> Черный налет на испарителе
Gonza16
сообщение 18.7.2016, 15:47
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 19.6.2013
Пользователь №: 196542



Добрый день!
Имеется объект, на котором 2-3 года назад установлены сплиты и мультисплиты приличного бренда. Ставили не мы, обстоятельства монтажа неизвестны.
Заказчик обратился по вопросу "не работают". Вскрытие показало, что фреона нет, а испарители у всех внутренних блоков только в правой части (со стороны входа хладагента) покрыты черным налетом.
Внутренний блок без корпуса:
Прикрепленный файл  DSC_0089_____________.JPG ( 910,99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
Прикрепленный файл  DSC_0088_____________.JPG ( 680,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27


Сквозных отверстий в стенках нет, но некоторые трубки просто вываливаются из мест пайки
Прикрепленный файл  IMG_20160718_WA0000.jpg ( 153,96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24


Левая и центральная части испарителя абсолютно чистые и целые.

На воздействие высокой температуры не похоже - пластмасса не повреждена. Медные провода в месте присоединения к блоку тоже, похоже, были окислены (голубой налет на меди).

Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Чем это может быть вызвано?
И что с этим делать?
Пробуем паять, но нет уверенности, что не прорвется в другом месте.

Сообщение отредактировал Gonza16 - 18.7.2016, 15:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 18.7.2016, 16:28
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



В добавление могу сказать, что дренаж выполнен в канализацию.
И подключен с правой стороны.

Это последствия воздействия сероводорода из канализации.
Демонтируйте, паяйте, опрессовывайте каждый внутренний блок по-отдельности.
Заказчик платит.

Сообщение отредактировал SSA - 18.7.2016, 16:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gonza16
сообщение 18.7.2016, 17:05
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 19.6.2013
Пользователь №: 196542



Спасибо, SSA!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 12:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных