> Частотник ОМРОН МХ2, ошибка 09.02
GRT
сообщение 20.7.2016, 10:15
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 20.7.2016
Пользователь №: 301588



Добрый день. подскажите пожалуйста как решить проблему с пониженным напряжением на шине постоянного тока.
входное напряжение в норме. откуда ноги растут у этой проблемы?
Омрон МХ2 - ошибка Е09.02 - Пониженное напряжение в контуре постоянного тока может вызвать неправильное функционирование инвертора.
не могу понять в чем причина - опыта еще очень мало работы с частотниками.
заранее спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 20.7.2016, 15:20
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1374
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Мощность какая?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GRT
сообщение 20.7.2016, 16:52
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 20.7.2016
Пользователь №: 301588



уточню
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GRT
сообщение 20.7.2016, 17:20
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 20.7.2016
Пользователь №: 301588



5,5 кВт
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_Frodo64
сообщение 20.7.2016, 17:46
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 751
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



Так замерьте вашу постоянку на клеммах шины. Вот и узнаете - так это или нет

Сообщение отредактировал mr_Frodo64 - 20.7.2016, 17:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GRT
сообщение 20.7.2016, 18:16
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 20.7.2016
Пользователь №: 301588



там постоянка - приходит нормальная. но частотник запитан от турбины. турбина работает на собственные нужды и на внешнюю нагрузку. бывают моменты когда заказчик повышает нагрузку и идет просадка судя по всему. хотел спросить совета - можно ли ее сгладить как то - каким нибудь доп устройством или может можно в настройках частотника как то занизить порог отключения по низкому напряжению. сам не смог найти в мануале
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 21.7.2016, 8:17
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Цитата(GRT @ 20.7.2016, 19:16) *
там постоянка - приходит нормальная. но частотник запитан от турбины. турбина работает на собственные нужды и на внешнюю нагрузку. бывают моменты когда заказчик повышает нагрузку и идет просадка судя по всему. хотел спросить совета - можно ли ее сгладить как то - каким нибудь доп устройством или может можно в настройках частотника как то занизить порог отключения по низкому напряжению. сам не смог найти в мануале
скорее заменить частотник на пару размеров выше... с запасом на пониженном напряжение..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GRT
сообщение 21.7.2016, 8:43
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 20.7.2016
Пользователь №: 301588



понятно. спасибо большое за совет. за одно не подскажите какой аналог взять получше?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexander_I
сообщение 21.7.2016, 8:49
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560



А что значит - аналог? Если я, допустим, посоветую вам Дельту, это же будет "не аналог"! huh.gif Кроме того, вы же рассказываете про некие просадки - итог этих просадок может оказаться плачевным независимо от выбора частотника, увы...

Сообщение отредактировал Alexander_I - 21.7.2016, 8:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 21.7.2016, 12:47
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1374
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



ERMAN и Альтивар неплохо работают на слабой сети.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 19:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных