> Тепловая схема. Нужна критика!, Система на отопление и теплые полы
Fish.ka
сообщение 10.8.2016, 14:01
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 378
Регистрация: 14.3.2013
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 185110



Здравствуйте. Вот такая принципиальная схема теплоснабжения на теплые полы и отопление, надо ее доработать, чего не хватает, получается "застойная" зона между отоплением и распределительным коллектором на полы. Подскажите пожалуйста
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________.pdf ( 24,36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 211
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fish.ka
сообщение 11.8.2016, 12:46
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 378
Регистрация: 14.3.2013
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 185110



ну классно, хоть бы кто мнение написал...(
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadowkas
сообщение 12.8.2016, 8:19
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 6.9.2013
Пользователь №: 204628



Цитата(Fish.ka @ 11.8.2016, 16:46) *
ну классно, хоть бы кто мнение написал...(

фильтров нехватает, иобычно мембранный бак ставят на обратке, смесительный узел я бы сделал на треходовом смешивающем клапане.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fish.ka
сообщение 12.8.2016, 8:28
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 378
Регистрация: 14.3.2013
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 185110



Спасибо Вам!)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_galtjersey_*
сообщение 12.8.2016, 12:16
Сообщение #5





Guest Forum






Гидрострелка стоит сразу после котла? как будет происходить циркуляция теплоносителя в котельном контуре?
С фильтром согласен, расширительный бак на ТП для меня новость, я бы поставил в общем на систему, а там убрал бы. Смесительный узел возьмите лучше готовый, или если собирать, то 7я позиция не балансировочный клапан, а перепускной. Два обратных клапана 5, лишние, один перенесите на участок после насоса ТП насоса, а другой поставьте после насоса на контур отопления, и если будут термоголовки перепускной между ветками не забудьте
http://valtec.ru/document/technical/techdo...yj_pol_2015.pdf

Сообщение отредактировал galtjersey - 12.8.2016, 12:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fish.ka
сообщение 15.8.2016, 9:06
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 378
Регистрация: 14.3.2013
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 185110



Спасибо вам большое!)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных