> Насосы СМ и расход затворной жидкости
Zloy
сообщение 17.8.2016, 16:05
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 26.3.2009
Пользователь №: 31135



Доброго дня.
Привязываю типовой проект КНС, возник вопрос по насосам СМ и расходу затворной жидкости.
Типовые проекты, в которых эти насосы применяются:
Для охлаждения и промывки сальникового уплотнения и создания гидравлического затвора к сальнику подводится техническая вода под давлением приблизительно соответствующему 0,6 от давления на выходе из насоса, при этом расход промывной воды должен составлять 1% от производительности основного насоса.
Руководство по эксплуатации:
Гидравлический затвор и охлаждение сальникового уплотнения обеспечивается посредством подвода чистой воды в зону уплотнения, с давлением не менее, чем на 0,1 – 0,15 МПа (1 1,5 кгс/см2) превышающем давление на входе. Расход затворной жидкости в зону уплотнения 0,01 м3/ч.
Разница в расходах затворной жидкости в сотни раз, требования к давлению также разные. В чем причина (другие уплотнения)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 10:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных