> Щелочение котла
Leidolv
сообщение 12.8.2016, 15:07
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 9.10.2012
Из: Москва
Пользователь №: 166032



Всем доброго времени суток. Интересует вопрос щелочения водогрейных котлов малой мощности(до 5 гиг).
Нужно ли проводить щелочение после кап.ремонта, какой объем кап.ремонта должен быть?
Очень нужны нормативные документы, в которых данные вопросы освещаются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
smart-bear
сообщение 15.8.2016, 7:36
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 434
Регистрация: 12.5.2015
Из: Россия, ЦФО
Пользователь №: 267530



Начните с РД 34.37.408 "Инструкция по щелочению паровых и водогрейных котлов" и далее весь интернет вам в помощь...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 15.8.2016, 11:04
Сообщение #3


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Leidolv @ 12.8.2016, 15:07) *
Нужно ли проводить щелочение после кап.ремонта, какой объем кап.ремонта должен быть?
Очень нужны нормативные документы, в которых данные вопросы освещаются.

"Нормативные документы" - указания завода-изготовителя этого котла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Leidolv
сообщение 15.8.2016, 13:21
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 9.10.2012
Из: Москва
Пользователь №: 166032



Цитата(smart-bear @ 15.8.2016, 7:36) *
Начните с РД 34.37.408 "Инструкция по щелочению паровых и водогрейных котлов" и далее весь интернет вам в помощь...

В Инструкции приведены правила проведения предпусковой очистки паровых и водогрейных котлов щелочением. Она распространяется на паровые барабанные котлы с естественной и принудительной циркуляцией с рабочим давлением до 100 ат, а также на водогрейные котлы большой мощности (более 30 Гкал/ч).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
smart-bear
сообщение 15.8.2016, 15:18
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 434
Регистрация: 12.5.2015
Из: Россия, ЦФО
Пользователь №: 267530



Скачали, прочитали первую страницу и сразу впадаете в ступор?
Назначение, принцип действия что для малых котлов, что для больших одинаков. Оборудование используете "мелкое".
В книги по водоподготовке производственных и отопительных котельных заглядывали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 15.8.2016, 15:46
Сообщение #6


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



to Leidolv

У государства есть требования по щелочению только в отношении запуска котлов "выше 115", и то
"в соответствии с указаниями в руководстве (инструкции) по эксплуатации".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 15:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных