сообщение 3.8.2016, 16:53
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 30.11.2015
Пользователь №: 284195



Добрый день. Рассчитываю вентиляцию обеденного зала и кухни в АБК. Сделал расчёт на ассимиляцию тепла и влаги, получил условные 2400 м3/ч. Но когда заглянул в другой проект, где так же рассчитывали обед. зал и кухню в другом АБК, увидел, что в обеденном зале устроен положительный дисбаланс. Я так понимаю это для того, чтобы организовать подпор воздуха и избежать перетекание воздуха из кухни в зал? Но процент вытяжки от притока я не смог найти ни в каких источниках. Подскажите, пожалуйста, какой процент принять? В том проекте на 7000 кубов притока идут 2200 вытяжки.
И ещё вопрос, есть помещение "Холодильник", где будут установлены обычные холодильники, их установленной мощности и количества у меня нет, кратности я находил только для холодильных камер, не подскажите, сколько крат принимать?

Сообщение отредактировал Senchikhin17 - 3.8.2016, 16:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 3.8.2016, 17:09
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
Подскажите, пожалуйста, какой процент принять?


подача непосредственно в цех - 60% от удаляемого из г. цеха воздуха . 40% переток из зала. Вот так будет точнее.

Цитата
их установленной мощности и количества у меня нет

трясите заказчика или технолога. Холодильники могут быть и с внутренним конденсатором, тогда придется ассимилировать все их тепло.

Сообщение отредактировал Wiz - 3.8.2016, 17:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Senchikhin17
сообщение 3.8.2016, 17:12
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 30.11.2015
Пользователь №: 284195



Проблема в том, что даже после запроса данной информации мне ответили, что они сами не знают ещё пока..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 3.8.2016, 17:15
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
что они сами не знают ещё пока..

а тут думаете знают ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Senchikhin17
сообщение 3.8.2016, 17:17
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 30.11.2015
Пользователь №: 284195



Цитата(Wiz @ 3.8.2016, 16:15) *
а тут думаете знают ?

Да я понимаю, что точно мне никто так сказать не сможет. Просто из-за нехватки опыта я не могу принять решение относительно данного помещения.. Да и посоветоваться просто напросто не с кем
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 3.8.2016, 17:32
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Цитата(Senchikhin17 @ 3.8.2016, 17:12) *
Проблема в том, что даже после запроса данной информации мне ответили, что они сами не знают ещё пока..

ну так и задайте им вопрос хотят ли они чтобы работала вентиляция или сами не знают пока?
либо скажите что можете заложить по максимуму, но тогда у них возможно будет больший чем нужно, что скажете на стоимости воздуховодов , вентиялтора ,решеток , увеличения тепла на приточку и т.д. и т.п.

Сообщение отредактировал Composter - 3.8.2016, 17:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Senchikhin17
сообщение 3.8.2016, 17:37
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 30.11.2015
Пользователь №: 284195



Цитата(Composter @ 3.8.2016, 16:32) *
ну так и задайте им вопрос хотят ли они чтобы работала вентиляция или сами не знают пока?
либо скажите что можете заложить по максимуму, но тогда у них возможно будет больший чем нужно, что скажете на стоимости воздуховодов , вентиялтора ,решеток , увеличения тепла на приточку и т.д. и т.п.

Ну видимо у меня и нет, в принципе, другого варианта. Спасибо всем за помощь!

Сообщение отредактировал Senchikhin17 - 3.8.2016, 17:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 3.8.2016, 17:38
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Wiz @ 3.8.2016, 17:09) *
подача непосредственно в цех - 60% от удаляемого из г. цеха воздуха . 40% переток из зала.

Чуть подправлю: подача непосредственно в цех - не менее 60% от удаляемого из г. цеха воздуха . не более 40% переток из зала.
А информация отсюда
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Senchikhin17
сообщение 3.8.2016, 17:45
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 30.11.2015
Пользователь №: 284195



Цитата(ИОВ @ 3.8.2016, 16:38) *
Чуть подправлю: подача непосредственно в цех - не менее 60% от удаляемого из г. цеха воздуха . не более 40% переток из зала.
А информация отсюда

Благодарю)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 12:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных