сообщение 10.1.2007, 15:12
Сообщение #1





Guest Forum






Ситуация такая:
У меня идет реконструкция КОС до 12 000м3. Стадия- пуско-наладочные работы!!!!!
Встретила бы тех кто проектировал убила бы!!!!
1.Аэротенки денитри-нитрификаторы, в зоне денитрификации постоянно всплывает ил (мешалки подобраны не правельно, да и эрлифты малой мощьности)!
Аэрационная зона с застоями ( мало плетей с тарелками), на все письма проектанты говорят что с аэрацией все нормально типа живчики ( здесь и далее микроорганизмы) должны отдыхать!
В денитрификаторе падает дико рН с 7 до 6,2-6,4, в аэрационной зоне падает до 5,5 (в лучшем случае)!
Одно радует набор живчиков хороший справляются с амонием, но пока еще не справляются с нитритами!!!
Р.S кто- нибудь работает с крайсеровскими компрессорами? как они себя показали?
dont.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
15 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »   
Открыть тему
Ответов (120 - 149)
Александр-технол...
сообщение 11.1.2007, 22:44
Сообщение #121





Группа: Участники форума
Сообщений: 414
Регистрация: 3.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2530



Похоже Андрей и Сергей добрались и до ВОДГЕО. (МВКНИИ им уже мало) Сейчас пройдутся по моему любимому институту печатным словом. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 11.1.2007, 23:03
Сообщение #122


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
добрались и до ВОДГЕО

А что, от него что то осталось, кроме вывески? biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр-технол...
сообщение 11.1.2007, 23:06
Сообщение #123





Группа: Участники форума
Сообщений: 414
Регистрация: 3.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2530



Цитата(andrey R @ Jan 11 2007, 23:03 )
А что, от него что то осталось, кроме вывески? biggrin.gif

К сожалению немного. Но есть знакомые старые специалисты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 12.1.2007, 0:20
Сообщение #124


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



У меня тоже много знакомых оттуда rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр-технол...
сообщение 12.1.2007, 0:31
Сообщение #125





Группа: Участники форума
Сообщений: 414
Регистрация: 3.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2530



Цитата(andrey R @ Jan 12 2007, 00:20 )
У меня тоже много знакомых оттуда rolleyes.gif

В связи с вышесказанным предлагаю о ВОДГЕО либо хорошо, либо ничего.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мешалкин
сообщение 12.1.2007, 8:52
Сообщение #126





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 27.12.2006
Пользователь №: 5355



От нас полетят сегодня в столицу, график, конечно уних сложный, как всегда.
Могу книгу передать навечно, в дар, и в знак... уважения к профи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 12.1.2007, 10:14
Сообщение #127





Guest Forum






у всех много знакомых оттуда...
есть только один момент - отвественность за решения - она персональная biggrin.gif
поэтому - об институте говорить можно rolleyes.gif
и обратите внимание, Саша - никто никого просто так не хает...
если и смеемся - то над решениями, которые кажутся неправильными. на над людьми
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 12.1.2007, 10:16
Сообщение #128


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
Могу книгу передать навечно

Спасибо, я тронут. Но право, не стоит хлопот. Людей напрягать неудобно. Лучше киньте полные реквизиты книги, я её по инету пробью и закажу в издательстве с доставкой. Меньше хлопот будет. biggrin.gif

Добавлено - 10:18
Цитата
никого просто так не хает..

Ругают обычно тех, кого любят и уважают. На неуважаемых просто лень время тратить rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мешалкин
сообщение 12.1.2007, 10:26
Сообщение #129





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 27.12.2006
Пользователь №: 5355



УДК 621.34.07:621.65:620.9
ББК 31.291:31.52:31.19
Л416
Лезнов Б.С. Энергосбережение и регулируемый привод в насосных и воздуходувных установках.
-М: Энергоатомиздат, 2006. 360 с.

ISBN 5-283-00806-1
Тираж 1500 экз.

Энергоатомиздат, 107031, Москва, ул. Рождественка, 5/7.
Отпечатано в тип. ЩЩЩ "Галлея-Принт"

Добавлено - 10:27
ООО "Галея-Принт"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 12.1.2007, 10:46
Сообщение #130


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Пасибки biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Lisa_*
сообщение 13.1.2007, 9:59
Сообщение #131





Guest Forum






Народ где можно посмотреть допуски по ПДС и ВСС на пусконаладочные работы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 13.1.2007, 13:23
Сообщение #132





Guest Forum






не знаю... blink.gif
даже не знал, что такое бывает blink.gif
а поделитесь, как это ????? ohmy.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр-технол...
сообщение 13.1.2007, 13:32
Сообщение #133





Группа: Участники форума
Сообщений: 414
Регистрация: 3.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2530



Если я правильно понял-это разрешенный сброс с О.С. во время пусконаладочных работ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Lisa_*
сообщение 13.1.2007, 14:29
Сообщение #134





Guest Forum






Цитата(Александр-технолог @ Jan 13 2007, 13:32 )
Если я правильно понял-это разрешенный сброс с О.С. во время пусконаладочных работ.

Ага! надо сделать запрос на разрешение!!!
а я не знаю сколько накинуть в % от ПДС на NH4. NO2 и БПК, PO4
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 13.1.2007, 14:39
Сообщение #135





Guest Forum






ааа... понял. а то уж испугался smile.gif не делал никогда такого....
прикиньте самый тяжелый случай (один работает, один нет) - для него посчитайте концентрации с учетом разбавления от остальных - получите то, что у Вас будет выходить с ОС. а дальше - посчитать Ваши %. Думаю, так. Но я не уверен...
Может, Андрей знает точнее???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 13.1.2007, 16:33
Сообщение #136


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
Может, Андрей знает точнее???

Хи-хи! Вы меня разочаровали, уважаемые biggrin.gif
По ВСС такая песня:
Счас не помню название бумаги (в понедельник скажу точно) но на время пусконаладки вообще не принимаются претензии проверяльщиков по качеству сброса biggrin.gif Просто показываете им эту бумагу и ждёте ответных поцелуев в известное место. Срок на пусконаладку регламентируется проектом и этой бумагой. А вот если срок надо продлевать, тогда и будет эта байда, о которой пишет Лиза. Обоснование (почему и как и когда и сколько). Тут уж СЭС может и поупражняться вволю. Тогда совет Сергея пригодится. Только я бы учитывал при этом только механическую очистку - так оно вернее будет biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 13.1.2007, 16:38
Сообщение #137





Guest Forum






о как smile.gif а я и не знал sad.gif стыдно
Андрей, а про бумагу я вам напомю, если забудете biggrin.gif оч интересно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Lisa_*
сообщение 13.1.2007, 19:55
Сообщение #138





Guest Forum






Цитата(andrey R @ Jan 13 2007, 16:33 )
По ВСС такая песня:
Счас не помню название бумаги (в понедельник скажу точно) но на время пусконаладки вообще не принимаются претензии проверяльщиков по качеству сброса biggrin.gif Просто показываете им эту бумагу и ждёте ответных поцелуев в известное место. Срок на пусконаладку регламентируется проектом и этой бумагой. А вот если срок надо продлевать, тогда и будет эта байда, о которой пишет Лиза.

Ждемс с нетерпением понедельника!!!!


Добавлено - 19:57
Цитата(andrey R @ Jan 13 2007, 16:33 )
Хи-хи! Вы меня разочаровали, уважаемые biggrin.gif

rolleyes.gif Стараемся как можем!!! biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр-технол...
сообщение 13.1.2007, 20:02
Сообщение #139





Группа: Участники форума
Сообщений: 414
Регистрация: 3.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2530



Татьяна Николаевна здравствуйте. Ну как взорвали или всё ещё думаете. ph34r.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Lisa_*
сообщение 13.1.2007, 20:06
Сообщение #140





Guest Forum






Цитата(Александр-технолог @ Jan 13 2007, 20:02 )
Татьяна Николаевна здравствуйте. Ну как взорвали или всё ещё думаете. ph34r.gif

Здравствуйте Александр Николаевич. Исправляю все где-то убавляю, где-то добавляю короче кипит все! Насчет взорвать все еще думаю может бульдозер лучшеsmile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 13.1.2007, 20:10
Сообщение #141





Guest Forum






ну, есть способ эффективнее wink.gif
закрываете задвижки на воздух везде, кроме одной трубы, включаете все воздуходувки. радостно наблюдаете, как увеличивается количество бурунов. Переходите к следующей плети, повторяете операцию...
И так, пока не задвижки не кончатся... Главное, чтобы ремней на воздуходувках хватило biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр-технол...
сообщение 13.1.2007, 20:30
Сообщение #142





Группа: Участники форума
Сообщений: 414
Регистрация: 3.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2530



Ну это уже жестоко. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Lisa_*
сообщение 13.1.2007, 21:23
Сообщение #143





Guest Forum






Цитата(Александр-технолог @ Jan 13 2007, 22:30 )
Ну это уже жестоко. biggrin.gif

Поддерживаю sport_boxing.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 15.1.2007, 1:51
Сообщение #144





Guest Forum






Цитата(Lisa @ Jan 13 2007, 21:23 )
Поддерживаю sport_boxing.gif

как знаете...
эффективно, быстро, практично...голубая сказка технолога rolleyes.gif
и главное - железобетонное основание опорожнять аэротенки biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Lisa_*
сообщение 15.1.2007, 10:30
Сообщение #145





Guest Forum






Счас не помню название бумаги (в понедельник скажу точно)


Жду с нетерпением
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 15.1.2007, 10:35
Сообщение #146


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Ищу sad.gif Наладчики папку утащили... В течении дня найду.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Lisa_*
сообщение 15.1.2007, 10:50
Сообщение #147





Guest Forum






Цитата(andrey R @ Jan 15 2007, 12:35 )
Ищу sad.gif Наладчики папку утащили... В течении дня найду.

Наладчиков за жабры и на дыбу sport_boxing.gif , пусть вернут bang.gif !!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 15.1.2007, 10:58
Сообщение #148


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
Наладчиков за жабры

Так они, вместе с жабрами на объекте... Ужо приедут, хвост наверчу. Сто раз говорил - не хватайте папку, копии делайте wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgenya
сообщение 15.1.2007, 11:15
Сообщение #149





Группа: Участники форума
Сообщений: 345
Регистрация: 15.11.2006
Пользователь №: 4736



пусконаладка КОС - перед КОС, ставим ответвление перед, пускаем половину расхода мимо. Половину на очистные. Результат - все работает зашипец - суть аэротенк с продленной аэрацией. В таком виде впариваем комиссии (пытаемся). если не получается извиняемся и говорим что СНиПы старые. После сдачи запускаем по полной и паримся и молимя. Результат (идеальный) бабки получены все довольны. БПК на выходе не больше 30 мг/л. Если речка большая водозаборов нет то все очиститься. Шутка юмора smile.gif. Воще мне чето не верится в устойчивые показатели при полной очистке. Цех с фильтрами предпололжим цеолитовыми ставить надо. Или че нить типа...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 15.1.2007, 11:31
Сообщение #150


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
После сдачи запускаем по полной и паримся и молимя

Это не самое лучшее решение для эксплуатации. Я бы ни вжисть не принял такие сооружения. Пока пусконаладка - проверяльщики отдыхают, а как приняли - будь добр, держи качество, иначе плата за превышение ВСС, к бабке не ходить biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

15 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 2:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных