andrey R
сообщение 30.1.2007, 11:11
Сообщение #211


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
разбежались манси, а ханты остались

Ну, тады для Мешалкина ещё не всё потеряно biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мешалкин
сообщение 31.1.2007, 13:32
Сообщение #212





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 27.12.2006
Пользователь №: 5355



Спасибо, Lisонька, за поцелуй.
Вообще-то я обслуживаю этот регион: Когалым, Тюмень, Ишим, Ханты-Мансийск, Сургут, Нягань...
Обслуживаю и профессионально и индивидуально (как любой командировочный, который обращает внимание на всякие прелести)...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 31.1.2007, 13:34
Сообщение #213


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



О! biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 31.1.2007, 13:52
Сообщение #214





Guest Forum






Цитата(Мешалкин @ Jan 31 2007, 13:32 )
Обслуживаю и профессионально и индивидуально (как любой командировочный

гыыы.... а я то думаю biggrin.gif куда не приедешь - нигде ничего не работает - почему? rolleyes.gif
а это потому, что у Мешалкина время и силы остаются на индивидуальное обслуживание clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мешалкин
сообщение 1.2.2007, 8:57
Сообщение #215





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 27.12.2006
Пользователь №: 5355



Наоборот, BUFF, ноаборот.
Время и силы берутся благодаря... (в т.ч. и индивидуальному обслуживанию).

У нас с Вами надо полагать конфликт из-за дамы. Поскольку Вы сомневаетесь в том, что наряду носиться, а Я полагаю, что все-таки следует шить!

А насчет нигде ничего не работает? Этот вопрос немного сложнее... Я Вам так скажу: "Все не без изъяна". Приходилось подчищать и за нашими Великими Канализационными Боссами по учебникам, которых учился. Думаю, что и Вас найдутся такие примеры. Да и Сам СНиП не без изъяна.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 1.2.2007, 9:16
Сообщение #216


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
У нас с Вами надо полагать конфликт из-за дамы.

Какие глупости biggrin.gif Это ж обычный стеб для веселухи smile.gif
Цитата
Думаю, что и Вас найдутся

Найдуться-найдутсяbiggrin.gif Я Вам по секрету скажу, что Серёга в сантехнике не рубит, там его и долбайте biggrin.gif А я пожарку плохо знаю унутреннюю...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мешалкин
сообщение 1.2.2007, 9:26
Сообщение #217





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 27.12.2006
Пользователь №: 5355



Цитата
Ну Вы даёте! biggrin.gif  В беседке. Тема - АСУ для очистных сооружений. Заходите, не пожалеете clap.gif



В смысле: автоматизация систем ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 1.2.2007, 9:35
Сообщение #218


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
В смысле: автоматизация систем ?

В смысле вот тут biggrin.gif
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=9164&st=3160
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 1.2.2007, 10:13
Сообщение #219





Guest Forum






Цитата(Мешалкин @ Feb 1 2007, 08:57 )
У нас с Вами надо полагать конфликт из-за дамы.

Не надо полагать biggrin.gif

Да господи... я знаю людей, которые за мной подчищали biggrin.gif и мне, балбесу, объясняли, кто я есть, и почему так поступать нехорошо biggrin.gif за что, кстати, я им очень благодарен rolleyes.gif

Но постебаться - это святое rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Lisa_*
сообщение 2.2.2007, 20:29
Сообщение #220





Guest Forum






Народ привет! Просветите неуча: какие пределы по растворенному кислороду в денитрификаторе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 2.2.2007, 20:39
Сообщение #221





Guest Forum






Цитата(Lisa @ Feb 2 2007, 20:29 )
Народ привет! Просветите неуча: какие пределы по растворенному кислороду в денитрификаторе?

