Если природный газ то
1 на 1 м выше "карниза или парапета кровли". См. ПБ.
2 Должно быть не менее 4 м от всех приточных воздухозаборрников. См. СП по вентиляции-там есть указания по организации вредных выбросов (на свечу это распостраняется).
3 Должна соблюдаться схемка из СП по дымовым трубам от "условно от печек" (когда кровля с большим углом наклона).
4 Свечи не должны выходить на ту часть карниза где возможны "сосули" или сходы снега и т.п.- надо выводить на безопасный фасад, условно говоря на тот фасад где есть парапет.
5 Желательно не применять Т-образные оголовки-так как это изначально пробоотборники.
Если пиролизный (водородсодержащий) газ то все расстояния в два раза больше
Если СУГ то я бы рекомендовал то же все расстояния - в два разабольше