Цитата(balabayka @ 26.7.2016, 13:24)

Доброго времени суток.
Перейду сразу к сути, существует 6 чистых помещений, с каскадами давлений (кав вав стоят), одно из помещений больше оставшихся в 5 раз, остальные равны, на все помещения работает 3 машин. В помещениях поддерживается температура 21+/-2 градуса и влажность от 45% до 60%.
Вопрос:
1- способна ли такая программа как desigo insight справляться с задаче поддержания заданных температурой и влажностью, перепадами давления. в установленных пределах груглогодично.
2- это криворукие подрядчики?
3- как исправить если уже все принято?
зарание спасибо.
1. Программа Дизига сама по себе является админресурсом верхнего уровня по управлению контролерами нижнего уровня благодаря которым и происходит все управление то есть если отключить Дизигу то все будет работать но поменять в настройках не получится. То есть точность зависит от материальной базы а не от программной.
2.3. Вопрос не сформулирован не понятно что не соответствует проектным расчетам?....Без схемы помещений и систем вентиляции слежно.... если принято гарантийный срок оговаривался?