СП 42-101-2003
Пункт Г.21 Отверстия дымовых каналов на фасаде жилого дома при отводе продуктов сгорания от отопительного газоиспользующего оборудования через наружную стену без устройства вертикального канала следует размещать в соответствии с инструкцией по монтажу газоиспользующего оборудования предприятия-изготовителя, но на расстоянии не менее: - 2,0 м от уровня земли; - 0,5 м по горизонтали до окон, дверей и открытых вентиляционных отверстий (решеток); - 0,5 м над верхней гранью окон, дверей и вентиляционных решеток; - 1,0 м по вертикали до окон при размещении отверстий под ними. Указанные расстояния не распространяются на оконные проемы, заполненные стеклоблоками. Не допускается размещение отверстий каналов на фасаде зданий под вентиляционной решеткой. Наименьшее расстояние между двумя отверстиями каналов на фасаде здания следует принимать не менее 1,0 м по горизонтали и 2,0 м по вертикали. При размещении дымового канала под навесом, балконами и карнизами кровли зданий канал должен выходить за окружность, описанную радиусом R
1. Мне очевидно, что требования к жилым зданиям 2. Горгаз лезет не в своё дело, так как не является экспертной организацией (см. Градостроительный кодекс) и обязан согласовать проект только в соответствие точки подключения. И где он был до сего времени? Запросите мотивированный письменный отказ. 3. Запросите информацию у изготовителя котлов (дилера) - можно было ли так в приниципе ставить котлы как у вас, 40 см вообщетона первый взгляд маловато - так как второй котел возможно будет засасывать продукты сгорания первого и наоборот и эффективность работы котлов будет снижаться.
|