идеально - ноль
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Lisa_*
сообщение 2.2.2007, 22:01
Сообщение #222





Guest Forum






Цитата(BUFF @ Feb 2 2007, 22:39 )
идеально - ноль

???? большие сомнения!!!!!
В денитрификатор поступают стоки+ ил из аэрационной зоны!!!
растворенный кислород в любом случае больше 0.
Но насколько больше 0????
Народ АУУУУУУУУУУ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 2.2.2007, 22:05
Сообщение #223





Guest Forum






да растворенный уйдет быстро... скорость зависеть будет от дозы ила
немного будет попадать за счет массообмена по поверхности...
а Вы с какой целью интересуетесь? biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Lisa_*
сообщение 2.2.2007, 22:11
Сообщение #224





Guest Forum






Да вот с такой: у меня в денитри растворенный кислород вылез 2,7 мг/дм3, вот думаю что шибко много и шибко резко он вылез, по сравнению с тем что раньше было (0,5-0,7 мг/л)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 2.2.2007, 22:13
Сообщение #225





Guest Forum






Цитата(Lisa @ Feb 2 2007, 22:11 )
Да вот с такой: у меня в денитри растворенный кислород вылез 2,7 мг/дм3, вот думаю что шибко много и шибко резко он вылез, по сравнению с тем что раньше было (0,5-0,7 мг/л)

ну болт Вам с резьбой на 18, а не денитри biggrin.gif
только эта... а сколько же у вас в аэробной зоне, если после смешения с сточной водой 2.7? ohmy.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Lisa_*
сообщение 2.2.2007, 22:18
Сообщение #226





Guest Forum






Цитата(BUFF @ Feb 3 2007, 00:13 )
ну болт Вам с резьбой на 18, а не денитри biggrin.gif
только эта... а сколько же у вас в аэробной зоне, если после смешения с сточной водой 2.7? ohmy.gif

Ну так эксперементы провожу! открыла аварийные задвижкиsmile.gif
В нитри 4,5-6 мг/л!
Ну, то что болт светит не на 18, а на порядок больше это я и сама знаюsmile.gif
Значит надо доводить до 0?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 2.2.2007, 22:22
Сообщение #227





Guest Forum






Цитата(Lisa @ Feb 2 2007, 22:18 )
Значит надо доводить до 0?

убирайте в аэробной до 2-х... больше Вам реально не надо.
после смешения Вы получите 0,3-0,7, от рециклов зависит, он быстро сожрется - и все будет хорошо... и у Вас тоже biggrin.gif
денитри не пойдет, пока не будет где-нибудь 0,1 и ниже
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мешалкин
сообщение 2.2.2007, 22:23
Сообщение #228





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 27.12.2006
Пользователь №: 5355



Lisa, мы с Вами уже считали объемы где-то в середине форума, у Вас лишнего объема денитри- нет. Поэтому лучше как сказано- 0.
Как Вы кислород определяете? Кислородомером? Аналитически? Ни так, ни так Вы в диапазоне 0- 0,3 мг/л не определите. В принципе можно держать 0,5 мг/л, но скорость резко упадет, время требуется растянуть как в гиперпространстве.
Доза ила, дыхание, нагрузка и время пребывания в денитри- сделают свое дело.

Постарайтесь не поднимать кислород в нири- более 2- 3 мг/л на выходе. Да и, кстати, доза у Вас какая наросла к настоящему моменту? Может Вы его не наростили, а уже волнуетесь? Время вроде мало прошло с начала форума. СПК= доза ила * уд скор потреления.
Нитрификация глубокая?

Крепко жму Вашу руку, товарищч.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Lisa_*
сообщение 2.2.2007, 22:25
Сообщение #229





Guest Forum






Цитата(BUFF @ Feb 3 2007, 00:22 )
убирайте в аэробной до 2-х... больше Вам реально не надо.

????
насколько я знаю окисление аммиака до нитритов при О2 больше 2, для окисления нитритов до нитратов больше 4! Я не права? на входе аммоний 30-35 мг/л
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мешалкин
сообщение 2.2.2007, 22:25
Сообщение #230





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 27.12.2006
Пользователь №: 5355



Извиняюсь за поздний ответ, пока отвечал, Вы разобрались.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Lisa_*
сообщение 2.2.2007, 22:34
Сообщение #231





Guest Forum






Цитата(Мешалкин @ Feb 3 2007, 00:23 )
Как Вы кислород определяете? Кислородомером? Аналитически? Ни так, ни так Вы в диапазоне 0- 0,3 мг/л не определите. В принципе можно держать 0,5 мг/л, но скорость резко упадет, время требуется растянуть как в гиперпространстве.

Да и, кстати, доза у Вас какая наросла к настоящему моменту? Может Вы его не наростили, а уже волнуетесь? Время вроде мало прошло с начала форума. СПК= доза ила * уд скор потреления.
Нитрификация глубокая?

Крепко жму Вашу руку, товарищч.

Определяем и так и сяк!
доза маленькая по объему 9 мл. Знаю что волнуюсь зряsmile.gif
У меня просто щя есть время для эксперементов, вот я и пользуюсь этим!

Добавлено - 00:35
нитрификация по аммиаку хорошая, а вот по нитритам отвратительная
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 2.2.2007, 23:09
Сообщение #232





Guest Forum






Цитата(Lisa @ Feb 2 2007, 22:25 )
насколько я знаю окисление аммиака до нитритов при О2 больше 2, для окисления нитритов до нитратов больше 4! Я не права? на входе аммоний 30-35 мг/л

наплевать... растворенный кислород, который вы меряете - это то, что не участвует в процессе... запас, если хотите
можно и 1 держать - только опасно... 2 -это надежно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мешалкин
сообщение 2.2.2007, 23:31
Сообщение #233





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 27.12.2006
Пользователь №: 5355



По аммиаку хорошая, а по нитритам отвратительная- это что такое? Это что- амиак уменьшается, а нитритов нет? Так?

Сообщение отредактировал andrey R - 3.2.2007, 0:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Тим_*
сообщение 3.2.2007, 0:06
Сообщение #234





Guest Forum






слишком быстрый ответ для определения дозы...килсород в воде с различным составом сточных вод в объеме своем не постоянен....его количество должно быть определено из неравномерности суточного загрязнения и его состава....потому как большая его часть идет на окисление продуктов распада...(мысль не закончена)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Lisa_*
сообщение 3.2.2007, 13:37
Сообщение #235





Guest Forum






Цитата(Мешалкин @ Feb 3 2007, 01:31 )
По аммиаку хорошая, а по нитритам отвратительная- это что такое? Это что- амиак уменьшается, а нитритов нет? Так?

это аммиак в нитриты переходит , а нитриты в нитраты переходят очень плохо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мешалкин
сообщение 3.2.2007, 14:32
Сообщение #236





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 27.12.2006
Пользователь №: 5355



А Вам это надо- в нитраты? Без них жить легче, денитрифицировать проще.

А еще Андрей одну очень важную деталь стер (правда я был очень пристрастен теме общения с Вами, и позволил себе отвлечься).
Деталь в следующем- Вы дозу не наростили в аэротенке. Кто у Вас будет денитрифицировать? Поработайте немного, подождите, доза увеличится денитрификация восстановится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 3.2.2007, 14:43
Сообщение #237


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Сорри, если стёр под горячую руку что то полезное biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Lisa_*
сообщение 4.2.2007, 8:56
Сообщение #238





Guest Forum






Цитата(Мешалкин @ Feb 3 2007, 16:32 )
А Вам это надо- в нитраты? Без них жить легче, денитрифицировать проще.

Деталь в следующем- Вы дозу не наростили в аэротенке. Кто у Вас будет денитрифицировать? Поработайте немного, подождите, доза увеличится денитрификация восстановится.

У меня такие ПДС аммиак 1,28 мг/л
нитриты 0,08 мг/л
нитраты 42 мг/л
А в реале нитритов как минимум в 10 раз больше!


Добавлено - 11:00
Цитата(Мешалкин @ Feb 3 2007, 16:32 )
А еще Андрей одну очень важную деталь стер (правда я был очень пристрастен теме общения с Вами, и позволил себе отвлечься).

а Андрей у нас шалунишкаsmile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 4.2.2007, 11:25
Сообщение #239


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
Андрей у нас шалунишка

Ну, по сравнению с тем, что тут Мешалкин понаписал, так я просто ребёнок biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мешалкин
сообщение 4.2.2007, 12:09
Сообщение #240





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 27.12.2006
Пользователь №: 5355



Андрей у нас классный мужик, как я заметил из переписки. Объективный и серьезный спец. Кроме того- модератор, наскольео я понимаю- контролирующее звено на форуме. Чтобы мы не распускались, а говорили по делу. Уважаю.
Надо дозу наростить. Денитри пойдет, в первую очередь будут денитрифицироваться нитриты глубоко, как требуют ПДС, а по нитратам у Вас норма отличная. Все в порядке, не волнуйтесь, наростите дозу, потом будем оптимизировать между формами восстановленного азата (нитиритами и нитратами).

Добавлено - 12:11
Да, по N-NH4 у Вас ПДС тоже отличный. Можно запросто уйти и в 0,5 мг/л.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

15 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 12:05
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных