|
  |
разные типы помещений внутри одного здания |
|
|
|
8.8.2016, 8:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 29.6.2016
Из: Казахстан
Пользователь №: 300321

|
Доброго всем дня или ночи) Хотелось бы услышать совет от эксплуатации и инженеров-практиков и бывалых проектантов, в общем в здании есть разные типы помещений, в одном здании будут 2-3 разных хозяина или арендатора, часть здания гостиница, часть здания фитнес центр, часть рестораны, часть офисы. Много где по этажам с/у по вертикали друг над другом, так вот стоит ли цеплять приборы к одному стояку при разных по назначению помещений или от каждого типа помещений тащить свою систему, как разграничить грамотно? К примеру есть офисы занимающие 2 последних этажа 12-13, под ними гостиница, все принадлежит разным владельцам, по вертикали общая шахта где идут системы ВК гостиницы, стоит ли из за 2х с/у на верхних этажах тащить отдельные стояки или подключить к стоякам сетей гостиницы ничего криминального? Кстати это про воду, сток будет раздельный.
|
|
|
|
|
8.8.2016, 10:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 420
Регистрация: 20.12.2011
Пользователь №: 133952

|
Цитата(Кожахметов А.А. @ 8.8.2016, 8:43)  Доброго всем дня или ночи) Хотелось бы услышать совет от эксплуатации и инженеров-практиков и бывалых проектантов, в общем в здании есть разные типы помещений, в одном здании будут 2-3 разных хозяина или арендатора, часть здания гостиница, часть здания фитнес центр, часть рестораны, часть офисы. Много где по этажам с/у по вертикали друг над другом, так вот стоит ли цеплять приборы к одному стояку при разных по назначению помещений или от каждого типа помещений тащить свою систему, как разграничить грамотно? К примеру есть офисы занимающие 2 последних этажа 12-13, под ними гостиница, все принадлежит разным владельцам, по вертикали общая шахта где идут системы ВК гостиницы, стоит ли из за 2х с/у на верхних этажах тащить отдельные стояки или подключить к стоякам сетей гостиницы ничего криминального? Кстати это про воду, сток будет раздельный. Я делаю общую воду, но ставлю общий учет в водомерном узле и ИТП(ГВС) и на всех ответвлениях счетчики. Но зависит от объекта, иногда проще раздельные системы сделать. Смотрите как лучше будет организовать учет.
|
|
|
|
|
8.8.2016, 10:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 29.6.2016
Из: Казахстан
Пользователь №: 300321

|
Есть еще один момент - разделом ОВ предусмотрены отдельные теплообменники для каждого типа помещений. Получается сети ГВС точно будут раздельными.
|
|
|
|
|
8.8.2016, 10:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33351
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Страна нахождения объекта какая? Если Рк, то не скажу. а в РФ- сперва общий учет по любому из ресурсов( тепло, вода и прочая) затем, возможно, разделение сразу на субабонента и учет по крупному совладельцу части здания ( ИТП, Насосные свои субвладельца) и затем возможно рассмотрения выделения отдельных совладельцев в свои группы с своим учетом. смотреть стоит и по величине нагрузок( учет в РФ до 0.2 гиг не обязателен, но порой лучше сделать что б не плодить бесконечные скандалы и споры). можно так наразделять системы, что и мест для их прокладывания не хватит совсем и упереться в не поддающуюся сопряжению схему увязки автономноработающих систем вентиляции с общей по дымоудалению и подпору. а каждый метр стоит денег и всю эту махину проводов, труб, воздуховодов не впихнуть, что б осталоась желаемая площадь. Можно и лифты с их шахтами делить....  было б желание играться. да и входные группы автономные тоже... простор для творчества создания и преодоления противоречий. Бизнес план строительства рухнет и самозастрелится увидев выхлоп реальной площади после такого разделения систем.
|
|
|
|
|
8.8.2016, 11:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 768
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 39979

|
Цитата(Кожахметов А.А. @ 8.8.2016, 8:43)  проектантов за это слово нужно убивать сразу.
|
|
|
|
|
8.8.2016, 11:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(SV_vrn @ 8.8.2016, 11:18)  за это слово нужно убивать сразу. Не торопитесь - согласно словарю ОжеговаЦитата Проектант - , -а, м. То же, что проектировщик. Есть и Форум проектировщиков/проектантов ПроектантДля интересующихся этим термином - была тут даже тема с его обсуждением.
|
|
|
|
|
8.8.2016, 11:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 1.11.2013
Пользователь №: 211546

|
разделение систем хорошо бы заранее с заказчиком и хозяином помещений согласовать, с учетом дальнейшей эксплуатации.
|
|
|
|
|
9.8.2016, 8:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1906
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Цитата(ИОВ @ 8.8.2016, 11:38)  Не торопитесь - согласно словарю ОжеговаЕсть и Форум проектировщиков/проектантов ПроектантДля интересующихся этим термином - была тут даже тема с его обсуждением. Это просто звучит как-то грубо и неуважительно что ли, при упоминания данного слова у меня складывается ощущения что во мне видят какого-то лодыря - бездыря из шараги. А если по делу, то конечно тащить на 12 и 13 этажи отдельный стояк ради 2 сан узлов конечно на мой взгляд мягко говоря не целесообразно, на первом этаже наверное можно все-таки разделить, на счет разных теплообменников не знаю что и сказать, и да присоединяюсь к Pes Pes , все решения которые продиктованы не нормами, а по Вашему мнению целесообразностью и влекут дополнительные кап. вложения, согласовывайте с заказчиком, если не хотите потом по 100 раз переделывать.
Сообщение отредактировал Aerl - 9.8.2016, 8:45
|
|
|
|
|
10.8.2016, 9:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 29.6.2016
Из: Казахстан
Пользователь №: 300321

|
UPну темку) В др.части этого же здания на этажах 12-13 расположили оздоровительный фитнес- центр (ОФЦ) , с саунами, СПА и фитнес залами, если от имеющихся с/у и групповых душевых стояки проложить вертикально вниз, то все это дело проходит транзитом у колон офисных помещений, которые занимают этажи с 11го по 3ий. Опять же у ОФЦ и офисов разные хозяева. Есть мнение что не хорошо запирать доступ к стоякам ОФЦ на этажах офисов. Часть 12го этажа занимает техподполье - пространство под бассейном и саунами 13го этажа.
Как вариант подумал собрать все стояки ОФЦ в имеющемся тех подполье и вывести ну как минимум где то ближе к лестничной клетке или в холле офисных помещений. Типовой этаж офисов - это 2-3 офиса с отдельными дверьми, с общим коридором. В корридор здания попасть проще чем в чей то конкретный офис, может и не прав я, поправьте...
|
|
|
|
|
10.8.2016, 9:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
еще лучше постараться пройти в с/у офисной части
|
|
|
|
|
10.8.2016, 9:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 29.6.2016
Из: Казахстан
Пользователь №: 300321

|
Цитата(Dima_UA @ 10.8.2016, 12:14)  еще лучше постараться пройти в с/у офисной части да кстати, есть групповой с/у, доступ в который через коридор офисов, т.е. помимо с/у при офисах есть еще один общий на 3 офиса...
|
|
|
|
|
10.8.2016, 10:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 1.11.2013
Пользователь №: 211546

|
офисники захотят если через их помещения пойдут другие стояки? уж точно без ревизий надо делать
|
|
|
|
|
10.8.2016, 11:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
Цитата(PesPes @ 10.8.2016, 10:40)  офисники захотят если через их помещения пойдут другие стояки? уж точно без ревизий надо делать а может они и не захотят и через ихний коридор? а так через с/у в чем проблемы...в зашитых коробах и почему без ревизий?
|
|
|
|
|
10.8.2016, 11:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 29.6.2016
Из: Казахстан
Пользователь №: 300321

|
Цитата(Dima_UA @ 10.8.2016, 14:08)  а может они и не захотят и через ихний коридор? а так через с/у в чем проблемы...в зашитых коробах и почему без ревизий? в офисах 2-3 этажа транзитом даже не тема для разговора, а если транзит 9 этажей то уже не комильфо для обслуги и эксплуатации... Цитата(PesPes @ 10.8.2016, 13:40)  офисники захотят если через их помещения пойдут другие стояки? уж точно без ревизий надо делать офисы арендуемые, человеку на время аренды принадлежит только конкретное помещение, у меня на этаже таких 3 офиса, коридор холл общий, с общим групповым с/у для всех 3 офисов, обслуживающему персоналу хозяина здания доступ в коридор будет обеспечен в нужный момент ибо офисы запираются арендаторами, а коридор остается доступным, ну как то так...
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|