> Спортивно-оздоровительный центр, Определение расходов на пожаротушение
Инженер ОВК
сообщение 18.8.2016, 10:02
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 18.5.2014
Пользователь №: 233865



Добрый день, коллеги. Хотелось бы удостоверится в правильности своего решения. Требуется определить расход на внутреннее пожаротушение спортивно-оздоровительного центра и необходимость в АУП. Имеем подвал с помещениями - ИТП, приточка, водоподготовка бассейна... 1 этаж - бассейн, 2эт - фитобар и спортивные залы. 3эт - спорт.залы. Планы приложила.
В СП 5.13130.2009 приложение А.1 п.9 Здания общественного назначения не требуется АУП. По таблице А3 - не нашла помещения чтобы требовалось. СП 118.13330.2012 в приложение Л тоже ничего не нашла чтобы требовалось АУП. Есть только п.Л.22 где говорится о интенсивности орошения спортивных зданий, но не слово о том когда требуется автоматическое пожаротушение. Получается оно не требуется?
СП 10.13130.2009 табл.1 п.4 Общественное здание объем 15809,4 м3 - 1х2,5л/с. Не слишком ли мало для общественного здания?
Подскажите, может что просмотрела, где еще почитать. Очень надо для запроса ТУ.

Сообщение отредактировал Инженер ОВК - 18.8.2016, 10:21
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______.dwg ( 2,14 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 14
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 18.8.2016, 10:11
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(Инженер ОВК @ 18.8.2016, 11:02) *
Добрый день, коллеги. Хотелось бы удостоверится в правильности своего решения. Требуется определить расход на внутреннее пожаротушение спортивно-оздоровительного центра и необходимость в АУП. Имеем подвал с помещениями - ИТП, приточка, водоподготовка бассейна... 1 этаж - бассейн, 2эт - фитобар и спортивные залы. 3эт - спорт.залы. Планы приложила.

зачем в здании с мокрыми помещениями АУПТ? по АУПТ см. табл.А.1 СП 5.13130.2009
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инженер ОВК
сообщение 18.8.2016, 10:37
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 18.5.2014
Пользователь №: 233865



Цитата(timofeyprof @ 18.8.2016, 10:11) *
зачем в здании с мокрыми помещениями АУПТ? по АУПТ см. табл.А.1 СП 5.13130.2009


Так то конечно логично что оно здесь не требуется, но на всякий случай решила посоветоваться
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 11:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных