Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Выбор: Tn или ТТ при переподключении складских построек от ВЛ 0.4 кВ?
guest15
сообщение 15.7.2016, 15:30
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 15.5.2015
Пользователь №: 267885



Уважаемые форумчане, доброго времени суток!

Наше учреждение сейчас осуществляет переподключение двух своих складов от ВЛ 0.4 кВ.
Раньше питание было через кабель со смежного склада от другого потребителя, теперь же
по закону этого делать нельзя и приходится запитываться по новому.
Горэлектросеть подвела нам новое питание по воздушной линии четырьмя алюминиевыми проводами
в черной изоляции (видимо это СИП). Нейтральный провод состоит из 7 алюминиевых жил сечением
~ (2.5 - 4) квадрата каждая, внешний диаметр вместе с изоляцией ~ 9 мм. Фазные провода
в диаметре несколько поменьше.
Фото нейтрального провода воздушной линии (подключен к нулевой шине внизу слева):
Прикрепленный файл  CAM00234_1_.jpg ( 1,28 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 14

Допускается, в соответствии с действующими нормативными документами, считать эту нейтраль
PEN-проводником?

Воздушная линия "приходит" во вводной щиток на 1-й (кирпичный) склад. Из распределительного
щитка 1-го склада питание подается дальше - на 2-ой (металлический) склад - через старую
воздушную перемычку (4-х жильным кабелем).

2-ой (металлический склад) - это длинная складская постройка: вертикальные и горизонтальные
опоры - металлические, покрытие крыши и наружных стен - из металлического гофрированного
листа. Однако, только половина этой постройки наша, вторая половина принадлежит другой фирме,
электропитание у них тоже свое. Через них мы раньше и запитывались.

Обе постройки на местности (обведены зеленой чертой, 2-ой склад отмечен красной галочкой):
Прикрепленный файл  ________.jpg ( 480,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3


Раньше, при электроснабжении через кабель от соседней фирмы, для обоих складов использовалось
защитное зануление. Какая система - TN или ТТ - лучше подходит для 1-го и 2-го склада сейчас, при
новом питании от ВЛ?

ПУЭ п.1.7.59: "Питание эл.установок до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и
с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного
к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности
в системе TN не могут быть обеспечены. ..."

Какие условия электробезопасности в этом пункте ПУЭ имеются ввиду?

1-й (кирпичный склад):
Прикрепленный файл  CAM00162_1_.jpg ( 1,39 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 0

Питающая воздушная линия подходит горизонтально от правого угла складской постройки
и, через отверстие, "приходит" в ВРЩ внутри здания:
Прикрепленный файл  CAM00161_1_.jpg ( 1,2 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 0


Вид кирпичного склада со стороны опоры воздушной линии:
Прикрепленный файл  CAM00165_1_.jpg ( 1,79 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 0
Прикрепленный файл  CAM00166_1_.jpg ( 1,35 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 0

Прикрепленный файл  CAM00167_1_.jpg ( 1,51 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 0


2-ой (металлический) склад, вид со стороны кирпичного склада:
Прикрепленный файл  CAM00163_1_.jpg ( 1,29 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 0


Воздушная перемычка между складами (кабель в светло-серой пластиковой гофре, на подвесе):
Прикрепленный файл  CAM00164_1_.jpg ( 1,15 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 0
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 15.7.2016, 15:37
Сообщение #2





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



ТТ сумеете сделать, радуйтесь. А не сумеете TN-CS. ))

Сообщение отредактировал Ludvig - 15.7.2016, 15:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
guest15
сообщение 15.7.2016, 16:44
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 15.5.2015
Пользователь №: 267885



Металлический склад (снаружи):
Прикрепленный файл  CAM00250_1_.jpg ( 1,19 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 0

Прикрепленный файл  CAM00251_1_.jpg ( 1,18 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1


Металлический склад (изнутри):
Прикрепленный файл  CAM00243_1_.jpg ( 1,59 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 0

Прикрепленный файл  CAM00239_1_.jpg ( 1,65 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 0

Прикрепленный файл  CAM00240_1_.jpg ( 1,56 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 0

Прикрепленный файл  CAM00249_1_.jpg ( 1,27 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 0


Кирпичная перегородка, отделяющая нашу половину металлического склада от половины,
принадлежащей другой фирме:
Прикрепленный файл  CAM00245_1_.jpg ( 1,55 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 0


Вводной/распределительный щит металлического склада:
Прикрепленный файл  CAM00238_1_.jpg ( 1,31 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1

Прикрепленный файл  CAM00244_1_.jpg ( 1,41 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 0

До проведения воздушной линии питание обоих наших складов осуществлялось от этого щита
через кабель от соседей, которым принадлежит вторая половина металлического склада.

Металлоконструкции этого склада, ближе к уровню земли (крупным планом):
Прикрепленный файл  CAM00264_1_.jpg ( 1,36 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2

Прикрепленный файл  CAM00265_1_.jpg ( 1,34 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 0

Прикрепленный файл  CAM00266_1_.jpg ( 1,37 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 0

Прикрепленный файл  CAM00271_1_.jpg ( 1,24 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 0
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
guest15
сообщение 15.7.2016, 17:16
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 15.5.2015
Пользователь №: 267885



п.1.7.57 ПУЭ: "Электроустановки до 1 кВ жилых, общественных и промышленных зданий и наружных установок должны, как правило, получать питание от источника с глухозаземленной нейтралью с применением системы TN. ..."
Наши склады могут относится к категории "промышленное здание" или к категории "наружные установки"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 15.7.2016, 17:44
Сообщение #5





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Нет. Нежилые помещения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
guest15
сообщение 18.7.2016, 14:20
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 15.5.2015
Пользователь №: 267885



Цитата(Ludvig @ 15.7.2016, 17:44) *
Нет. Нежилые помещения.

Какими нормативными документами регламентируется система электроснабжения
и требования электробезопасности для подобных помещений?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
guest15
сообщение 19.7.2016, 14:21
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 15.5.2015
Пользователь №: 267885



Цитата(guest15 @ 18.7.2016, 14:20) *
Какими нормативными документами регламентируется система электроснабжения
и требования электробезопасности для подобных помещений?

Для металлического склада мне посоветовали обратиться к ГОСТ Р 50669-94 "ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
И ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ МОБИЛЬНЫХ (ИНВЕНТАРНЫХ) ЗДАНИЙ ИЗ МЕТАЛЛА ИЛИ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ
КАРКАСОМ ДЛЯ УЛИЧНОЙ ТОРГОВЛИ И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ".
Подходит?

А какие нормативные документы регламентируют электроснабжение и электробезопасность
для кирпичного склада?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
straus
сообщение 19.7.2016, 23:49
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 702
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319



Цитата(guest15 @ 19.7.2016, 14:21) *
Для металлического склада мне посоветовали обратиться к ГОСТ Р 50669-94 "ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
И ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ МОБИЛЬНЫХ (ИНВЕНТАРНЫХ) ЗДАНИЙ ИЗ МЕТАЛЛА ИЛИ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ
КАРКАСОМ ДЛЯ УЛИЧНОЙ ТОРГОВЛИ И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ".
Подходит?

У тебя склад стационарный, а не мобильный.

ПУЭ
ГОСТ Р 50571.5.54-2013
ГОСТ Р 50571.13-96

Короче вот здесь посмотри http://www.consultelectro.ru/page/50571
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
guest15
сообщение 2.8.2016, 15:34
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 15.5.2015
Пользователь №: 267885



А вообще возможны какие-либо отрицательные форсмажоры в результате объединении нейтралей от двух источников питания, если это объединение выполняется не на общей шине (не в рамках одного щита)?
Допустим, в нашем случае применяется система TN-C-S.
Нейтраль воздушной линии заводится на шину PEN в щите на 1-ом (кирпичном) складе.
С этой-же шины PEN нейтраль "подается" дальше - на 2-ой (металлический) склад - через старую
воздушную перемычку (4-х жильным кабелем) вместе с фазными проводниками. И заводится
на шину PEN вводного/распределительного щита во 2-ом (металлическом) складе.
Корпус этого щита соединяется с шиной PEN и с металлоконструкциями склада.
Металлоконструкции нашей половины металлического склада объединены с металлоконструкциями
соседней половины склада, принадлежащей другому потребителю. У них свой источник питания - своя КТП, находящаяся в 20 шагах от складской постройки. Нейтральный проводник их кабеля от КТП присоединяется на корпус их вводного щита и через металлические крепежные элементы также соединяется с металлоконструкциями складской постройки.
Таким образом, нейтрали двух источников питания (ВЛ и КТП) объединяются через общие
металлоконструкции 2-го склада.

Еще, между металлоконструкциями кирпичного и металлического складов есть металлическая связь
через подвесы воздушек, протянутых между складами (силовой кабель и кабель системы сигнализации).

Взаимное расположение складских построек, кабельных и воздушных линий (в первом приближении):
Прикрепленный файл  _____.pdf ( 121,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7


Сообщение отредактировал guest15 - 2.8.2016, 15:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 2.8.2016, 18:23
Сообщение #10





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



guest15, давай обратно в телефонисты, пока беды не случилось.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
guest15
сообщение 3.8.2016, 11:16
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 15.5.2015
Пользователь №: 267885



Цитата(Ludvig @ 2.8.2016, 18:23) *
guest15, давай обратно в телефонисты, пока беды не случилось.

Что-же, спасибо за совет, но давайте не будем заранее сгущать краски.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
guest15
сообщение 3.8.2016, 16:14
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 15.5.2015
Пользователь №: 267885



Металлоконструкции 2-го склада, ближе к уровню земли (крупным планом):
Прикрепленный файл  CAM00264_1_.jpg ( 1,36 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2

Прикрепленный файл  CAM00265_1_.jpg ( 1,34 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 0

Прикрепленный файл  CAM00271_1_.jpg ( 1,24 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 0


Вертикальные опорные стойки на уровне земли зацементированы:
Прикрепленный файл  CAM00266_1_.jpg ( 1,37 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 0


Таких стоек в нашей половине складской постройки не меньше десятка. Как по вашему, такие стойки в совокупности можно считать хорошим заземляющим устройством?

Сообщение отредактировал guest15 - 3.8.2016, 16:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
guest15
сообщение 3.8.2016, 17:36
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 15.5.2015
Пользователь №: 267885



Из данных тех.паспорта на 2-ой (металлический) склад:
Фундамент: железобетонный;
Стены и их наружная отделка: металлические по металлическим фермам;
Крыша: металическая по металлическим фермам;
Полы: бетонные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zvv_zvv
сообщение 26.11.2016, 14:03
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 26.11.2016
Пользователь №: 310187



Сети скорее всего подвели вам СИП 4х16 (меньшего сечения не бывает), значит четвертый провод в трехфазной сети удовлетворяет требованиям ПЕН-проводника.
Делайте TN-C-S,
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Аспект
сообщение 27.11.2016, 15:19
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1634
Регистрация: 4.7.2010
Из: Россия, Донбасс, ЛНР
Пользователь №: 63496



Надо сделать повторное заземление РЕN провода СИП на вводном шкафу. Расчетом определите количество и конструкцию заземляющего контура, смонтируйте поблизости в земле. К заземляющему контуру присоедините РЕ шину в вводном шкафу, корпус шкафа, РЕN провод СИП, металлические конструкции склада. Величина сопротивления заземляющего устройства не должна превышать 10 Ом. И живите спокойно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 11:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных