Лазанья
сообщение 18.8.2016, 11:32
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 165
Регистрация: 6.8.2012
Из: Казахстан
Пользователь №: 158836



Добрый день, уважаемые специалисты.
Прошу совета, кто проектировал вентиляцию банного комплекса.
В мыльной и раздевалке должна быть механическая вентиляция. Но! Вентпомещение не предусмотрели. Возможно ли установить приточные канальные установки в помещении 132 и 134? Или необходимо отдельное помещение для вентиляции? Возможно ли вытяжную установку из мыльных совместить с раздевалкой и вывести через наружную стену в раздевалке?

Сообщение отредактировал Лазанья - 18.8.2016, 11:33
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______________.pdf ( 150,94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
timofeyprof
сообщение 18.8.2016, 11:45
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



в коридорах можно

Сп 60.13330.2012 п.7.9.3
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лазанья
сообщение 19.8.2016, 8:47
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 165
Регистрация: 6.8.2012
Из: Казахстан
Пользователь №: 158836



Если расход воздуха не превышает 3000м3/час.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 19.8.2016, 9:40
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12704
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Лазанья @ 19.8.2016, 8:47) *
Если расход воздуха не превышает 3000м3/час.

По нормам РФ это 5000 м3/ч

Цитата(Лазанья @ 18.8.2016, 11:32) *
Прошу совета, кто проектировал вентиляцию банного комплекса.
В мыльной и раздевалке должна быть механическая вентиляция. Возможно ли вытяжную установку из мыльных совместить с раздевалкой и вывести через наружную стену в раздевалке?

Был очень старый СНиП с указанием
Цитата
4.12. Вытяжные системы вентиляции должны быть отдельными для следующих помещений:

а) раздевальных;

б) мыльных, душевых, парильных, ванных и душевых кабин;

Во всех более поздних редакциях вообще не было указаний по объединению/разделению систем. Но во всех редакциях СНиП на АБК присутствовало указание, как, например, в СП 44.13330.2011
Цитата
7.10 Отдельные системы вытяжной вентиляции рекомендуется предусматривать для помещений фельдшерских и врачебных, здравпунктов, душевых, уборных.

Т.е. предлагалось не объединять раздевалку (условно сухое помещение) с душевой (условно мокрое).
Вывести через наружную стену, полагаю, можно, но поднять всё-равно выше парапета на кровле, а также обеспечить уклон гориз. уч-ка для слива конденсата - в РФ в СП 60 есть указание
Цитата
7.11.14 Воздуховоды, в которых возможны оседание или конденсация влаги или других жидкостей, следует выполнять с уклоном не менее 0,005 в сторону движения воздуха и предусматривать дренирование.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лазанья
сообщение 19.8.2016, 11:29
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 165
Регистрация: 6.8.2012
Из: Казахстан
Пользователь №: 158836



Большое спасибо! Очень помогли
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274