PRG2016
сообщение 17.8.2016, 21:57
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 12.8.2016
Пользователь №: 302962



Есть установка внутри установки газообразный азот давлением 0.2 атм.Температура азота 370-400 градусов.Необходимо контролировать следующие параметры:
1. Давление азота в емкости
2. Расход азота и возможность его регулирования

Датчики нужны с сигналом 4-20 мА или 0-10 в

Посоветуйте какие ставить и какие надежнее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kdu
сообщение 18.8.2016, 7:16
Сообщение #2


практикующий инженер со стажем...


Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581



задача по-моему простейшая: подбираете датчик давления под требуемый диапазон давления + импульсная трубка чтобы температурой не пожечь его. Главное по резьбам подобрать трубку и датчик. Если производство с непрерывным технологическим циклом, без возможности экстренной остановки, - заложите штуки по 3, в каждую точку замеров. По цене это будет один хрен дешевле сименса 100%, далее программно будете выявлять возможные проблемы с датчиками...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 18.8.2016, 15:00
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(PRG2016 @ 17.8.2016, 21:57) *
.Температура азота 370-400



Цитата(kdu @ 18.8.2016, 7:16) *
импульсная трубка чтобы температурой не пожечь его.

При такой температуре импульсные трубки не помогут. Надо специальные теплоотводящие патрубки
например такие смотреть в конце страницы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexander_I
сообщение 18.8.2016, 15:34
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560



Вполне спасет практически любая импульсная трубка достаточной длины. 400 градусов температура среды отнюдь не означает, что на конце импульсной трубки будет хотя-бы 80 градусов. Да и тех не будет, если недостаточна теплопередача через материал трубки, а она - недостаточна, и среда измерения совсем даже не жидкость, а газ. А вот советовать датчики с рабочим давлением, многократно превышающим рабочее давление измеряемой среды я бы не стал. Тем более - Овен.

Сообщение отредактировал Alexander_I - 18.8.2016, 15:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kdu
сообщение 19.8.2016, 9:26
Сообщение #5


практикующий инженер со стажем...


Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581



Цитата(Alexander_I @ 18.8.2016, 19:34) *
Вполне спасет практически любая импульсная трубка достаточной длины. 400 градусов температура среды отнюдь не означает, что на конце импульсной трубки будет хотя-бы 80 градусов. Да и тех не будет, если недостаточна теплопередача через материал трубки, а она - недостаточна, и среда измерения совсем даже не жидкость, а газ. А вот советовать датчики с рабочим давлением, многократно превышающим рабочее давление измеряемой среды я бы не стал. Тем более - Овен.

А теперь внимательно читаем, какие диапазоны доступны - самый нижний вариант исполнения аж с 0,016МПа! (тоже завышенное!?) ОВЕН вполне приемлем по качеству и надёжности. Сименс тоже ломается (вы этого не знали?!), если поставить сразу по 3шт, то получим надлежащую надёжность и на ОВЕНе + большую точность измерения за счёт мат. обсчёта замеров с трёх датчиков
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexander_I
сообщение 19.8.2016, 9:41
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560



Гы-гы-гы... Оригинальное решение - поставить ажно 3 датчика, чтобы одну точку замерить! Может сразу ящик поставить? А качество Овена пробовали. Ломается, и не работает изначально, если есть, например, частотник в ближайших окрестностях. Это - не работа.
Про диапазоны - каюсь, не доглядел.
P.S. Кстаи, ломается конечно-же все, ничто не вечно под луной. Однако, что-то ломается по уважительной причине, а что-то - просто так, от нечего делать. Так вот, Овен, по нашим оценкам, как раз относится ко второй категории.

Сообщение отредактировал Alexander_I - 19.8.2016, 9:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LUCHNICK
сообщение 23.8.2016, 7:26
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 811
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103678



Цитата(PRG2016 @ 17.8.2016, 21:57) *
Есть установка внутри установки газообразный азот давлением 0.2 атм.Температура азота 370-400 градусов.Необходимо контролировать следующие параметры:
1. Давление азота в емкости
2. Расход азота и возможность его регулирования

Датчики нужны с сигналом 4-20 мА или 0-10 в

Посоветуйте какие ставить и какие надежнее.

Если нужен высокотемпературный, то вот:
http://www.zaovip.ru/products/pressure_sen...igh_temperature
Но, в принципе, можно поставить и обычный, через импульсную трубку нужной длины, да и на датчики есть специальные охладители (термоштуцеры), например:
http://ggp.ru/products/komp-dat.html
Ну и сами датчики в общепромышленном исполнении:
http://www.zaovip.ru/products/pressure_sen.../gauge_pressure
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrew_2610
сообщение 23.8.2016, 11:10
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 660
Регистрация: 29.7.2010
Пользователь №: 66483



Цитата(LUCHNICK @ 23.8.2016, 7:26) *
Если нужен высокотемпературный, то вот:
http://www.zaovip.ru/products/pressure_sen...igh_temperature



типичный пример интернет-консалтинга:

температура газа 370 град С, у датчика максимальная 200 град С.



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 16:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных