Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Пример дымоудаления, Схемы приточно-вытяжной вентиляции
Пушкин
сообщение 4.8.2016, 21:50
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 20.7.2016
Пользователь №: 301618



Доброго времени суток, форумчане!
Возникло несколько вопросов при изучении СП 7.13130.2013

1) Наиболее распространенные схемы дымоудаления в жилых домах
Схема 1 , схема 2, схема 3 см. вложение (Т.е. клапаны ДУ в коридорах и подпор в шахтах лифтов и незадымляемых лестничных клетках Н2-Н3).
Из СП 7 да и на этот форуме где то вычитал что при дымоудалении обязательно должен быть и приток, в соотношении 70% от дымоудаления.
Сам вопрос:
Разве не нужно ставить приток в коридорах при дымоудалении??
Получается разрежение в корридорах, а с лестничной клетки избыточный подпор, и в этой ситуации часто бывает что нереально физически открыть дверь для эвакуации из коридора на лестничную клетку.
подпор должен быть 20-150 Па, но как правило по факту получается больше от сюда и проблема с открыванием двери ))
Так вот почему в коридорах не ставят клапаны НЗ для приточки на подпор?? или разрешено ли ставить клапаны избыточного давления в коридорах?
А то получается такая вот картина как на видио https://www.youtube.com/watch?v=DmE9h6dzqUE...player_embedded

2) В административных и общественных зданиях и т.п. в помещении делают общеобменку и приточно-вытяжную вентиляцию подскажите правильно ли я понимаю суть работы системы
См.файл "АБК пример" на схеме где происходит пожар общеоменка закрывается клапанами НО, в ход вступает клапан НЗ на вытяжку и подключается приток клапаном НЗ, в остальных помещения общеобменка работает клапаны приточно вытяжной противодымной вентиляции НЗ закрыты, а в соседних помещениях ( в данном случае два помещения справа и с лева по отношению к помещению где произошел пожар) клапаны НЗ должны открыться для подпора во избежании задымления в них ???? Или в соседних помещениях НЗ клапаны тоже должны быть закрыты?
Правильно ли я понял систему???

3) Так же третий вопрос: Прочитал где то что в лестничные клетки со световыми проемами, окнами, подпор воздуха не проетируется. а проектируется только в лестничные клетки без световых проемов типа Н2 или Н3
Верно ли это? вот видио где в лестничной клетки типа Л2 подпор есть https://www.youtube.com/watch?v=djilAzstwbA

Строго не ругайте rolleyes.gif

Сообщение отредактировал Пушкин - 4.8.2016, 22:00
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______1.jpg ( 152,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 51
Прикрепленный файл  ______2.jpg ( 145,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
Прикрепленный файл  ______3.jpg ( 143,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
Прикрепленный файл  __________.jpg ( 172,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Барабан
сообщение 4.8.2016, 23:20
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 6110
Регистрация: 26.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4142



По 1- му пункту. Как раз по СП 7. И надо делать приток (компенсацию) при дымоудалении в нижнюю зону естественную или механическую. Не менее 70 % по массовому расходу. Когда не было это обязательным пунктом - ставили Клапаны избыточного давления.
По 3- му. Тип лестницы задает архитектор, будет ли это путь эвакуации или нет. При Н2 - подпор в саму лестницу, при Н3 - в тамбуры каждом этаже

По 1- му пункту. Как раз по СП 7. И надо делать приток (компенсацию) при дымоудалении в нижнюю зону естественную или механическую. Не менее 70 % по массовому расходу. Когда не было это обязательным пунктом - ставили Клапаны избыточного давления.
По 3- му. Тип лестницы задает архитектор, будет ли это путь эвакуации или нет. При Н2 - подпор в саму лестницу, при Н3 - в тамбуры каждом этаже
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Пушкин
сообщение 4.8.2016, 23:37
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 20.7.2016
Пользователь №: 301618



Цитата(Барабан @ 5.8.2016, 0:20) *
По 1- му пункту. Как раз по СП 7. И надо делать приток (компенсацию) при дымоудалении в нижнюю зону естественную или механическую. Не менее 70 % по массовому расходу. Когда не было это обязательным пунктом - ставили Клапаны избыточного давления.


А можете дать "сылку" в каком пункте это прописанно в СП 7 ?

Получается по нарисованной схеме 1-3 в коридоре жилого здания нужно добавочно провести приточную противодымную вентиляцию с НЗ клапанами?
Правильно ли на схемах указан подпор при разных вариантах с лестницами?

Отсюда возникает еще один вопрос во многих домах нету этого притока в коридорах жилых домов. в той же новостройке где проживаю стоит только клапан ДУ. как так? rolleyes.gif
Жилой дом:
Если нет возможности разместить клапан избыточного давления на наружную стену с коридора, т.е. если коридор не граничит с наружной стеной, к примеру граничит с лифтовым холлом и лестницей типа Н1 , то куда его нужно ставить? над дверью которая ведет из коридора на лифтовую площадку?

Цитата(Барабан @ 5.8.2016, 0:20) *
По 3- му. Тип лестницы задает архитектор, будет ли это путь эвакуации или нет. При Н2 - подпор в саму лестницу, при Н3 - в тамбуры каждом этаже


Т.е. получается подпор воздуха подается только в лестничные клетки типа Н2 и Н3 (в тамбур), в другие типы лестниц не подается?

Сообщение отредактировал Пушкин - 4.8.2016, 23:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 5.8.2016, 6:39
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12723
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Пушкин @ 4.8.2016, 21:50) *
Возникло несколько вопросов при изучении СП 7.13130.2013
1) Наиболее распространенные схемы дымоудаления в жилых домах ...
2) В административных и общественных зданиях и т.п. в помещении делают общеобменку и приточно-вытяжную вентиляцию подскажите правильно ли я понимаю суть работы системы...
3) Прочитал где то что в лестничные клетки со световыми проемами, окнами, подпор воздуха не проетируется. а проектируется только в лестничные клетки без световых проемов типа Н2 или Н3

1. Вы смотрите какие-то старые рекомендации, разработанные до начала действия СП 7. Вопросы противодымной вентиляции коридора (в т.ч. компенсирующего притока) обсуждались в этом подфоруме неоднократно, так что пользуйтесь поиском и знакомьтесь с темами. bestbook.gif Из недавнего - здесь последний вопрос.
2. Не хочу даже разбираться а Вашей схеме, поскольку в адм. и общ. зданиях при такой планировке предусматривают ДУ из коридора, а не из каждого помещения.
3. Вы заблуждаетесь по поводу окон в ЛК типа Н2 - см. п. 4.4.7 СП 1. А подпор выполняется только в незадымляемые ЛК - ЛК типа Н2 и в ТШ при ЛК типа Н3. ЛК типа Л2 является задымляемой, подпор в неё нормами не предусматривается.

Цитата(Пушкин @ 4.8.2016, 23:37) *
А можете дать "сылку" в каком пункте это прописанно в СП 7 ?

Т.е. получается подпор воздуха подается только в лестничные клетки типа Н2 и Н3 (в тамбур), в другие типы лестниц не подается?

Если Вы специалист ОВ и собираетесь проектировать противодымную вентиляцию, то внимательно изучите № 123-ФЗ, раздел 7 СП 7, а также МР 2013 г. - пока по Вашим вопросам видно, что Вы с ними знакомы плохо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Пушкин
сообщение 10.8.2016, 17:29
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 20.7.2016
Пользователь №: 301618



Спасибо за советы !
Будем разбираться дальше smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.9.2025, 1:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных