> Влажность в корпусе, Поддержание постоянной влажности
STELET
сообщение 20.7.2016, 17:16
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 30.12.2004
Из: САМАРА
Пользователь №: 349



Добрый день.
Ситуация следующая:
есть производственный цех где нужно поддерживать влажность 55 %.
В зимний период об этом не задумываемся т.к. влажность холодного воздуха мала.
Как быть летом? Летом влажность воздуха от 80-90%.
Влаговыделений в корпусе нет. Удаляем влагу наружного воздуха.
В самом корпусе установлена система кондиционирования на +18 градусов (по заданию технологов).
Приточно вытяжная система + фанкойлы. Приточно вытяжная система работает с рециркуляцией без рекуператора, что бы
охлажденный и осушенный воздух не выбрасывать на улицу.
Т.е. в летний период мы охлаждаем воздух с +32 до +18. На сколько понизится влажность?

Нужен ли дополнительный осушитель в приточно вытяжной системе или напольные осушители. Просто уж очень дорогое удовольствие и габариты большие.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 21.7.2016, 9:09
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Цитата(STELET @ 20.7.2016, 19:16) *
Летом влажность воздуха от 80-90%.
Влаговыделений в корпусе нет. Удаляем влагу наружного воздуха.


Сказки венского леса.
Во всей Самарской области летом влажность 65-75% а у Вас в цеху без влаговыделений 80-90...
Чудес не бывает.
Или меряли не так, или меряли не тем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Norb
сообщение 21.7.2016, 10:09
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912



Вот вы пишете
Цитата(STELET @ 20.7.2016, 17:16) *
Приточно вытяжная система + фанкойлы. Приточно вытяжная система работает с рециркуляцией без рекуператора, что бы
охлажденный и осушенный воздух не выбрасывать на улицу.
Т.е. в летний период мы охлаждаем воздух с +32 до +18. На сколько понизится влажность?

Чтобы понять на сколько понизится влажность надо понять сколько и где ее выпадает. А мы ни процесса обработки воздуха в охладителе не знаем ни процесса охлаждения в фанкойлах. Так фиг ведь угадаешь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 21.7.2016, 10:16
Сообщение #4





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



STELET, такая проблемка решается нараз. Достаточно иметь диаграмму воздуха и знать как устроен осушитель воздуха.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 17:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных