Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> капитальный ремонт теплосети, замена участка трубопровода на меньший деаметр
sysrqbreak
сообщение 3.8.2016, 8:45
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 18.5.2011
Пользователь №: 108385



Участок теплосети от ЦТП, тупиковый, 250-300 метров, ду100, первые 150 м надземная прокладка далее подземная

Поступило предложение при ремонте надземного участка теплосети (замена труб) установить трубы диаметром ду50 вместо прежних ду100. Мне требуется дать обоснованный отказ. В каком документе указано (или рекомендовано), что теплосеть по удалению от источника должна сужаться? Либо есть другой вариант для отказа? Или все таки придется делать полный гидравлический расчет со всеми вытекающими?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FonViZZin
сообщение 3.8.2016, 8:57
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 439
Регистрация: 30.11.2008
Из: г. Кемерово
Пользователь №: 26048



Здравствуйте.
Цитата
придется делать полный гидравлический расчет со всеми вытекающими
Это будет самый обоснованный вариант и для Вас, и для вносящего предложение. Для этого понадобятся тепловые нагрузки на рассчитываемые участки, а так же температура и давление в трубопроводах.
Цитата
В каком документе указано (или рекомендовано), что теплосеть по удалению от источника должна сужаться?
ИМХО, ни в каком. Когда выполняется гидравлический расчет, принцип "телескопичности" от источника тепла к конечному потребителю соблюдается как само собой разумеющееся. А не странно ли будет выглядеть участок Ду 50 мм и потом участок Ду 100 мм?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sysrqbreak
сообщение 3.8.2016, 9:29
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 18.5.2011
Пользователь №: 108385



Насчет странности не знаю, но и без гидравлического расчета, а просто по опыту знаю что этот тупиковый участок даже если и будет работать то переодически будет мерзнуть. Вот и думаю что где то это прописано
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FonViZZin
сообщение 3.8.2016, 9:34
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 439
Регистрация: 30.11.2008
Из: г. Кемерово
Пользователь №: 26048



Цитата
даже если и будет работать то переодически будет мерзнуть
не замерзнет, но падение температуры из-за изменения скорости может иметь место. Можно предусмотреть потолще изоляцию на участок.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 3.8.2016, 11:23
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Цитата(FonViZZin @ 3.8.2016, 6:34) *
не замерзнет, но падение температуры из-за изменения скорости может иметь место. Можно предусмотреть потолще изоляцию на участок.

О-как. Из-за увеличения скорости - увеличится падение температуры? newconfus.gif
При разработке очередных планов реконструкции сетей раньше всегда выявляли участки со скоростью - меньше 0,5 м/с и включали в перспективные планы на замену уменьшением диаметра. Гидравлика рулит при этом. Проверяйте есть ли запас и смело меняйте, если таковой наличествует.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FonViZZin
сообщение 3.8.2016, 11:27
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 439
Регистрация: 30.11.2008
Из: г. Кемерово
Пользователь №: 26048



Цитата
О-как. Из-за увеличения скорости - увеличится падение температуры?
Нет, из-за уменьшения скорости. Скорость увеличится на участке "от источника", если там заменят трубу на ДУ50.
Цитата
Поступило предложение при ремонте надземного участка теплосети (замена труб) установить трубы диаметром ду50 вместо прежних ду100

то есть подземный остается Ду 100, вот в нем и возможно падение скорости.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 3.8.2016, 11:29
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата(sysrqbreak @ 3.8.2016, 10:45) *
Участок теплосети от ЦТП, тупиковый, 250-300 метров, ду100, первые 150 м надземная прокладка далее подземная

Поступило предложение при ремонте надземного участка теплосети (замена труб) установить трубы диаметром ду50 вместо прежних ду100. Мне требуется дать обоснованный отказ. В каком документе указано (или рекомендовано), что теплосеть по удалению от источника должна сужаться? Либо есть другой вариант для отказа? Или все таки придется делать полный гидравлический расчет со всеми вытекающими?

Никакой "телескопичности" не предписывается. Более того, в практике, даже если по гидравлическому расчету можно и меньше диаметр сделать, лучше делать магистраль постоянного диаметра. Или, после того, как осталась треть нагрузки, в этом месте уменьшать диаметр и таким идти до конца.

Ну а замена 100 на 50 - это уменьшение диаметра в два раза, увеличение скорости в 4 раза, увеличение потерь в 16 раз, увеличение потребляемой мощности в 64 раза. Это и без расчета понятно. Но можете и подробный расчет выполнить, чтобы убедиться.

При этом любое изменение параметров на каком-то участке сети неизбежно ведет к изменению (большому или малому) на других участках.

Угробите и свою систему и другим нагадите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 3.8.2016, 18:27
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Цитата(Татьяна Удальцова @ 3.8.2016, 9:29) *
Угробите и свою систему и другим нагадите.

Читаем внимательно- тупиковый участок. huh.gif
Считать треба 0,0хреновина *16= 0,16хреновин. У эффективности тепловых сетей всегда был единственный косвенный оценочный показатель (нагрузка/материальная характеристика), а затем уже тепловые потери, потоки отказов и пр.

Сообщение отредактировал испытатель - 3.8.2016, 18:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 3.8.2016, 20:03
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата(испытатель @ 3.8.2016, 20:27) *
Читаем внимательно- тупиковый участок. huh.gif


Ну и что, что тупиковый? При сохранении перепада перед тупиком и уменьшении диаметра со 100 до 50 в здание пойдет в 4 раза меньше теплоносителя. Даже если при 50 допустимая скорость.
Это неминуемо скажется на системе отопления, а если двухтрубка - катастрофически. Замерзнать начнут. И виноват будет не тот, кому такая дурь в голову пришла, а инженер, который на это пошел.

Но уменьшение расхода в одном тупике неминуемо приведет к перераспределению расходов у других абонентов. Причем неравномерно - где-то будет перетоп, а где-то недотоп. Это я наглядно вижу в программе гидравлического расчета в режиме потокораспределения. Изменяем какие-то характеристики участка и видим, как перераспределяется расход по всем другим.

Но когда абонент с уменьшенным диаметром начнет замерзать, неминуемо включится "соображалка". И неминуемо поставят насос для восстановления расхода, а скорее он будет больше прежнего. И это неминуемо скажется на остальных абонентах.

А уж всякие теплопотери и падение температуры не имеют значения. Это ничтожные величины.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 3.8.2016, 21:37
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Цитата(Татьяна Удальцова @ 3.8.2016, 18:03) *
Но уменьшение расхода в одном тупике неминуемо приведет к перераспределению расходов у других абонентов. Причем неравномерно - где-то будет перетоп, а где-то недотоп. Это я наглядно вижу в программе гидравлического расчета в режиме потокораспределения. Изменяем какие-то характеристики участка и видим, как перераспределяется расход по всем другим.

Но когда абонент с уменьшенным диаметром начнет замерзать, неминуемо включится "соображалка". И неминуемо поставят насос для восстановления расхода, а скорее он будет больше прежнего. И это неминуемо скажется на остальных абонентах.

А уж всякие теплопотери и падение температуры не имеют значения. Это ничтожные величины.

Единственное, с чем соглашусь, что без располагаемого перепада давления у потребителя - обеспечить нормальное теплоснабжение невозможно.
Все остальное - ересь, по моим представлениям. Как программа может моделировать перетоп, если потребитель обязан регулировать съем температуры? У всех потребителей различные перепады на вводе и отличаются в несколько раз. "Маленькие" гидравлические потери на трубах - большее дросселирование на потреблении и ни о каком дополнительном расходе энергии у источника на перекачку говорить бессмысленно. Призаданном графике съема температуры на потреблении - расход один.
Наличие насоса у потребителя, при соблюдении им температурного графика за счет регулирования - никак не приведет к увеличению расхода.
А вот падение температуры, из практики часто приводит к необходимости завышения расхода. Более того, знаю пару объектов, у которых переразмерен диаметр трассы, приводящий к существенному падению температуры и теплоснабжающая организация вынужденно установила (сама!) байпас перед вводом, чтобы держать график.
Я, к счастью, не истина в последней инстанции, просто так учили.
А модель гидравлики и скорости на реальной рабочей схеме (выполненной с моим участием) выглядит примерно так. Типа - мы и сметану тоже едывали smile.gif

Сообщение отредактировал испытатель - 3.8.2016, 21:46
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 3.8.2016, 21:54
Сообщение #11


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12259
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Нагрузки-то тепловые есть? Там может и 50 перебор. курятник какой-нибудь стоит вместо бывшего цеха. ОБрезать его нахрен вообще при ремонте и сказать - так и было. laugh.gif

Сообщение отредактировал Машинист - 3.8.2016, 21:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 3.8.2016, 22:21
Сообщение #12


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50336
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Матерь божья, может я тут буду не в тему, но 8 мм. вод. ст. на погонный метр уже не хватает для обоснования? И, это, да, нагрузки-то где? Что там сидело на стопятидесятой трубе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 3.8.2016, 22:30
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Цитата(Машинист @ 3.8.2016, 19:54) *
Нагрузки-то тепловые есть? Там может и 50 перебор. курятник какой-нибудь стоит вместо бывшего цеха. ОБрезать его нахрен вообще при ремонте и сказать - так и было. laugh.gif

И в этом будет правда жизни! Даже, если не курятник, а КНС, какая-нибудь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 4.8.2016, 7:39
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата(испытатель @ 3.8.2016, 23:37) *
Все остальное - ересь, по моим представлениям. Как программа может моделировать перетоп, если потребитель обязан регулировать съем температуры?
А модель гидравлики и скорости на реальной рабочей схеме (выполненной с моим участием) выглядит примерно так. Типа - мы и сметану тоже едывали smile.gif


Ну да, еретиков надо сжигать на кострах. Вот обязан регулировать съем, а он не регулирует, собака. Сжечь. Обязан сделать гидравлический расчет, а не делает. Сжечь.

Только тогда на дрова все леса придется вырубить. Потому что до всеобщего счастья в виде всеобщего регулирования или хотя бы шайбирования пока что ещё дальше, чем до коммунизма. Ну, не хватает производственных мощностей у всяких "Хренфосс", чтобы окучить всю страну.

Что касается "сметану едывали", так сметана всякая бывает. Ну да, схемы и модели все составляли, и на компьютерах все считывали. Вот только что моделировали?

Я специально выделяла слово потокораспределение. Это особый вид расчета, который не все программы делают, а если и делают, то этим расчетом не пользуются хотя бы ради интереса. А интерес должен быть большой - приходит наглядное понимание, как изменение параметров сказывается на системе. В том числе и какие будут последствия регулирования у отдельных абонентов.

Ну, а для конкретного случая, конечно нужны нагрузки. Я показала в "какие разы" изменяются параметры если вообще ничего не известно. Вполне возможно, что лучший совет дает Машинист
Цитата
ОБрезать его нахрен вообще при ремонте и сказать - так и было. laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sysrqbreak
сообщение 4.8.2016, 9:57
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 18.5.2011
Пользователь №: 108385



На участке висит 7 немаленьких зданий суммарной тепловой нагрузкой без учета потерь в тепловой сети 720 кВт (по укрупненным показателям). Два здания с нагрузкой 100 кВт присоединены к участку который планируют поменять на ду50, а остальные на оставшемся без замены ду100 участке. сеть принадлежит сетевой организации а только этот участок от ЦТП на ТО у нашей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.R.
сообщение 4.8.2016, 10:58
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300



Цитата(Татьяна Удальцова @ 4.8.2016, 7:39) *
... Потому что до всеобщего счастья в виде всеобщего регулирования или хотя бы шайбирования пока что ещё дальше, чем до коммунизма. ...

Если делать по минимуму, то требуется очень немного.
РПД перед элеватором + регулятор г.в.
И система теплоснабжения становится гидравлически устойчивой.
Тепловая сеть должна при этом, естественно обеспечивать перепады "не ниже чем..." для всех потребителей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 4.8.2016, 12:50
Сообщение #17


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50336
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(sysrqbreak @ 4.8.2016, 9:57) *
На участке висит 7 немаленьких зданий суммарной тепловой нагрузкой без учета потерь в тепловой сети 720 кВт (по укрупненным показателям). Два здания с нагрузкой 100 кВт присоединены к участку который планируют поменять на ду50, а остальные на оставшемся без замены ду100 участке. сеть принадлежит сетевой организации а только этот участок от ЦТП на ТО у нашей.
Для сотни киловатт в графике 95/70 (а график сетей есть?) на 300 метров в трассе гидравлические потери будут порядка шести-семи метров в.ст. Т.е. если в точке присоединения есть метров 20-30 перепада, то полсотой трубы хватит, а если там "как у всех", т.е. килограмм, а то и "пятьсот граммов", то объект будет работать, но только на "сброс", причиняя ущерб общенародному хозяйству.
Это для графика 95/70, т.е. для заурядной котельной. Если источник серьёзная ТЭЦ и обеспечивается что-нибудь вроде 115/70, то... да, хватит и с перепадом в метров пятнадцать. Для безэлеваторной схемы. Для элеватора всё же метров двадцать в точке присоединения иметь неплохо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 4.8.2016, 14:13
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(sysrqbreak @ 3.8.2016, 8:45) *
Участок теплосети от ЦТП, тупиковый, 250-300 метров, ду100, первые 150 м надземная прокладка далее подземная

Поступило предложение при ремонте надземного участка теплосети (замена труб) установить трубы диаметром ду50 вместо прежних ду100. Мне требуется дать обоснованный отказ. В каком документе указано (или рекомендовано), что теплосеть по удалению от источника должна сужаться? Либо есть другой вариант для отказа? Или все таки придется делать полный гидравлический расчет со всеми вытекающими?

При ремонте не меняют техникоэкономические параметры сети и потому нет правовых оснований для замены диаметра. смена ТЭПов возможна только в случае реконструкции сети.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 4.8.2016, 15:07
Сообщение #19


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50336
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(инж323 @ 4.8.2016, 14:13) *
При ремонте не меняют техникоэкономические параметры сети и потому нет правовых оснований для замены диаметра. смена ТЭПов возможна только в случае реконструкции сети.
Ду 150 на 0,08 Гкал/ч для графика 95/70 это скорость 5 см/сек. Для Графика 150/70 вода получается стоячая и тут красивое "техникоэкономический параметр" неуместно как минимум.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.6.2025, 17:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных