Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> ГВС гостиницы
Кожахметов А.А.
сообщение 4.8.2016, 11:54
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 29.6.2016
Из: Казахстан
Пользователь №: 300321



Доброго времени всем! Есть ли требование на установку полотенцесушителей в с/у гостиничных номеров? Поделитесь у кого есть схема подключения двух п/с к одному стояку ГВС? Прилагаю схему своего возможного решения.

в местном СН РК 3.02-13-2011 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ ГОСТИНИЦ " есть такая таблица -


опять же в местных нормах по внутрянке не конкретизируют...

будет ли обеспечена циркуляция по такой схеме?

есть подозрения что по моей схеме без дополнительного балансирования выше определенных этажей циркуляции будет не достаточной?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _2____Model__1_.pdf ( 14,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 56
Прикрепленный файл  __________.jpg ( 236,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
Прикрепленный файл  __________123.jpg ( 110,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 4.8.2016, 12:42
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1908
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Есть требования по температуре воздуха в сан узле, а отсюда уже и установка ПС, есть п 5.2.6 СП30.13330.2012.
Как Вы подключили ПС так не делают, нужно подключать двумя трубами к стояку Т3, в противном случае, большая часть циркуляционного расхода "замкнется" на нижних этажах, на верхних циркуляция будет не достаточной

Сообщение отредактировал Aerl - 4.8.2016, 12:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 4.8.2016, 15:04
Сообщение #3


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Такая схема возможна, если ставить регулятор на каждый полотенчик (это схема с систем отопления пришла). Не слишком экономично и, с учетом качества воды, не очень практично.

Цитата(Aerl @ 4.8.2016, 12:42) *
Есть требования по температуре воздуха в сан узле, а отсюда уже и установка ПС, есть п 5.2.6 СП30.13330.2012.

+1. В санузле температура расчетная всегда выше остальных помещений. Она сама не создастся. Плюс воздух подсушивает зимой. Летом отключают их обычно.

Сообщение отредактировал Водяной - 4.8.2016, 15:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Кожахметов А.А.
сообщение 5.8.2016, 11:37
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 29.6.2016
Из: Казахстан
Пользователь №: 300321



спасибо откликнувшимся) еще вопрос - обязывает ли этот пункт установить трапы в с/у при номерах

4.3.3.4.3.2 В помещениях с мокрой уборкой твердых покрытий пола, с мокрыми процессами, при входах в здание и т.п. следует предусматривать системы и устройства для отведения воды с пола. Открытая прокладка канализационных стояков в гостиницах не допускается.

Если в с/у будут установлены душевые кабины с поддонами.

Сообщение отредактировал Кожахметов А.А. - 5.8.2016, 11:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 5.8.2016, 14:14
Сообщение #5


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Кожахметов А.А. @ 5.8.2016, 11:37) *
спасибо откликнувшимся) еще вопрос - обязывает ли этот пункт установить трапы в с/у при номерах

4.3.3.4.3.2 В помещениях с мокрой уборкой твердых покрытий пола, с мокрыми процессами, при входах в здание и т.п. следует предусматривать системы и устройства для отведения воды с пола. Открытая прокладка канализационных стояков в гостиницах не допускается.

Если в с/у будут установлены душевые кабины с поддонами.

примечание к п.8.4.3 СП 30.13330.2012
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Кожахметов А.А.
сообщение 5.8.2016, 16:43
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 29.6.2016
Из: Казахстан
Пользователь №: 300321



Цитата(Водяной @ 5.8.2016, 17:14) *
примечание к п.8.4.3 СП 30.13330.2012


дело в том что по местным правилам мы проектируем по СНиП РК (тот же старый советский СНиП переписанный с добавлением РК), отличается местами, но не сильно, по СП у нас не ссылаются, кстати нашел пункт

у вас в СП более четко указали)


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  4.jpg ( 52,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 2:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных