Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> система отопления, дренажный приямок
Vik
сообщение 24.7.2016, 10:12
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260



Ув. коллеги, подскажите минимальный объем дренажного приямка в подвале. Опорожнение системы отопления (в т.ч. аварийное).
объем системы 2,5 м3. Не хотелось бы на весь объем, хотя так, конечно, надежнее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 24.7.2016, 11:35
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



СП 41-101-95 2.27 Минимальные размеры водосборного приямка должны быть, как правило, в плане не менее 0,5´0,5 м при глубине не менее 0,8 м. Приямок должен быть перекрыт съемной решеткой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 24.7.2016, 12:37
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 12694
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Vik @ 24.7.2016, 10:12) *
Ув. коллеги, подскажите минимальный объем дренажного приямка в подвале. Опорожнение системы отопления (в т.ч. аварийное).
объем системы 2,5 м3. Не хотелось бы на весь объем, хотя так, конечно, надежнее.

Если приямок предусмотрен для ав. сброса воды, то куда пойдут горячие стоки, если ёмкость приямка не рассчитана на объём стоков с аварийного участка, дабы они там сначала остыли?

Цитата(shadow @ 24.7.2016, 11:35) *
СП 41-101-95 2.27 Минимальные размеры водосборного приямка должны быть, как правило, в плане не менее 0,5´0,5 м при глубине не менее 0,8 м. Приямок должен быть перекрыт съемной решеткой.

Воспользоваться указанием в СП 41-101, конечно, можно, но, если этот приямок не в ИТП, то вообще-то необязательно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных