Добрый день!
Имеется объект, на котором 2-3 года назад установлены сплиты и мультисплиты приличного бренда. Ставили не мы, обстоятельства монтажа неизвестны.
Заказчик обратился по вопросу "не работают". Вскрытие показало, что фреона нет, а испарители у всех внутренних блоков только в правой части (со стороны входа хладагента) покрыты черным налетом.
Внутренний блок без корпуса:
DSC_0089_____________.JPG ( 910,99 килобайт )
Кол-во скачиваний: 29
DSC_0088_____________.JPG ( 680,27 килобайт )
Кол-во скачиваний: 27Сквозных отверстий в стенках нет, но некоторые трубки просто вываливаются из мест пайки
IMG_20160718_WA0000.jpg ( 153,96 килобайт )
Кол-во скачиваний: 24Левая и центральная части испарителя абсолютно чистые и целые.
На воздействие высокой температуры не похоже - пластмасса не повреждена. Медные провода в месте присоединения к блоку тоже, похоже, были окислены (голубой налет на меди).
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Чем это может быть вызвано?
И что с этим делать?
Пробуем паять, но нет уверенности, что не прорвется в другом месте.
Сообщение отредактировал Gonza16 - 18.7.2016, 15:50