Пусконаладка очистных сооружений бытовых стоков, беседа со службой эксплуатации (бывшая тема - Я в бешенстве! ) |
|
|
Гость_Lisa_*
|
10.1.2007, 15:12
|
Guest Forum

|
Ситуация такая: У меня идет реконструкция КОС до 12 000м3. Стадия- пуско-наладочные работы!!!!! Встретила бы тех кто проектировал убила бы!!!! 1.Аэротенки денитри-нитрификаторы, в зоне денитрификации постоянно всплывает ил (мешалки подобраны не правельно, да и эрлифты малой мощьности)! Аэрационная зона с застоями ( мало плетей с тарелками), на все письма проектанты говорят что с аэрацией все нормально типа живчики ( здесь и далее микроорганизмы) должны отдыхать! В денитрификаторе падает дико рН с 7 до 6,2-6,4, в аэрационной зоне падает до 5,5 (в лучшем случае)! Одно радует набор живчиков хороший справляются с амонием, но пока еще не справляются с нитритами!!! Р.S кто- нибудь работает с крайсеровскими компрессорами? как они себя показали?
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(120 - 149)
|
11.1.2007, 22:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 414
Регистрация: 3.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2530

|
Похоже Андрей и Сергей добрались и до ВОДГЕО. (МВКНИИ им уже мало) Сейчас пройдутся по моему любимому институту печатным словом.
|
|
|
|
|
11.1.2007, 23:03
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата добрались и до ВОДГЕО А что, от него что то осталось, кроме вывески?
|
|
|
|
|
11.1.2007, 23:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 414
Регистрация: 3.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2530

|
Цитата(andrey R @ Jan 11 2007, 23:03 ) А что, от него что то осталось, кроме вывески?  К сожалению немного. Но есть знакомые старые специалисты.
|
|
|
|
|
12.1.2007, 0:20
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
У меня тоже много знакомых оттуда
|
|
|
|
|
12.1.2007, 0:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 414
Регистрация: 3.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2530

|
Цитата(andrey R @ Jan 12 2007, 00:20 ) У меня тоже много знакомых оттуда  В связи с вышесказанным предлагаю о ВОДГЕО либо хорошо, либо ничего.
|
|
|
|
|
12.1.2007, 8:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 27.12.2006
Пользователь №: 5355

|
От нас полетят сегодня в столицу, график, конечно уних сложный, как всегда. Могу книгу передать навечно, в дар, и в знак... уважения к профи.
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
12.1.2007, 10:14
|
Guest Forum

|
у всех много знакомых оттуда... есть только один момент - отвественность за решения - она персональная поэтому - об институте говорить можно и обратите внимание, Саша - никто никого просто так не хает... если и смеемся - то над решениями, которые кажутся неправильными. на над людьми
|
|
|
|
|
12.1.2007, 10:16
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата Могу книгу передать навечно Спасибо, я тронут. Но право, не стоит хлопот. Людей напрягать неудобно. Лучше киньте полные реквизиты книги, я её по инету пробью и закажу в издательстве с доставкой. Меньше хлопот будет. Добавлено - 10:18 Цитата никого просто так не хает.. Ругают обычно тех, кого любят и уважают. На неуважаемых просто лень время тратить
|
|
|
|
|
12.1.2007, 10:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 27.12.2006
Пользователь №: 5355

|
УДК 621.34.07:621.65:620.9 ББК 31.291:31.52:31.19 Л416 Лезнов Б.С. Энергосбережение и регулируемый привод в насосных и воздуходувных установках. -М: Энергоатомиздат, 2006. 360 с.
ISBN 5-283-00806-1 Тираж 1500 экз.
Энергоатомиздат, 107031, Москва, ул. Рождественка, 5/7. Отпечатано в тип. ЩЩЩ "Галлея-Принт" Добавлено - 10:27 ООО "Галея-Принт"
|
|
|
|
|
12.1.2007, 10:46
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Пасибки
|
|
|
|
Гость_Lisa_*
|
13.1.2007, 9:59
|
Guest Forum

|
Народ где можно посмотреть допуски по ПДС и ВСС на пусконаладочные работы?
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
13.1.2007, 13:23
|
Guest Forum

|
не знаю... даже не знал, что такое бывает а поделитесь, как это ?????
|
|
|
|
|
13.1.2007, 13:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 414
Регистрация: 3.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2530

|
Если я правильно понял-это разрешенный сброс с О.С. во время пусконаладочных работ.
|
|
|
|
Гость_Lisa_*
|
13.1.2007, 14:29
|
Guest Forum

|
Цитата(Александр-технолог @ Jan 13 2007, 13:32 ) Если я правильно понял-это разрешенный сброс с О.С. во время пусконаладочных работ. Ага! надо сделать запрос на разрешение!!! а я не знаю сколько накинуть в % от ПДС на NH4. NO2 и БПК, PO4
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
13.1.2007, 14:39
|
Guest Forum

|
ааа... понял. а то уж испугался  не делал никогда такого.... прикиньте самый тяжелый случай (один работает, один нет) - для него посчитайте концентрации с учетом разбавления от остальных - получите то, что у Вас будет выходить с ОС. а дальше - посчитать Ваши %. Думаю, так. Но я не уверен... Может, Андрей знает точнее???
|
|
|
|
|
13.1.2007, 16:33
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата Может, Андрей знает точнее??? Хи-хи! Вы меня разочаровали, уважаемые По ВСС такая песня: Счас не помню название бумаги (в понедельник скажу точно) но на время пусконаладки вообще не принимаются претензии проверяльщиков по качеству сброса  Просто показываете им эту бумагу и ждёте ответных поцелуев в известное место. Срок на пусконаладку регламентируется проектом и этой бумагой. А вот если срок надо продлевать, тогда и будет эта байда, о которой пишет Лиза. Обоснование (почему и как и когда и сколько). Тут уж СЭС может и поупражняться вволю. Тогда совет Сергея пригодится. Только я бы учитывал при этом только механическую очистку - так оно вернее будет
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
13.1.2007, 16:38
|
Guest Forum

|
о как  а я и не знал  стыдно Андрей, а про бумагу я вам напомю, если забудете  оч интересно
|
|
|
|
Гость_Lisa_*
|
13.1.2007, 19:55
|
Guest Forum

|
Цитата(andrey R @ Jan 13 2007, 16:33 ) По ВСС такая песня: Счас не помню название бумаги (в понедельник скажу точно) но на время пусконаладки вообще не принимаются претензии проверяльщиков по качеству сброса  Просто показываете им эту бумагу и ждёте ответных поцелуев в известное место. Срок на пусконаладку регламентируется проектом и этой бумагой. А вот если срок надо продлевать, тогда и будет эта байда, о которой пишет Лиза. Ждемс с нетерпением понедельника!!!! Добавлено - 19:57 Цитата(andrey R @ Jan 13 2007, 16:33 ) Хи-хи! Вы меня разочаровали, уважаемые   Стараемся как можем!!!
|
|
|
|
|
13.1.2007, 20:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 414
Регистрация: 3.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2530

|
Татьяна Николаевна здравствуйте. Ну как взорвали или всё ещё думаете.
|
|
|
|
Гость_Lisa_*
|
13.1.2007, 20:06
|
Guest Forum

|
Цитата(Александр-технолог @ Jan 13 2007, 20:02 ) Татьяна Николаевна здравствуйте. Ну как взорвали или всё ещё думаете.  Здравствуйте Александр Николаевич. Исправляю все где-то убавляю, где-то добавляю короче кипит все! Насчет взорвать все еще думаю может бульдозер лучше
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
13.1.2007, 20:10
|
Guest Forum

|
ну, есть способ эффективнее закрываете задвижки на воздух везде, кроме одной трубы, включаете все воздуходувки. радостно наблюдаете, как увеличивается количество бурунов. Переходите к следующей плети, повторяете операцию... И так, пока не задвижки не кончатся... Главное, чтобы ремней на воздуходувках хватило
|
|
|
|
|
13.1.2007, 20:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 414
Регистрация: 3.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2530

|
Ну это уже жестоко.
|
|
|
|
Гость_Lisa_*
|
13.1.2007, 21:23
|
Guest Forum

|
Цитата(Александр-технолог @ Jan 13 2007, 22:30 ) Ну это уже жестоко.  Поддерживаю
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
15.1.2007, 1:51
|
Guest Forum

|
Цитата(Lisa @ Jan 13 2007, 21:23 ) Поддерживаю  как знаете... эффективно, быстро, практично...голубая сказка технолога и главное - железобетонное основание опорожнять аэротенки
|
|
|
|
Гость_Lisa_*
|
15.1.2007, 10:30
|
Guest Forum

|
Счас не помню название бумаги (в понедельник скажу точно)
Жду с нетерпением
|
|
|
|
|
15.1.2007, 10:35
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Ищу  Наладчики папку утащили... В течении дня найду.
|
|
|
|
Гость_Lisa_*
|
15.1.2007, 10:50
|
Guest Forum

|
Цитата(andrey R @ Jan 15 2007, 12:35 ) Ищу  Наладчики папку утащили... В течении дня найду. Наладчиков за жабры и на дыбу  , пусть вернут  !!!
|
|
|
|
|
15.1.2007, 10:58
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата Наладчиков за жабры Так они, вместе с жабрами на объекте... Ужо приедут, хвост наверчу. Сто раз говорил - не хватайте папку, копии делайте
|
|
|
|
|
15.1.2007, 11:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 345
Регистрация: 15.11.2006
Пользователь №: 4736

|
пусконаладка КОС - перед КОС, ставим ответвление перед, пускаем половину расхода мимо. Половину на очистные. Результат - все работает зашипец - суть аэротенк с продленной аэрацией. В таком виде впариваем комиссии (пытаемся). если не получается извиняемся и говорим что СНиПы старые. После сдачи запускаем по полной и паримся и молимя. Результат (идеальный) бабки получены все довольны. БПК на выходе не больше 30 мг/л. Если речка большая водозаборов нет то все очиститься. Шутка юмора  . Воще мне чето не верится в устойчивые показатели при полной очистке. Цех с фильтрами предпололжим цеолитовыми ставить надо. Или че нить типа...
|
|
|
|
|
15.1.2007, 11:31
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата После сдачи запускаем по полной и паримся и молимя Это не самое лучшее решение для эксплуатации. Я бы ни вжисть не принял такие сооружения. Пока пусконаладка - проверяльщики отдыхают, а как приняли - будь добр, держи качество, иначе плата за превышение ВСС, к бабке не ходить
|
|
|
|
|
  |