> Высота свечи стравливания на ГРП
law911
сообщение 15.8.2016, 9:02
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 22.3.2013
Пользователь №: 186318



Коллеги, доброго всем времени суток!
Не проектировщик, поэтому прошу подсказать следующее (с указанием пунктов НТД):
1. Нормативный документ, где указаны требования к высоте свечи стравливания на ГРП (на какое расстояние выводится над крышей, коньком крыши);
2. Допускается ли в ГРП установка в качестве световых проемов (помимо стеклянных блоков) какого-то симбиоза из стеклянных блоков и рам с одиночным остеклением?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ceril
сообщение 16.8.2016, 9:38
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 8.10.2007
Пользователь №: 11808



Если природный газ то
1 на 1 м выше "карниза или парапета кровли". См. ПБ.
2 Должно быть не менее 4 м от всех приточных воздухозаборрников. См. СП по вентиляции-там есть указания по организации вредных выбросов (на свечу это распостраняется).
3 Должна соблюдаться схемка из СП по дымовым трубам от "условно от печек" (когда кровля с большим углом наклона).
4 Свечи не должны выходить на ту часть карниза где возможны "сосули" или сходы снега и т.п.- надо выводить на безопасный фасад, условно говоря на тот фасад где есть парапет.
5 Желательно не применять Т-образные оголовки-так как это изначально пробоотборники.
Если пиролизный (водородсодержащий) газ то все расстояния в два раза больше
Если СУГ то я бы рекомендовал то же все расстояния - в два разабольше
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______________20_25_40_50_80.pdf ( 388,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
law911
сообщение 16.8.2016, 10:19
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 22.3.2013
Пользователь №: 186318



Спасибо за ответ, но, к сожалению, в ГОСТах по газоснабжению и газораспределению, СНиПах нет требований к высотам свеч стравливания (чтобы были на 1 метр выше карниза или парапета кровли). В данных документах вообще нет требований к конструктивным решениям ГРП. Попытаться обосновать замечание по высоте свечи основываясь на СП по вентиляции? Можно попробовать.
Газ природный.
По второму вопросу может кто-нибудь подсказать?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ceril
сообщение 16.8.2016, 11:20
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 8.10.2007
Пользователь №: 11808



Сейчас вышла книжечка, то ли пособие то ли коментарии ко всем правилам "типа официальная", как называется не помню. где все написано подробно как раньше. Эксперты рекомендуют брать все по ней.
Насчет применения стеклоблоков надо быть осторожным (они чему то не соответствуют и сейчас не применяются). А по стенкам, дверкам, кровле и легкосбрасываемым конструкциям, помещению КИП и окнам пусть решает архитектор. Надо ему дать прочитать главу СП62, где указаны требования к зданию. Другой вариант подбирать материалы консрукций самому.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
law911
сообщение 16.8.2016, 12:30
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 22.3.2013
Пользователь №: 186318



Что за книжка такая? Интересно.
По зданию ГРП имеем изменение конструкции (проект в данный момент не предоставлен). Хотелось бы понять, допускается ли то, что сейчас имеем или противоречит требованиям НТД.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ceril
сообщение 16.8.2016, 13:59
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 8.10.2007
Пользователь №: 11808



Насколько я понимаю нормы поменялись только по следующим моментам
1)По теплосопротивлению ограждающих конструкций т.е. экспертиза может попросить утеплить стеночки, крышку, это касаеться отапливаемых помещений.
2) По шуму сейчас всякие нормы, (могут потребовать расчет по шуму).
3) Новые требования к узлу учета газа.
Рекомендация назвать проект не реконструкция ГРП, а например "ГРП №1. Техническое перевооружение коммерческого узла учета природного газа с установкой двух счетчиков", но чтобы название совпадало с ФЗ о промышленной безопасности.
Перечень требуемого газового оборудования для ГРП проверте
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дружок
сообщение 17.8.2016, 12:13
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 6.2.2012
Пользователь №: 139027



Требования к конструкциям ГРП регламентированы ГОСТ Р 56019-2014 "Системы газораспределительные. Пункты редуцирования газа. Функциональные требования"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 7:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных