> Огнезащита поверх изоляции, отношение пожарников
Крезот
сообщение 5.8.2016, 10:48
Сообщение #1


инжинер-праиктировщег


Группа: Участники форума
Сообщений: 325
Регистрация: 6.10.2006
Из: теплые края
Пользователь №: 4281



На объекте монтажники транзитный воздуховод класс П сначала обмотали URSой фольгированной (применение до 270градусов, слабогорючая).
Потом заметили, что воздуховод плотный и в огнезащите EI60 должен быть.
Обмотали сверху Огнематом (я так понимаю без мастики).
Вопрос: каковы шансы, что пожарник пропустит такую конструкцию? И насколько все плохо?
Так же у них там герметик, а не асбестоцементные прокладки между воздуховодами.

Так же добавлю, что воздуховод - вытяжка от Джоспера (закрытого мангала).


Сообщение отредактировал Крезот - 5.8.2016, 10:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kasper
сообщение 8.8.2016, 12:44
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 620
Регистрация: 22.1.2008
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699



Мне кажется инспектор даже не будет его смотреть, потому что он не является частью противопожарных систем. Тех. надзор должен проверять правильность его монтажа и принимать, или заставить переделать. Я бы своих монтажников сам заставил переделать, чтобы было наоборот.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 8.8.2016, 13:32
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Kasper @ 8.8.2016, 12:44) *
...Я бы своих монтажников сам заставил переделать, чтобы было наоборот.

А зачем там вообще наоборот? Надо сразу применять материал, который по толщине и конструкции обеспечит одновременно теплоизоляцию и огнестойкость
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Крезот
сообщение 10.8.2016, 14:32
Сообщение #4


инжинер-праиктировщег


Группа: Участники форума
Сообщений: 325
Регистрация: 6.10.2006
Из: теплые края
Пользователь №: 4281



Ситуация редкая. Не захотели сдирать изоляцию, потому огнезащиту пустили поверх.
Из основных возражений, то что изоляция при пожаре загорится,
а огнезащита для защиты воздуховода при пожаре, а не горящей Урсы.

Все равно, спасибо всем, кто нашел время черкнуть пару строк.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 21:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных