РАСЧЕТ ТЕПЛЫХ ПОЛОВ - Почему температура пола при температуре в помещении 18гр БОЛЬШЕ чем температура пола при температуре в помещении 20-22гр


Подскажите, пожалуйста, по теплым полам
Задался в программе валтек прг

ТЕМПЕРАТУРА ПОДАЧИ ОДИНАКОВАЯ

Поидее помещение с температурой 18гр проще нагреть

Сообщение отредактировал lianovod - 27.7.2016, 22:16
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  111.jpg ( 651,26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 99
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
-BuTeK-
сообщение 28.7.2016, 10:37
Сообщение #2


Инженер ОВК


Группа: Участники Форума2
Сообщений: 987
Регистрация: 2.6.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 835



Может вы что-то путаете?
У вас при +18 средняя температура пола +24,37 С.
При +20 - +25,82 С.

Вот тепловой поток при +18 в помещении больше, т.к. выше перепад температур между полом и помещением:
(24.37-18)=6.37 > (25.82-20)=5.82
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lianovod
сообщение 28.7.2016, 23:48
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 29.1.2013
Пользователь №: 179272



Цитата(-BuTeK- @ 28.7.2016, 10:37) *
Может вы что-то путаете?
У вас при +18 средняя температура пола +24,37 С.
При +20 - +25,82 С.

Вот тепловой поток при +18 в помещении больше, т.к. выше перепад температур между полом и помещением:
(24.37-18)=6.37 > (25.82-20)=5.82



с этим же вопросм я звонил разрабочтчику
скаазали все верно
УЧИТЕ МОЛ ФИЗИКУ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 29.7.2016, 6:52
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Цитата(lianovod @ 28.7.2016, 0:15) *
РАСЧЕТ ТЕПЛЫХ ПОЛОВ - Почему температура пола при температуре в помещении 18гр БОЛЬШЕ чем температура пола при температуре в помещении 20-22гр


И где на ваших скринах программы вы такое увидели? Завязывайте с препаратами biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 29.7.2016, 7:49
Сообщение #5


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(lianovod @ 28.7.2016, 23:48) *
с этим же вопросм я звонил разрабочтчику
скаазали все верно
УЧИТЕ МОЛ ФИЗИКУ

"Строительная теплофизика"? newconfus.gif Не, не слыхали... dry.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.6.2025, 0:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных