Altivar 61 останавливает систему, ПЧ без какой-либо индикации ошибок отключается через 5-10 минут работы |
|
|
|
7.8.2016, 22:24
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 7.8.2016
Из: Архангельск
Пользователь №: 302627

|
Доброго времени суток Преобразователь частоты Altivar 61 на 30 кВт пускает электропривод насоса, снабжающего водой фабрику. Мощность э/п 29 кВт. Ток при полной загрузке 50 А. ПЧ работает после пуска минут 10 и останавливает привод. Повторный пуск возможен через кнопку Стоп. Параметры двигателя и все уставки вбиты по нескольку раз, схем подключения ни каких не имеется. Инструкция помогла исправить несколько проблем, но основную решить не помогла, может Вы что подскажете. Приходится каждые 10 минут запускать насос заново. Имеется обратная связь от какого-то датчика, но доступа к нему нет (предполагаю, что датчик давления) Заранее благодарю за любые идеи.
Сообщение отредактировал vbworm - 7.8.2016, 22:25
|
|
|
|
|
7.8.2016, 22:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 660
Регистрация: 29.7.2010
Пользователь №: 66483

|
Как это может быть - не знаете - что за датчик? Узнать надо. Что в журнале ошибок?
|
|
|
|
|
7.8.2016, 23:29
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 7.8.2016
Из: Архангельск
Пользователь №: 302627

|
Цитата(Andrew_2610 @ 7.8.2016, 22:33)  Как это может быть - не знаете - что за датчик? Узнать надо. Что в журнале ошибок? Дело в том, что он в тубе за герметичной переборкой, и через сальник выходит только провод. На данный момент я как раз занимаюсь этим вопросом, выясняя что за датчик. Так же рисую для себя схему подключений, обязательно выложу её тут. В список текущих ошибок он не заходит, просто при выборе этого пункта меню не происходит ни каких действий. А в истории ошибок есть записи о недонапряжении, но они не пополняются, эта проблема уже решена.
|
|
|
|
|
7.8.2016, 23:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571

|
Может быть, настроен режим засыпания? Расход какой? Какая частота перед остановкой? http://www.schneider-electric.ru/ru/faqs/FA232713/
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 7.8.2016, 23:32
|
|
|
|
|
7.8.2016, 23:47
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 7.8.2016
Из: Архангельск
Пользователь №: 302627

|
Цитата(Kotlovoy @ 7.8.2016, 23:29)  Может быть, настроен режим засыпания? Расход какой? Какая частота перед остановкой? http://www.schneider-electric.ru/ru/faqs/FA232713/ Благодарю за ссылку, уже думал об этом. Расход всегда максимальный и частота стоит всегда одна, 50гц, даже в момент отключения системы
|
|
|
|
|
8.8.2016, 0:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571

|
Вам надо посмотреть, на какие клеммы подключен датчик, если к токовому входу, то измерить ток датчика. Но останов без индикации аварии - это как-то странно. Интервал времени работы не засекали?
|
|
|
|
|
8.8.2016, 13:11
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 7.8.2016
Из: Архангельск
Пользователь №: 302627

|
Цитата(Kotlovoy @ 8.8.2016, 0:05)  Вам надо посмотреть, на какие клеммы подключен датчик, если к токовому входу, то измерить ток датчика. Но останов без индикации аварии - это как-то странно. Интервал времени работы не засекали? Подключение датчика и ток (если все верно) измерю вечером и отпишусь вместе со схемами. По времени - оно разное, абсолютно случайное, с максимальным пределом минут в 10. Сейчас создали дополнительный подпор в систему пожарным насосом - частота остановок уменьшилась (время работы увеличилось минут до 20).
|
|
|
|
|
8.8.2016, 13:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006

|
что то похоже на то, что ПИД не вкл, а работает по макс давлен. Накачал - выкл. хотя с доп насосом тогда не понятно... должно б наоборот..
|
|
|
|
|
8.8.2016, 16:19
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 7.8.2016
Из: Архангельск
Пользователь №: 302627

|
Цитата(Сергей Валерьевич @ 8.8.2016, 13:33)  что то похоже на то, что ПИД не вкл, а работает по макс давлен. Накачал - выкл. хотя с доп насосом тогда не понятно... должно б наоборот.. Сегодня вечером разберусь с датчиком, и его подключением, возможно не верны настройки ПИД, или сам датчик не исправен. остальные варианты уже какие были перебрал. Теперь вопрос только за датчиком.
Сообщение отредактировал vbworm - 8.8.2016, 16:22
|
|
|
|
|
8.8.2016, 18:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 660
Регистрация: 29.7.2010
Пользователь №: 66483

|
Там есть реакция на обрыв токовой петли. Смотрите настройку. Очень вероятно, что датчик неисправен.
|
|
|
|
|
8.8.2016, 18:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571

|
Цитата(Andrew_2610 @ 8.8.2016, 18:01)  Там есть реакция на обрыв токовой петли. Смотрите настройку. Очень вероятно, что датчик неисправен. Было бы аварийное сообщение. Обычно, не знаю, как у Альтивара, есть не только реакция на обрыв датчика, но и на потерю зависимости между частотой и реакцией сигнала датчика.
|
|
|
|
|
8.8.2016, 19:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 660
Регистрация: 29.7.2010
Пользователь №: 66483

|
Цитата(Kotlovoy @ 8.8.2016, 18:23)  Было бы аварийное сообщение. Обычно, не знаю, как у Альтивара, есть не только реакция на обрыв датчика, но и на потерю зависимости между частотой и реакцией сигнала датчика. Нет никакой там реакции на потерю зависимости, потому что это квазинаука.
|
|
|
|
|
8.8.2016, 20:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571

|
Тогда что я наблюдал при закрывании трехходового на датчике давления? ПИД выводил частотник на 50 Гц, и после небольшой паузы выдавал аварию потери сигнала обратной связи. Никакого обрыва датчика при этом, естественно, не происходило. Если не изменяет память, это было с Дельтой.
|
|
|
|
|
9.8.2016, 17:40
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 7.8.2016
Из: Архангельск
Пользователь №: 302627

|
вчера написать не получилось. наконец-то добрался до датчика, при его отключении ни чего не меняется (насос пускается и работает какое-то время). На схеме, что приложу ниже, он подключен к AI2 (провод 1А1.AI2) и к +24 (провод 1А1.+24). На этой схеме датчик подключен к контактам 7 и 8. Однако в цепи управления, что подключена к R1С, R2С и R1A, R2A есть нюанс, что по схеме реле (сигнал неисправности и отключение цепи управления) 1К2 подключена к выходу R1A(норм.откр.), а по факту к R1B (норм.закр). Хотя при подключении к R1A реле сразу срабатывает и отключает систему.
Сообщение отредактировал vbworm - 9.8.2016, 17:34
|
|
|
|
|
9.8.2016, 19:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 751
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003

|
61 - насосная серия. Соответственно имеет в настройках режимов работы свои "фишки". Отсюда и "плясать". Котловой верно говорит. ПЧ анализирует сигнал с датчика давления и просто может выключаться по отсутствию активности на входе при изменении на выходе с ПЧ. Но тогда он это опознавал бы, как неисправность. Если этого нет, значит он может просто работает в том режиме, как его запрограммировали и штатно останавливает мотор.
|
|
|
|
|
10.8.2016, 8:15
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 7.8.2016
Из: Архангельск
Пользователь №: 302627

|
Цитата(mr_Frodo64 @ 9.8.2016, 19:20)  61 - насосная серия. Соответственно имеет в настройках режимов работы свои "фишки". Отсюда и "плясать". Котловой верно говорит. ПЧ анализирует сигнал с датчика давления и просто может выключаться по отсутствию активности на входе при изменении на выходе с ПЧ. Но тогда он это опознавал бы, как неисправность. Если этого нет, значит он может просто работает в том режиме, как его запрограммировали и штатно останавливает мотор. Если штатно, то логически можно предположить, что время должно быть примерно одинаковое, однако оно совершенно рандомное в определенных границах. А при подпоре от пожарного насоса - время работы становится побольше.
|
|
|
|
|
10.8.2016, 8:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 314
Регистрация: 17.6.2010
Пользователь №: 61523

|
а вы пробовали отключить работу ЧП по датчику давления и тупо запустить от дискретного входа и посмотреть сколько он проработает. Мне кажется это первый шаг должен быть
|
|
|
|
|
10.8.2016, 14:45
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 7.8.2016
Из: Архангельск
Пользователь №: 302627

|
Цитата(JohnV @ 10.8.2016, 8:32)  а вы пробовали отключить работу ЧП по датчику давления и тупо запустить от дискретного входа и посмотреть сколько он проработает. Мне кажется это первый шаг должен быть Да, разумеется, с самого начала пробовал, но и после Вашей рекомендации ещё раз проверил это. Частотник так же останавливает привод, без индикации ошибок. Управление через LI1 релюшкой 2К1. При чем после остановки привода частотником, реле остаётся включено.
|
|
|
|
|
10.8.2016, 18:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 751
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003

|
Назначение входа 3 каково? Судя по обозначения на схеме - работа с постоянной предустановленной скоростью.
|
|
|
|
|
11.8.2016, 8:13
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 7.8.2016
Из: Архангельск
Пользователь №: 302627

|
Цитата(mr_Frodo64 @ 10.8.2016, 18:51)  Назначение входа 3 каково? Судя по обозначения на схеме - работа с постоянной предустановленной скоростью. Все верно, имеется на щите отдельный выключатель, который подаёт на LI3 сигнал и ПЧ должен работать с постоянной скоростью.
|
|
|
|
|
12.8.2016, 0:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 751
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003

|
Цитата(vbworm @ 11.8.2016, 8:13)  Все верно, имеется на щите отдельный выключатель, который подаёт на LI3 сигнал и ПЧ должен работать с постоянной скоростью. Ну, хорошо что подтвердили мою логику, но ответ-то каков? Работает он в этом режиме и сколько? Так же промониторьте сигнал с датчика с панели ПЧ в режиме, который приводит к останову. Прямо несколько раз запустите ПЧ в работу от кнопки пуск и смотрите, как изменяется сигнал с датчика. Вплоть до останова. Результаты значений сигнала с датчика на момент останова озвучить здесь.
Сообщение отредактировал mr_Frodo64 - 12.8.2016, 0:02
|
|
|
|
|
12.8.2016, 11:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3712
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117

|
Чего-то я не вижу по схеме соединения накоротко общих СОМ и ОV.. Как датчик ток получает от +24?
|
|
|
|
|
12.8.2016, 11:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 660
Регистрация: 29.7.2010
Пользователь №: 66483

|
Цитата(По самые по... @ 12.8.2016, 11:13)  Чего-то я не вижу по схеме соединения накоротко общих СОМ и ОV.. Как датчик ток получает от +24? Не нужно.
|
|
|
|
|
12.8.2016, 11:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3712
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117

|
Цитата(Andrew_2610 @ 12.8.2016, 11:30)  Не нужно. Где-кем сказано? +24 - это источник для управления цифровыми входами. Использовать его для запитки аналоговых цепей некошерно, если не преступно!
|
|
|
|
|
12.8.2016, 12:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560

|
Вообще-то этот источник хоть заиспользуйся практически в любом из адекватных частотников. Никакой дополнительной нагрузки ему эти самые 20 мА не составляют. Использовали его на ура на частотниках Дельты, Сименса, Ленце...
|
|
|
|
|
12.8.2016, 12:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3712
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117

|
Цитата(Alexander_I @ 12.8.2016, 12:20)  Вообще-то этот источник хоть заиспользуйся практически в любом из адекватных частотников. Никакой дополнительной нагрузки ему эти самые 20 мА не составляют. Использовали его на ура на частотниках Дельты, Сименса, Ленце... Вот в этом, например, объединять нули категорически нельзя! Датчик обычно располагается удаленно от ПЧ. Провод датчика и сам датчик может быть элементарно поврежден, например грозовым разрядом, или например провод замкнут накоротко, перегрызан крысами. Результат - выход из строя ПЧ. Оно вам надо? В учебных целях, для студентов, экономя деньги, можно запитывать датчик от ПЧ, но не в полевых условиях!
|
|
|
|
|
12.8.2016, 13:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560

|
Дык я поэтому и пишу - практически в любом адекватном. И использую их не в полевых условиях, а в промышленных жестких. А что, если молния ударит прямо в частотник, или крыса перегрызет силовые кабели?
|
|
|
|
|
12.8.2016, 13:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 660
Регистрация: 29.7.2010
Пользователь №: 66483

|
Цитата(Alexander_I @ 12.8.2016, 13:15)  Дык я поэтому и пишу - практически в любом адекватном. И использую их не в полевых условиях, а в промышленных жестких. А что, если молния ударит прямо в частотник, или крыса перегрызет кабели?  Вы правы. Но так делают не все . Точнее никто.
|
|
|
|
|
12.8.2016, 13:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560

|
Оч весело! Прямо никто не делает, оказывается. Надо-же... Значит я - изобретатель? А может по какой другой причине "никто не делает"? Религия не позволяет, я понял!
|
|
|
|
|
12.8.2016, 15:50
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 7.8.2016
Из: Архангельск
Пользователь №: 302627

|
Сейчас ПЧ работает в ручном режиме без датчика, и так же вырубается каждые 10-15 минут. Немного позднее я измерю ток датчика в разных режимах, при работе с ним.
Сообщение отредактировал vbworm - 12.8.2016, 15:51
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|