Цитата(Alexey_SAD @ 17.8.2016, 20:36)

1. при расчете тепловых сетей (расчет велся в ПО Zulu).
2.Есть смонтированный, но пока еще не подключенный насос в помещении насосной,
3.насос с частотником никаких доп.регуляторов давления проектом не предусмотрено.
4.Давления в сети хватает,
5. но недостаточно располагаемого перепада,
6.давление в прямой поднимать нельзя т.к. га потребителях стоят теплообменники на Рмах=6 кгс/см2.
7.Кто-нибудь устанавливал насос на обратке для увеличения перепада?
8.По СП "Тепловые пункты" такие схемы представлены,
9.но непонятна физика процесса, за счет чего снижается давление перед насосом?
10.Как рассчитать насколько.
11.Система замкнутая, зависимая.
М-да, тут без поллитр.. не разберешся

.
1. То есть вы считаете теплосеть?
2. Насосная - ПНС на сетях?
3. ??? а для чего тогда "частотники" без датчиков давления

.
4. Нужны цифры, давлений в подаче и обратке.
5. См. п. 4.
6. При чем здесь подача, рулит давление в обратке.
7. Где? В ИТП, так это внутрянка, или мы говорим про теплосеть.
8. Или мы всетаки имеем ввиду внутрянку?
9. Если это внутрянка(догадываюсь), то давление снижается(срабатывается) в СО, а насосом вы его поднимаете до сетевого.
10. Это потери вашей СО.
11.Уф, видимо все таки внутрянка

.