Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Толщина утеплителя для ФОКа
abramchik
сообщение 11.8.2016, 12:46
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 10.2.2015
Пользователь №: 259074



Добрый день, уважаемые специалисты!

ПОдскажите, пожалуйста...проектируем Физкультурно оздоровительный комплекс, в нем есть бассейн, эксперт пишет "Необходимо обосновать теплотехническим расчетом принятую толщину 120 мм стеновых сэндвич-панелей и 100 мм – утеплителя кровли помещения бассейна с температурой внутреннего воздуха, согласно СП 31-113-2004, 27-30ºС (для ванн оздоровительных бассейнов)."

Скажите, а разве может быть в разных зонах здания разная толщина ? просто если считать толщину как для общественного здания в общем, т.е. на 20 градусов, то мы проходим, я же не делаю для помещения котельной в которой должно быть 5 градусов толщину утеплителя 10 мм, потому что вот ей такой достаточно, я считаю ЭЭ на все здание в общем..а дальше уже задача ОВ поддержать для помещения бассейна требуемые параметры.

Честно говоря, я пересчитал и даже на 30 градусов мы проходим с этой толщиной сендвича, НО сам вопрос остается открытым для меня на будущие объекты...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Барабан
сообщение 11.8.2016, 12:58
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 6110
Регистрация: 26.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4142



Да, конечно. Если ярко выраженная другая зона - бассейн - то делается свой теплотехнический расчет. Для наружных стен, перекрытия и т.д. По поводу разных стен - нужно работать совместно с архитекторами - возможна ли разная толщина утеплителя..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 12.8.2016, 11:50
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1538
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Считать стены для бассейна нужно отдельно для проверки по саннорме СП 50.13330 формула 5.4, так же стена может иметь сопротивление меньше требуемого по таблице 3, на основании формулы 5.1
1. Считаете сопротивление по формуле 5.4
2. Считаете сопротивление вашей стены
3. Считаете требуемое сопротивление по таблице 3
4. Сравниваете сопротивление вашей стены с 5.4, высчитываете коэф m из 5.1 и если он не меньше 0,63 и сопротивление вашей стены больше 5.4 то можете конструкцию не менять.
А ещё рекомендую учесть изменение температуры воздуха по высоте, а то получите конденсат на потолке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 12.8.2016, 12:40
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(abramchik @ 11.8.2016, 12:46) *
...проектируем Физкультурно оздоровительный комплекс, в нем есть бассейн, эксперт пишет "Необходимо обосновать теплотехническим расчетом принятую толщину 120 мм стеновых сэндвич-панелей и 100 мм – утеплителя кровли помещения бассейна с температурой внутреннего воздуха, согласно СП 31-113-2004, 27-30ºС (для ванн оздоровительных бассейнов)."

Скажите, а разве может быть в разных зонах здания разная толщина ? просто если считать толщину как для общественного здания в общем, т.е. на 20 градусов, то мы проходим, я же не делаю для помещения котельной в которой должно быть 5 градусов толщину утеплителя 10 мм, потому что вот ей такой достаточно, я считаю ЭЭ на все здание в общем..а дальше уже задача ОВ поддержать для помещения бассейна требуемые параметры.

Честно говоря, я пересчитал и даже на 30 градусов мы проходим с этой толщиной сендвича, НО сам вопрос остается открытым для меня на будущие объекты...

Непонятно, какое отношение + 20 ˚С имеют к Твн бассейна? По СП 118
Цитата
7.33...
При теплотехническом расчете ограждающих конструкций залов ванн бассейнов относительную влажность следует принимать 67 %, а температуру - 27 °С.

Так что эксперт, вероятно, просто хочет увидеть теплотехнический расчёт именно для помещения бассейна.
Толщина утеплителя м.б. и разной и одинаковой - это определят архитекторы (иногда совместно с Заказчиком), по технико-экономическим или конструктивным соображениям. Ваша обязанность - выполнить расчёты по действующим нормам и выдать соответствующие задания для помещений разного функционального назначения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
abramchik
сообщение 15.8.2016, 10:32
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 10.2.2015
Пользователь №: 259074



Цитата(cpt @ 12.8.2016, 11:50) *
Считать стены для бассейна нужно отдельно для проверки по саннорме СП 50.13330 формула 5.4, так же стена может иметь сопротивление меньше требуемого по таблице 3, на основании формулы 5.1
1. Считаете сопротивление по формуле 5.4
2. Считаете сопротивление вашей стены
3. Считаете требуемое сопротивление по таблице 3
4. Сравниваете сопротивление вашей стены с 5.4, высчитываете коэф m из 5.1 и если он не меньше 0,63 и сопротивление вашей стены больше 5.4 то можете конструкцию не менять.
А ещё рекомендую учесть изменение температуры воздуха по высоте, а то получите конденсат на потолке.


Большое спасибо!
А как учесть изменение температуры по высоте?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 15.8.2016, 11:14
Сообщение #6


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9772
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



Цитата(abramchik @ 15.8.2016, 11:32) *
Большое спасибо!
А как учесть изменение температуры по высоте?

Самый простой вариант - подойти к своему специалисту по ОВ и запросить расчеты. Если они их забыли сделать, то пусть сделают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 15.8.2016, 13:15
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(abramchik @ 11.8.2016, 12:46) *
...я считаю ЭЭ на все здание в общем..а дальше уже задача ОВ поддержать для помещения бассейна требуемые параметры.

Цитата(abramchik @ 15.8.2016, 10:32) *
А как учесть изменение температуры по высоте?

Но Вы ведь разрабатываете раздел ЭЭ? При чём тогда температурный градиент в помещении?. Это учитывает разработчик ОВ в своих расчётах воздухообменов и теплопотерь (при необходимости). А теплотехнический расчёт для помещения бассейна выполняется по параметрам, указанным в п. 7.33 СП 118 или для других проектных, если, например, это детский бассейн.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 15.8.2016, 19:41
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1538
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Я бы сделал проверку ограждающей конструкции с учётом градиента, это более точный способ, хуже не будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 15.8.2016, 19:51
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



А что же там более точного? Градиент является величиной, принимаемой проектировщиком, для определения Тух при расчёте воздухообменов. При теплотехническом расчёте ограждающих конструкций его не учитывают - да и обосновать эксперту любую принятую Вами величину градиента не получится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 16:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных