> Что может быть причиной массового спухания ила во вторичных отстойниках
Kinder_sania
сообщение 22.7.2016, 15:00
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 22.7.2016
Из: Киев
Пользователь №: 301773



Помогите разобраться что могло быть причиной спухания ила во вторичных отстойниках? Очистные сооружения большой производительности до 400 тис./м3 фактически поступает около 280 тис./м3 все показатели вроде в норме кроме нитратов и резко упал иловый индекс до 80, хотя раньше был в районе 150 и сооружения работали нормально. На вторичных отстойниках постоянно сплывают хлоп я ила в большом количестве которые при падении расхода иловой смеси образуют иловую плёнку на периферии отстойников, при увеличении нагрузки на отстойники хлоп я ила всплывают на поверхность с выделением пузырьков.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 22.7.2016, 15:34
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(Kinder_sania @ 22.7.2016, 15:00) *
Помогите разобраться что могло быть причиной спухания ила во вторичных отстойниках? Очистные сооружения большой производительности до 400 тис./м3 фактически поступает около 280 тис./м3 все показатели вроде в норме кроме нитратов и резко упал иловый индекс до 80, хотя раньше был в районе 150 и сооружения работали нормально. На вторичных отстойниках постоянно сплывают хлоп я ила в большом количестве которые при падении расхода иловой смеси образуют иловую плёнку на периферии отстойников, при увеличении нагрузки на отстойники хлоп я ила всплывают на поверхность с выделением пузырьков.


При вспухании индекс бы рос. А у вас какое-нибудь брожение или денитрификация во вторичнике. А все в норме - это сколько? Я так понимаю, что вы не из России и рискну предположить, что ваша норма - это не российский рыбхоз.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
H3O+
сообщение 23.7.2016, 8:45
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 295
Регистрация: 5.4.2015
Из: Белая Церковь
Пользователь №: 264361



Цитата
рискну предположить, что ваша норма - это не российский рыбхоз
тем более, что весь "рыб-хоз" и 1-ой и 2-ой свежести - это "Правила охраны поверхностных вод от загрязнений" образца 1991 г., которые на территории РФ давно отменены, но вполне себе действуют в братской стране
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Urchi_Purchi
сообщение 23.7.2016, 20:56
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 895
Регистрация: 29.10.2008
Из: Уфа - Ташуджу
Пользователь №: 24646



Да просто пересчитайте время пребывания во вторичном отстойнике с фактической производительностью. Ил не вспухает, он денитрифицируется и всплывает. Наверное молодой ил, сбросили может больше, да и по нитратам совсем не проблема, если остальное в норме
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OXIDOK
сообщение 24.7.2016, 7:02
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 208
Регистрация: 3.12.2012
Из: Москва
Пользователь №: 172816



Отберите ил из аэротенков в литровый цилиндр. Наблюдается всплытие части ила? Если в цилиндре все хорошо, то коллега Вам разъяснил, что идет
денитрификация или сбраживание во вторичных. Какая температура СВ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 25.7.2016, 8:42
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(H3O+ @ 23.7.2016, 8:45) *
тем более, что весь "рыб-хоз" и 1-ой и 2-ой свежести - это "Правила охраны поверхностных вод от загрязнений" образца 1991 г., которые на территории РФ давно отменены, но вполне себе действуют в братской стране


Это с каких пор рыбхоз отменен в России. Я что-то пропустил? Можно поподробней?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kinder_sania
сообщение 25.7.2016, 9:35
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 22.7.2016
Из: Киев
Пользователь №: 301773



[quote name='OXIDOK' date='24.7.2016, 9:02' post='1224835']
Отберите ил из аэротенков в литровый цилиндр. Наблюдается всплытие части ила? Если в цилиндре все хорошо, то коллега Вам разъяснил, что идет
денитрификация или сбраживание во вторичных. Какая температура СВ?

Приблизительно 28-32 С.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kinder_sania
сообщение 25.7.2016, 9:51
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 22.7.2016
Из: Киев
Пользователь №: 301773



Да вы правы я не из России, в нас действует ГДС который устанавливает Государственное управление охраны окружающей природной среды.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
H3O+
сообщение 25.7.2016, 10:27
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 295
Регистрация: 5.4.2015
Из: Белая Церковь
Пользователь №: 264361



Цитата
Это с каких пор рыбхоз отменен в России. Я что-то пропустил? Можно поподробней?
В РФ отменен не рыбхоз (дай бог ему здоровья), а вышеуказанный нормативный документ предусматривавший категорийность водоемов рыб-хоз назначения. И да, качество очищенных сточных вод регламентируется ПДС
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 25.7.2016, 10:37
Сообщение #10


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Ну да, приказ рыболовов действующий, но статус документа пониже и нет категорирования водоемов.
http://docs.cntd.ru/document/902199367

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 25.7.2016, 13:28
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(andrey R @ 25.7.2016, 10:37) *
Ну да, приказ рыболовов действующий, но статус документа пониже и нет категорирования водоемов.
http://docs.cntd.ru/document/902199367


Я ж об нем и говорил...
Все упорнее ходят слухи об изменении водного законодательства в сторону европейских ценностей. Вы случайно не в курсе на какой все стадии?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 25.7.2016, 13:32
Сообщение #12


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(miter @ 25.7.2016, 13:28) *
Вы случайно не в курсе на какой все стадии?

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...%EB%EE%E3%E8%E9
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Кляо1
сообщение 26.7.2016, 13:38
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 333
Регистрация: 27.2.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 29798



При температуре 28-32 С растворимость кислорода падает стремительно, у ила кислородное голодание во вторичных. Уменьшите время пребывания или во вторичных и увеличьте аэрацию в аэротенках. Какой у Вас О2 в них?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ася001
сообщение 26.7.2016, 13:53
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 26.7.2016
Пользователь №: 301957



Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста, есть здание аэропорта. Хочу посчитать расчетные расход воды на объект. 2520 пасс./час и 500 работающих. По нормам расхода воды не знаю к какому водопотребителю отнести. Может здания и помещения для учреждений и организаций? Если даже так, то для количество пассажиров норму расхода воды принят как для работающих ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OXIDOK
сообщение 26.7.2016, 23:07
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 208
Регистрация: 3.12.2012
Из: Москва
Пользователь №: 172816



Кляо 1, не путайте, пожалуйста человека. Какое кислородное голодание? Там или денитрификация, или вспухание. Чтобы уточнить диагноз нужен
тест на осаждаемость/всплытие ила в цилиндре


Сообщение отредактировал OXIDOK - 26.7.2016, 23:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
H3O+
сообщение 27.7.2016, 17:58
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 295
Регистрация: 5.4.2015
Из: Белая Церковь
Пользователь №: 264361



ну какое вспухание? чесслово! ИИ 80. недогруз, автотрофы, азотом и в цилиндре будет поднимать наверхх
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 10:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных