> Пожаротушение банка, необходимость аупс
bor01
сообщение 9.8.2016, 14:48
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 4.8.2016
Пользователь №: 302481



Подскажите, Банк 3 этажа. Необходимо ли система АУПС в помещения х банка? можно ли ограничиться только установкой пожаротушения(АУПТ)?

Сообщение отредактировал bor01 - 9.8.2016, 14:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инженер ОВК
сообщение 9.8.2016, 17:18
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 18.5.2014
Пользователь №: 233865



Цитата(bor01 @ 9.8.2016, 14:48) *
Подскажите, Банк 3 этажа. Необходимо ли система АУПС в помещения х банка? можно ли ограничиться только установкой пожаротушения(АУПТ)?


Сама только столкнулась с банком. Согласно ВНП 001 п.7.6. Автоматической пожарной сигнализацией должны оборудоваться все помещения (в том числе коридоры и холлы), за исключением помещений с мокрыми технологическими процессами.

Цитата(bor01 @ 9.8.2016, 14:48) *
Подскажите, Банк 3 этажа. Необходимо ли система АУПС в помещения х банка? можно ли ограничиться только установкой пожаротушения(АУПТ)?

АУПТ чем тушить будите?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bor01
сообщение 9.8.2016, 17:33
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 4.8.2016
Пользователь №: 302481



Вода
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инженер ОВК
сообщение 9.8.2016, 18:36
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 18.5.2014
Пользователь №: 233865



Цитата(bor01 @ 9.8.2016, 17:33) *
Вода


В ВНП 001 таблица 7 газовое пишут. Про АУПТ водой ни слова. Вода зальет документы. В торговом центре был банк - тушили водой, кроме помещений где вода повредит. 3 банка в жилом доме было - АУПТ не делали. Сейчас банк в жилом доме три этажа. Будем проектировать согласно ВНП 001 - газовое в помещениях по табл. 7 и сигнализацию. Без воды.
Почму вы воду выбрали? По каким нормам?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bor01
сообщение 10.8.2016, 9:30
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 4.8.2016
Пользователь №: 302481



Воду выбрали по СТУ, а так при проектировании пользуемся СП5, почему для банков вы применяете другой документ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инженер ОВК
сообщение 10.8.2016, 9:55
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 18.5.2014
Пользователь №: 233865



Цитата(bor01 @ 10.8.2016, 10:30) *
Воду выбрали по СТУ, а так при проектировании пользуемся СП5, почему для банков вы применяете другой документ?

СП5 Приложение А.3 п.31.1 ссылаются на ВНП001
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bor01
сообщение 10.8.2016, 15:09
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 4.8.2016
Пользователь №: 302481



Да, насамом деле так. Но видимо сту для этого и писались, чтобы была вода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 16:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных