл  _________________.pdf ( 125,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
Добрый день. может кто сможет подсказать какой воздухообмен в насосной станции под артезианской скважиной размером 3x3x3h? Предполагаю сделать однократный с помощью дефлектора, но не могу сослаться ни на каокй норматив. Или все тааки надо делать расчет на тепловыделения (из оборудования там только есть насос на 6.3 кВт)

Сообщение отредактировал ВВПВ - 14.7.2016, 12:29
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________________.pdf ( 125,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 14.7.2016, 12:43
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



По расчёту на тепловыделения - читайте п.п. 15.37...15.40 СП 31.13330.2012. И не забудьте, что критичным является летний режим работы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВВПВ
сообщение 14.7.2016, 13:36
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 1.3.2011
Пользователь №: 96534



У меня получаются тепловыделения, если по фор-ле Q= Nу* Kз * Kод * (1 – η1 ) /η1=889,41кВт, где
Nу 6,3 мощность электродвигателя, кВт
Kз 0,8 коэффициент загрузки
Kод 1 коэффициент одновременности работы
η1 0,85 коэффициент полезного действия при заданной нагрузке.
если брать разницу в тм-ре 10 градусов, то расход получается 266м3/ч. А у меня здание всего 27м3. А это кратность значит 10. А надо сделать естественную вентиляцию с помощью дефлектора. Не много ли будет?

Если считать по фор-ле
Q=N*Kзагр*Код*Кт= 504 Вт, где
Кт= 0,1 коэффициент перехода теплоты в помещение
то расход будет 151 и это кратность 5,6.
Правильно ли я посчитал?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 14.7.2016, 14:20
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(ВВПВ @ 14.7.2016, 13:36) *
У меня получаются тепловыделения, если по фор-ле Q= Nу* Kз * Kод * (1 – η1 ) /η1=889,41кВт, где
Nу 6,3 мощность электродвигателя, кВт
Kз 0,8 коэффициент загрузки
Kод 1 коэффициент одновременности работы
η1 0,85 коэффициент полезного действия при заданной нагрузке.
если брать разницу в тм-ре 10 градусов, то расход получается 266м3/ч. А у меня здание всего 27м3. А это кратность значит 10. А надо сделать естественную вентиляцию с помощью дефлектора. Не много ли будет?

Если считать по фор-ле
Q=N*Kзагр*Код*Кт= 504 Вт, где
Кт= 0,1 коэффициент перехода теплоты в помещение
то расход будет 151 и это кратность 5,6.
Правильно ли я посчитал?

Я рассчитываю по первой (у Вас) ф-ле, она есть у Баркалова - тепловыделения от электродвигателей.
Вторая ф-ла (тоже есть у Баркалова) описывает тепловыделения от оборудования, приводимого в движение электродвигателем, т.е. от корпуса насоса в Вашем случае. Для насосов Кт=0, что и понятно. А Кт=0,1 это для вентиляторов.

Мне непонятно, что за разность? Эту разность не берут, а рассчитывают!
Много/мало - бессмысленный для проектирования вопрос. Ваши проектные решения должны обеспечивать безаварийную работу технологического оборудования в штатном режиме.
И не забудьте про приток - его нужно каким-то образом организовать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВВПВ
сообщение 14.7.2016, 14:29
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 1.3.2011
Пользователь №: 96534



Разницу температур 10 градусов межу приточным воздухом и удаляемым нагретым я имел ввиду когда считаю расход воздуха по тепловыделениям. Организовать приток я хотел, черех наружную решетку в стене и воздушного клапана Гермик, что бы зимой можно было прикрыть
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 14.7.2016, 14:40
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Почему именно 10 град? Расчётную наружную т-ру Вы не указали, а внутренняя д.б. по заданию от ВК или по паспорту насоса и его автоматики
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 15:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных