| 
	
		|   |   |  
	
	
	
	
	 |  Внутреннее пожаротушение , Пожаротушение здания от пожарных кранов |  |  |  
	
		|  | 
				  10.8.2016, 12:24 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 389
 Регистрация: 18.5.2014
 Пользователь №: 233865
 
 
 
  
 | 
				Добрый день. Подскажите пожалуйста по поводу п.4.2.7 СП10 - можно ли использовать только ручной пуск для запуска пожарного насоса без кнопок, так как в нормах написано ИЛИ. Кто нибудь так делал? Как на это смотрят пожарники?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  10.8.2016, 12:57 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2324
 Регистрация: 12.10.2009
 Из: Москва
 Пользователь №: 39493
 
 
 
  
 | 
				Отсутствие чёткого определения терминов периодически провоцирует такие вопросы. "Ручной или дистанционный пуск". Дистанционный это кнопки(по 4.2.8). "Или" это как? .При одном только "ручном пуске" , а под таковым обычно понимается пуск от кнопки в шкафу управления насосами, придётся сначала сбегать в насосную, предварительно взяв ключи у дяди Васи, включить насос, и бежать обратно к ПК на энный этаж открывать кран. Неужели такое могут пропустить? Причём формулировка "Ручной или дистанционный " была по крайней мере в СНиП 2.04.01-85, и как-то не приходилось слышать, чтобы делали без кнопок. (По крайней мере в Москве). Хотя чисто теоретически можно представить некое одноэтажное здание, где насосная расположена рядом с помещением с круглосуточным пребыванием персонала, до которого можно докричаться от каждого ПК.    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  10.8.2016, 13:14 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 389
 Регистрация: 18.5.2014
 Пользователь №: 233865
 
 
 
  
 | 
				Цитата(BTS @ 10.8.2016, 13:57)  Отсутствие чёткого определения терминов периодически провоцирует такие вопросы. "Ручной или дистанционный пуск". Дистанционный это кнопки(по 4.2.8). "Или" это как? .При одном только "ручном пуске" , а под таковым обычно понимается пуск от кнопки в шкафу управления насосами, придётся сначала сбегать в насосную, предварительно взяв ключи у дяди Васи, включить насос, и бежать обратно к ПК на энный этаж открывать кран. Неужели такое могут пропустить? Причём формулировка "Ручной или дистанционный " была по крайней мере в СНиП 2.04.01-85, и как-то не приходилось слышать, чтобы делали без кнопок. (По крайней мере в Москве). Хотя чисто теоретически можно представить некое одноэтажное здание, где насосная расположена рядом с помещением с круглосуточным пребыванием персонала, до которого можно докричаться от каждого ПК.  Мы тоже всегда кнопки делали. Но тут возникла ситуация - ПК есть а кнопок нет) Прочитав пункт СП смутило ИЛИ. Скоро будут монтировать пожаротушение и интересно возникнет ли вопрос об отсутствии кнопок у пожарников. Или лучше исправить все на корню. Но сами понимаете проект стоит денег, может и пройдет). А если не пройдет проектировщики будут дураками. Насосная рядом но без постоянного присутствия персонала, то есть придется кому то бежать и запускать насос.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.11.2016, 14:00 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 816
 Регистрация: 25.6.2012
 Из: Москва
 Пользователь №: 154704
 
 
 
  
 | 
				Всем привет! Подскажите, пожалуйста, какой будет расстановка пожарных кранов в жилом доме. Ситуация такая: Жилой дом 15 этажей, в подвале кладовки жильцов и коммерческие помещения (под какие нужды не ясно). Расставляю пожарные краны, в жилье по два крана в коридор. Вопросы по расстановке кранов в подвале с разными объёмами помещений: 1. Будут ли краны в Варианте 1, так как площади все меньше 500 кубов? 2. В варианте 2 будут два крана в помещении с кладовках. А надо ли ставить краны в коммерческом помещении? Помещение это отделено противопожарными стенами. Мнения на работе расходятся, одни главные специалисты говорят надо, другие нет, пожарники говорят надо. Все по разному понимают п. 4.1.6 СП 10.13130.2009 Я считаю, что краны там не нужны, так как площадь коммерческих помещений маленькие (меньше 500 кубов). Заранее спасибо!
				
				
				
 
	Прикрепленные файлы
	
		 1.jpg  ( 311,92 килобайт )
Кол-во скачиваний: 29   |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  5.11.2016, 16:25 |  
		| 
 Инженер ВК
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 9593
 Регистрация: 17.1.2006
 Из: Кишинёв
 Пользователь №: 1877
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Львиное сердце @ 3.11.2016, 14:00)  Всем привет!
 Подскажите, пожалуйста, какой будет расстановка пожарных кранов в жилом доме.
 
 Ситуация такая:
 Жилой дом 15 этажей, в подвале кладовки жильцов и коммерческие помещения (под какие нужды не ясно). Расставляю пожарные краны, в жилье по два крана в коридор.
 
 Вопросы по расстановке кранов в подвале с разными объёмами помещений:
 1. Будут ли краны в Варианте 1, так как площади все меньше 500 кубов?
 2. В варианте 2 будут два крана в помещении с кладовках. А надо ли ставить краны в коммерческом помещении? Помещение это отделено противопожарными стенами. Мнения на работе расходятся, одни главные специалисты говорят надо, другие нет, пожарники говорят надо. Все по разному понимают п. 4.1.6 СП 10.13130.2009 Я считаю, что краны там не нужны, так как площадь коммерческих помещений маленькие (меньше 500 кубов).
 
 Заранее спасибо!
 Если пожарные говорят, что надо - пусть это напишут и делайте.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  7.11.2016, 9:27 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 816
 Регистрация: 25.6.2012
 Из: Москва
 Пользователь №: 154704
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Serg Ivanov @ 5.11.2016, 16:25)  Если пожарные говорят, что надо - пусть это напишут и делайте. А какое мнение согласно норм?)
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  7.11.2016, 9:31 |  
		| 
 Инженер ВК
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 9593
 Регистрация: 17.1.2006
 Из: Кишинёв
 Пользователь №: 1877
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Львиное сердце @ 7.11.2016, 9:27)  А какое мнение согласно норм?) Согласно норм менее 500 м3 не требуется, если помещение выделено в отдельный пожарный отсек. Но пожарные могут ужесточать или ослаблять эти требования - естественно в письменном виде. Это их право. Подстрахуйтесь письмом. Кладовки они не любят - там народ канистры с бензином и газовые баллоны хранит. Приходилось даже дренчерное орошение этих кладовок по их требованиям делать, хотя по нормам не требуется. А у Вас помещение рядом с кладовками.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  7.11.2016, 9:51 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 816
 Регистрация: 25.6.2012
 Из: Москва
 Пользователь №: 154704
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Serg Ivanov @ 7.11.2016, 9:31)  Согласно норм менее 500 м3 не требуется, если помещение выделено в отдельный пожарный отсек.Но пожарные могут ужесточать или ослаблять эти требования - естественно в письменном виде. Это их право.
 Подстрахуйтесь письмом. Кладовки они не любят - там народ канистры с бензином и газовые баллоны хранит. Приходилось даже дренчерное орошение этих кладовок по их требованиям делать, хотя по нормам не требуется. А у Вас помещение рядом с кладовками.
 Спасибо большое!
				Сообщение отредактировал Львиное сердце - 7.11.2016, 9:52 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |