> Про дизельную в котельной, где написано , что помещение дизельной нужно обособлять?
satir15
сообщение 21.7.2016, 14:11
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 6.12.2009
Пользователь №: 41849



где написано , что помещение дизельной нужно обособлять и требования к стенам, в сп не нашел в пожарных сп тоже, может и плохо искал
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 21.7.2016, 15:01
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(satir15 @ 21.7.2016, 15:11) *
где написано , что помещение дизельной нужно обособлять и требования к стенам, в сп не нашел в пожарных сп тоже, может и плохо искал

основное здание котельная. значит смотрим СП 89.13330. Видим ссылку на НТПД-90. Открываем НТПД-90 и предусматриваем в проекте требуемые решения.
Если бы не было СП 89.13330 со ссылкой на НТПД-90 (архаика однако, удивляен что на нее еще ссылаются в СП), то без отдельного помещения для ДГУ у вас бы в котельном зале стоял бы пожароопасная установки с запасом топлива и котельный зал ц целом стал бы категории как минимум В (считать надо). А это накладывает дополнительные пожарные требования, ведущие к удорожанию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
satir15
сообщение 21.7.2016, 15:04
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 6.12.2009
Пользователь №: 41849



http://docs.cntd.ru/document/1200006063


статус недействующий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 21.7.2016, 15:35
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(satir15 @ 21.7.2016, 16:04) *
http://docs.cntd.ru/document/1200006063
статус недействующий

Об этом надо уведомлять разработчиков СП 89.13330, которые совсем не замечают что в мире творится и живут в параллельной реальности. было еще письмо ЕЭС на эту тему.
По встроенным ДГУ мало нормативных требований. НТПД собственно все что было для встроенных или мини-ДЭС... Поэтому пользуйтесь им, но не ссылайтесь.
Есть некоторые требования по пожарной безопасности в СП 4.13130.2013, есть требования ПУЭ. Но их недостаточно

Сообщение отредактировал timofeyprof - 21.7.2016, 15:36
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________________90.gif ( 47,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
satir15
сообщение 28.7.2016, 12:21
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 6.12.2009
Пользователь №: 41849



спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.7.2025, 23:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных