Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Подключение эл. привода Ame 655 (трехпозиц. регулирование), Подключение к контроллеру
Alexey_02
сообщение 24.7.2016, 4:53
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 2.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41692



Здравствуйте, у меня вопрос про подключение эл. привода к контроллеру. Как правильно?
В ИТП стоит регулирующий клапан VFM2 с электроприводом AME 655 (~220В).
Входной управляющий сигнал трехпозиционный, а не 0 ... 10В и не 0 ... 20 мА (4 ... 20).
Из информации на эл. привод AME 655:

В моем случае на клапан привожу N к клемме SN клапана, на клеммы 1 и 3 привожу фазу (L5) через контроллер.
Возник вопрос, надо ли еще на клапан заводить к клемме SP фазу минуя контроллер (на схеме штриховая линия, подчеркнута красным)?
или это общая схема в информации и к клемме эл. привода AME 655 надо подключить фазу (L5) напрямую к клапану, если используется входной управляющий сигнал 0 ... 10В или 0 ... 20 мА (4 ... 20) с подключением на клемму Y привода? Т.е. штриховая линия не нужна.


Контроллер Трансформер-SL модуль расширения Р3
схема подключения эл. привода


+ вопросик №2 вдогонку:
На схеме рис. 2 я показал нейтраль (выделено зеленым) как подключение к клемме ноль модуля Р3 и клемме SN эл. привода, а правильно ноль завести на колодку XT4 модуля Р3, и к приводу ноль привести только от клеммы 2 колодки XT3?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
den.mgn
сообщение 24.7.2016, 8:21
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744



Да, надо заводить фазу на клемму SP, это питание внутренней эл.схемы клапана, как правило независимое, через автомат или с общего автомата схемы регулирования. Рвать питание на клапан во время регулирования не нужно, т.к. клапан при включении сначала включает режим тестирования.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 24.7.2016, 16:15
Сообщение #3


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Alexey_02 @ 24.7.2016, 4:53) *
надо ли еще на клапан заводить к клемме SP фазу минуя контроллер (на схеме штриховая линия, подчеркнута красным)?

Похоже, нет.

Прикрепленный файл  AME655.GIF ( 12,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 100

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
den.mgn
сообщение 24.7.2016, 19:13
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744



У меня, по-видимому, другая инструкция
Прикрепленный файл  AME_655.JPG ( 49,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 95
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexey_02
сообщение 24.7.2016, 21:05
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 2.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41692



den.mgn Спасибо Вам.
И особое спасибо tiptop. Как вы умудрились найти это
Цитата
AME655 подключен к 3-позиционному сигналу.

Вбил это в яндексе и нашел тоже такую же схему - "подключение к 3-позиционному сигналу". А так, 100 инструкций читал и там на SP надо было подключать, а внутри пилило - на кой это надо?
Видно я и den.mgn нашли "общую схему подключения", а не конкретное подключение.

П.С. Вот есть мульёон тем, про
Цитата
контроллеры - какие брать?
Всегда мнение одно - брать те, где есть отличное описание, дотошное до блевоты (типо на кой это писать и так всё ясно) и хорошая техподдержка. Чтобы сделать правильно и без косяков, а не дешево -а потом слышать - Что за херня?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 23:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных