> воздухозаборные решетки
Гость_Волкова_*
сообщение 10.1.2007, 12:49
Сообщение #1





Guest Forum






на трубу диаметром 2.5 м, внутри которой будет проходить конвейер,необходимо установить жалюзийные решетки для естественной вентиляции.Встала проблема:как рассчитать размер самих решеток и расстояние между ними.Поделитесь опытом,пожалуйста
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AAANTOXA
сообщение 10.1.2007, 13:42
Сообщение #2


выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве


Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819



вопрос не понятен : конкретнее что за труба, что за конвеер, для чего там вообще вентиляция ......
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Litvinov
сообщение 10.1.2007, 15:56
Сообщение #3


инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)


Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224



и еще скорость транспортера и относительный габарит перемещаемого груза (в % от сечения вашей трубы)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Волкова_*
сообщение 11.1.2007, 8:13
Сообщение #4





Guest Forum






конвейер находится внутри трубы,т.к. материал транспортируют из одного здания в другое.внутри предусмотрено место для обслуживания конвейера,именно поэтому необходима вентиляция.конвейер занимает примерно 10% от общего объема.скорость движения транспортера 1.25 м/с
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Litvinov
сообщение 11.1.2007, 8:33
Сообщение #5


инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)


Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224



Всё равно не понятно…
Расстояние между зданиями, наружная температура зимой, технологические требования к перемещаемому «веществу» (температуры не боится?). Вентиляция нужна для обслуживающего персонала? Где зона обслуживания? (в нижней зоне трубы? Или где)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Волкова_*
сообщение 11.1.2007, 9:15
Сообщение #6





Guest Forum






протяженность трубы 420 метров,минимальная температура зимой -45,к материалу особых требований нет.Вентиляция необходима для обслуживающего персонала,а зона обслуживания по всей трубе.Выглядит это примерно так:по краям трубы идет конвейер,а в середине между конвейерами площадка обслуживания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Litvinov
сообщение 11.1.2007, 9:24
Сообщение #7


инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)


Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224



труба лежит на отметке земли или на ножках стоит, или совсем высоко весит? уровень снега зимой у вас какой? я к чему этот вопрос задал - если решетки размещать в нижней и верхней зонах трубы...
Перемещаемый материал не слишком ядовитый\радиоактивный\и др. ПДК есть?

Естественная вентиляция из расчета 1-1.5 крат, у вас объем трубы = 2100 м3
решетки в верхней зоне с шагом 2 м, в нижней зоне можно реже, но сечение больше, скорость в решетках не более 0.5 м\с
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 18:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных