> Схема питания ТП
Anticraft
сообщение 5.8.2016, 15:25
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 1.4.2015
Пользователь №: 263927



Здравствуйте. Рассчитываю токи кз на проектируемую ТП, которая питается через цепочку других ТП. По запросу исходных данных с головной ПС прислали схему питания первой ТП501 после ПС. Питание происходит от двух фидеров Ф12 и Ф26. Ф12-нормальный режим, Ф26 аварийный.
Вопрос:
Правильно ли я понимаю, что ТП501 питается от ПС в нормальном режиме по двум кабелям СБ 3х50 и АСБ 3х240 параллельно? То есть питание идет и по тому и по тому проводу. Смущает слишком уж разные сечения кабелей и их токовая нагрузка.
Спасибо!


Сообщение отредактировал Anticraft - 5.8.2016, 15:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
проектировщик33
сообщение 5.8.2016, 17:41
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 30.7.2016
Пользователь №: 302216



Цитата(Anticraft @ 5.8.2016, 15:25) *
Здравствуйте. Рассчитываю токи кз на проектируемую ТП, которая питается через цепочку других ТП. По запросу исходных данных с головной ПС прислали схему питания первой ТП501 после ПС. Питание происходит от двух фидеров Ф12 и Ф26. Ф12-нормальный режим, Ф26 аварийный.
Вопрос:
Правильно ли я понимаю, что ТП501 питается от ПС в нормальном режиме по двум кабелям СБ 3х50 и АСБ 3х240 параллельно? То есть питание идет и по тому и по тому проводу. Смущает слишком уж разные сечения кабелей и их токовая нагрузка.
Спасибо!

Немного не по теме, просто интересно. А зачем два фидера на одну линию?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anticraft
сообщение 5.8.2016, 18:53
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 1.4.2015
Пользователь №: 263927



Цитата(проектировщик33 @ 5.8.2016, 17:41) *
Немного не по теме, просто интересно. А зачем два фидера на одну линию?

Да кто же его знает? Проектировали это еще лет 50 назад наверное. Наверное у них самое уязвимое место для аварий именно на ПС
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
проектировщик33
сообщение 8.8.2016, 19:07
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 30.7.2016
Пользователь №: 302216



Цитата(Anticraft @ 5.8.2016, 18:53) *
Да кто же его знает? Проектировали это еще лет 50 назад наверное. Наверное у них самое уязвимое место для аварий именно на ПС

Самое уязвимое место тут на ТП, при аварии на ней, без разницы сколько фидеров будут питать.
А насчет токов КЗ , делаем схему замещения и по ней расчет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anticraft
сообщение 11.8.2016, 18:30
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 1.4.2015
Пользователь №: 263927



Цитата(проектировщик33 @ 8.8.2016, 19:07) *
Самое уязвимое место тут на ТП, при аварии на ней, без разницы сколько фидеров будут питать.
А насчет токов КЗ , делаем схему замещения и по ней расчет.

Я не в этом смысле. Имеется ввиду то, что оборудование на ПС явно старое и бывают перебои, вот и решили запитать от двух фидеров. Схему замещения и токи КЗ я прекрасно умею строить и рассчитывать. Вопрос же был другой
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Artur09
сообщение 16.8.2016, 15:35
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 13.2.2016
Пользователь №: 289967



Соглашусь с предыдущим мнением.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
проектировщик33
сообщение 17.8.2016, 21:31
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 30.7.2016
Пользователь №: 302216



Ну а по вопросу, все правильно. В нормальном режиме, питание идет по двум кабелям.
И в аварийном тоже. )

Сообщение отредактировал проектировщик33 - 17.8.2016, 21:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 1:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных