Прокладка напорной и безнапорной канализации в слабых грунтах |
|
|
|
20.7.2016, 12:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 152
Регистрация: 11.5.2016
Пользователь №: 296845

|
Здравствуйте, прокладывают напорную и безнапорную канализацию в слабых грунтах (ил, торф) трубы -ПНД, как уберечь трубы от всплытия и чтоб не засосало? глубина промерзания 1,94, следовательно напорный на глубине 2,44, безнапорные 1,64. в ТП для грунтов 1<R написано типа учесть мероприятия проектом, а вот какие..... там около 1,5 км сетей.
|
|
|
|
|
20.7.2016, 12:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 698
Регистрация: 24.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126566

|
Свайный фундамент
|
|
|
|
|
20.7.2016, 12:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 152
Регистрация: 11.5.2016
Пользователь №: 296845

|
Цитата(fantomas_1954 @ 20.7.2016, 12:33)  Свайный фундамент на 1 км сетей? там 13 м свая будет, а еще ведь колодцы где безнапорная....а где прописано про сваи или ТП или хоть что-то?
|
|
|
|
|
20.7.2016, 12:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 698
Регистрация: 24.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126566

|
Цитата(Катерина Сергеевна @ 20.7.2016, 12:36)  на 1 км сетей? там 13 м свая будет, а еще ведь колодцы где безнапорная....а где прописано про сваи или ТП или хоть что-то? Есть альбом оснований под трубы из разных м-лов в зависимости от нормативного сопротивления грунта. Поищите, где-то попадался...
|
|
|
|
|
20.7.2016, 13:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 152
Регистрация: 11.5.2016
Пользователь №: 296845

|
Цитата(fantomas_1954 @ 20.7.2016, 12:55)  Есть альбом оснований под трубы из разных м-лов в зависимости от нормативного сопротивления грунта. Поищите, где-то попадался... Смотрела серия 3.008.9-6/86 там написано для всех грунтов кроме слабых...
|
|
|
|
|
20.7.2016, 14:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247

|
Альбом ПП-16-12 Моспроекта, там довольно хорошо расписано, разрисовано.
|
|
|
|
|
20.7.2016, 14:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 698
Регистрация: 24.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126566

|
Цитата(lexa00 @ 20.7.2016, 14:00)  Альбом ПП-16-12 Моспроекта, там довольно хорошо расписано, разрисовано. Его я и имел ввиду
|
|
|
|
|
20.7.2016, 14:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 152
Регистрация: 11.5.2016
Пользователь №: 296845

|
у него статус не действующий!
|
|
|
|
|
20.7.2016, 15:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247

|
Гы. Альбомы типовых решений и не были никогда нормативными документами, чтобы быть действующими или недействующими. Это альбом типовых решений, который выпустила организация для себя (или отрасли в случае СССР), для использования в своей работе. Вы можете либо воспользоваться умными картинками, и сказать, что Вы сами разработали их, убрав штамп моспроекта. Ну либо разработать свои решения, но мне кажется в этом случае Вы бы не создавали эту тему.
|
|
|
|
|
21.7.2016, 2:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2635
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
Цитата(Катерина Сергеевна @ 20.7.2016, 14:55)  у него статус не действующий! Отличный пост! Плюсую! За восклицательный знак отдельная благодарность. Да, может стальные трубы уложить в болото, как в госте на трубы должно быть написано, по-вашему?
|
|
|
|
|
21.7.2016, 6:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 152
Регистрация: 11.5.2016
Пользователь №: 296845

|
Цитата(lexa00 @ 20.7.2016, 15:37)  Гы. Альбомы типовых решений и не были никогда нормативными документами, чтобы быть действующими или недействующими. Это альбом типовых решений, который выпустила организация для себя (или отрасли в случае СССР), для использования в своей работе. Вы можете либо воспользоваться умными картинками, и сказать, что Вы сами разработали их, убрав штамп моспроекта. Ну либо разработать свои решения, но мне кажется в этом случае Вы бы не создавали эту тему. аааа вот оно как, буду знать, распечатала читаю, а для напорных труб есть такой альбом?
|
|
|
|
|
21.7.2016, 10:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 152
Регистрация: 11.5.2016
Пользователь №: 296845

|
Цитата(nagger @ 21.7.2016, 2:20)  Отличный пост! Плюсую! За восклицательный знак отдельная благодарность. Да, может стальные трубы уложить в болото, как в госте на трубы должно быть написано, по-вашему? В СП написано на искусственное основание надо.
|
|
|
|
|
21.7.2016, 10:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 21.1.2010
Пользователь №: 44800

|
Есть хорошая книга, страниц на 300, целиком посвященная этой теме. Советую погуглить. http://www.twirpx.com/file/1137397/
|
|
|
|
|
21.7.2016, 12:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247

|
По напроным тоже самое на линейных частях. На углах поворота надо что-то думать. Какую-то конструкцию против боковых перемещений.
|
|
|
|
|
21.7.2016, 17:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 152
Регистрация: 11.5.2016
Пользователь №: 296845

|
всем спасибо
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума
|