Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Установка подкачивающего насоса на обратной тепловой сети для увеличения располагаемого напора
Alexey_SAD
сообщение 17.8.2016, 15:36
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 17.8.2016
Пользователь №: 303218



Товарищи инженеры, столкнулся с такой проблемой при расчете тепловых сетей (расчет велся в ПО Zulu). Есть смонтированный, но пока еще не подключенный насос в помещении насосной, насос с частотником никаких доп.регуляторов давления проектом не предусмотрено. Давления в сети хватает, но недостаточно располагаемого перепада, давление в прямой поднимать нельзя т.к. га потребителях стоят теплообменники на Рмах=6 кгс/см2. Кто-нибудь устанавливал насос на обратке для увеличения перепада? По СП "Тепловые пункты" такие схемы представлены, но непонятна физика процесса, за счет чего снижается давление перед насосом? Как рассчитать насколько. Система замкнутая, зависимая.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 17.8.2016, 16:00
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



Ну если по физике общей средней школы... давление на всасе насоса упадет по его рабочеё характеристике, на выходе практически не вырастет, т.к. магистральную теплосеть побороть не сможет. наверно, подбирается по нагрузке, как для подающей, но здесь откачивает сколько надо и не больше.
ИМХО подождите специалиста

Сообщение отредактировал Altelega - 17.8.2016, 16:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 17.8.2016, 17:58
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Цитата(Alexey_SAD @ 17.8.2016, 15:36) *
Товарищи инженеры, столкнулся с такой проблемой при расчете тепловых сетей (расчет велся в ПО Zulu). Есть смонтированный, но пока еще не подключенный насос в помещении насосной, насос с частотником никаких доп.регуляторов давления проектом не предусмотрено. Давления в сети хватает, но недостаточно располагаемого перепада, давление в прямой поднимать нельзя т.к. га потребителях стоят теплообменники на Рмах=6 кгс/см2. Кто-нибудь устанавливал насос на обратке для увеличения перепада? По СП "Тепловые пункты" такие схемы представлены, но непонятна физика процесса, за счет чего снижается давление перед насосом? Как рассчитать насколько. Система замкнутая, зависимая.

СП п.3.5 - а)
с чего вдруг снижается давление перед насосом?
Насос вы подбираете именно на тот напор который вам и не хватает.

Сообщение отредактировал А.В. - 17.8.2016, 18:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 17.8.2016, 19:04
Сообщение #4


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Alexey_SAD @ 17.8.2016, 15:36) *
Товарищи инженеры, столкнулся с такой проблемой при расчете тепловых сетей (расчет велся в ПО Zulu). Есть смонтированный, но пока еще не подключенный насос в помещении насосной, насос с частотником никаких доп.регуляторов давления проектом не предусмотрено. Давления в сети хватает, но недостаточно располагаемого перепада, давление в прямой поднимать нельзя т.к. га потребителях стоят теплообменники на Рмах=6 кгс/см2. Кто-нибудь устанавливал насос на обратке для увеличения перепада? По СП "Тепловые пункты" такие схемы представлены, но непонятна физика процесса, за счет чего снижается давление перед насосом?

Для упрощения, наверное, можно считать, что в месте врезки в магистраль давления не изменятся. Дальше можно сопоставить перепад давления в магистрали, Kv врезанного контура и характеристику насоса "напор-расход".
Конечно же, при включении насоса упадёт давление прямой сетевой воды на вводе и давление на входе насоса, а давление на его выходе и давление обратной сетевой воды на вводе - вырастет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 18.8.2016, 1:18
Сообщение #5


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



в точке подключения ничего кроме расхода не изменится
ну это судя по тому что у них в подаче под 60метров и им мал перепад
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.R.
сообщение 18.8.2016, 16:15
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300



См. пост №2.
При установке насоса на обратке снизится давление на всасе (т.е. со стороны потребителя) и вырастет перепад.
Подробности ищите форумным поисковиком.
Я как то пытался ссылками на литературу, рисованием пьезометров и распечатками данных телемеханики этот факт объяснять.
Второй раз не потяну.

З.Ы.
Регулирование частотником является более простым и экономичным по сравнению с регулированием дросселированием или перепуском.

З.З.Ы.
Регулируемый параметр - давление на всасе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 18.8.2016, 16:20
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1046
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



Цитата(Alexey_SAD @ 17.8.2016, 17:36) *
... непонятна физика процесса, за счет чего снижается давление перед насосом?

Чем больше производительность - тем больше потери напора. Для одной сети это будет означать, что давление в начале обратки перед таким насосом будет ниже
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
awlan
сообщение 18.8.2016, 17:24
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060



Цитата(Alexey_SAD @ 17.8.2016, 20:36) *
1. при расчете тепловых сетей (расчет велся в ПО Zulu).
2.Есть смонтированный, но пока еще не подключенный насос в помещении насосной,
3.насос с частотником никаких доп.регуляторов давления проектом не предусмотрено.
4.Давления в сети хватает,
5. но недостаточно располагаемого перепада,
6.давление в прямой поднимать нельзя т.к. га потребителях стоят теплообменники на Рмах=6 кгс/см2.
7.Кто-нибудь устанавливал насос на обратке для увеличения перепада?
8.По СП "Тепловые пункты" такие схемы представлены,
9.но непонятна физика процесса, за счет чего снижается давление перед насосом?
10.Как рассчитать насколько.
11.Система замкнутая, зависимая.

М-да, тут без поллитр.. не разберешся rolleyes.gif .

1. То есть вы считаете теплосеть?
2. Насосная - ПНС на сетях?
3. ??? а для чего тогда "частотники" без датчиков давления unsure.gif .
4. Нужны цифры, давлений в подаче и обратке.
5. См. п. 4.
6. При чем здесь подача, рулит давление в обратке.
7. Где? В ИТП, так это внутрянка, или мы говорим про теплосеть.
8. Или мы всетаки имеем ввиду внутрянку?
9. Если это внутрянка(догадываюсь), то давление снижается(срабатывается) в СО, а насосом вы его поднимаете до сетевого.
10. Это потери вашей СО.
11.Уф, видимо все таки внутрянка biggrin.gif .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 18.8.2016, 20:38
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Я бы схему посмотрел, а то как тот на пальцах не совсем понятно, точнее совсем не понятно. Сеть (?), насос на обратке (чего).
Пол литра сеть, понимания нет!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 7:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных