Пусконаладка очистных сооружений бытовых стоков, беседа со службой эксплуатации (бывшая тема - Я в бешенстве! ) |
|
|
Гость_BUFF_*
|
15.6.2007, 10:48
|
Guest Forum

|
кстати, Саша... я наскоро покопался - нашел почти сразу. газовая коррозиядумаю, мож, купить - почитать... я собственно, к чему - я вполне верю в газовую коррозию, но сомневаюсь в Ваших описаниях механизмов
Сообщение отредактировал BUFF - 15.6.2007, 10:50
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
15.6.2007, 10:53
|
Guest Forum

|
так что - да, наверное... плохой бетон, из которого изготовлен коллектор - и вот вам результат. выкладывайте фотки - очень интересно посмотреть
|
|
|
|
Гость_Lisa_*
|
7.3.2008, 16:04
|
Guest Forum

|
Вот только стоило бросить вас на пол года и уже флуд, вернитесь мои собенседники!
|
|
|
|
|
7.3.2008, 16:22
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
А мы и не уходили
|
|
|
|
Гость_Lisa_*
|
11.3.2008, 15:42
|
Guest Forum

|
Народ выручайте! У кого-нибудь есть методика расчета эрлифта? Поделитесь пожайлуста? Мне необходимо узнать производительность эрлифта (расчетную), реальную замерили:)
И еще одна просьба мне нужна информация по насосам АР 100.150.130 и АР 100.100.115 Ех Grundfos. Кто-нибудь работал с ними?
|
|
|
|
|
11.3.2008, 16:00
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Lisa @ 11.3.2008, 14:42) [snapback]230044[/snapback] Народ выручайте! У кого-нибудь есть методика расчета эрлифта? у них точно есть - Турк, Минаев, Карелин
|
|
|
|
|
11.3.2008, 16:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 272
Регистрация: 26.4.2007
Из: Тульская обл.
Пользователь №: 7399

|
Цитата(Lisa @ 11.3.2008, 15:42) [snapback]230044[/snapback] Народ выручайте! У кого-нибудь есть методика расчета эрлифта? Поделитесь пожайлуста? Мне необходимо узнать производительность эрлифта (расчетную), реальную замерили:) Чтобы теоретически расчитать производительность эрлифта во воде требуется знать сколько подавали воздуха, плюс точное положение элифта относительно уровня воды и знать коэффициенты местных сопротивлений при движении водовоздушной эмульсии для всех местных сопротивлений эрлифтов; диаметры и материал труб. После проделывания сей титанической научной работы получите результат "ну что пожоже". который при желании подгоняется в любую сторону в зависимости от решения поставленной задачи. Сравнить хотите? Учитывая ваш интерес к насосам - эрлифты вам не нравятся... почему?
|
|
|
|
|
11.3.2008, 16:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 272
Регистрация: 26.4.2007
Из: Тульская обл.
Пользователь №: 7399

|
О, я тему полистал-серьезная заруба была... Цитата(Lisa @ 10.1.2007, 15:12) [snapback]73820[/snapback] да и эрлифты малой мощьности получилось все-таки замерить... Так стех пор что стало у вас на очистных лучше?
|
|
|
|
|
11.3.2008, 20:01
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Dubov @ 11.3.2008, 15:56) [snapback]230074[/snapback] Так стех пор что стало у вас на очистных лучше? ...откуда? пол года отпуск, Турка не читали - и вообще кто он такой? 1,5:1 не принимаем, т.к. месье Дубов всегда брал 2:1!
|
|
|
|
|
11.3.2008, 20:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 272
Регистрация: 26.4.2007
Из: Тульская обл.
Пользователь №: 7399

|
Цитата(Vict @ 11.3.2008, 20:01) [snapback]230108[/snapback] 1,5:1 не принимаем, т.к. месье Дубов всегда брал 2:1!  Нет не всегда, только после отбоной порции мата в свой адрес...
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
11.3.2008, 21:05
|
Guest Forum

|
Цитата(Dubov @ 11.3.2008, 20:25) [snapback]230114[/snapback] Нет не всегда, только после отбоной порции мата в свой адрес...  хм.... коллега, Вы хотели сказать - после ласково-уважительного одобрения Ваших действий?
|
|
|
|
Гость_Lisa_*
|
12.3.2008, 17:17
|
Guest Forum

|
Цитата(Vict @ 11.3.2008, 18:00) [snapback]230051[/snapback] у них точно есть - Турк, Минаев, Карелин  Название можно?
|
|
|
|
|
12.3.2008, 17:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 272
Регистрация: 26.4.2007
Из: Тульская обл.
Пользователь №: 7399

|
Цитата(Lisa @ 12.3.2008, 17:17) [snapback]230326[/snapback] Название можно? http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=20335 Минаев, Карелин. Насосы и насосные станции Загляните в "книги по разделу"
|
|
|
|
|
12.3.2008, 18:48
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Ошибаетесь, коллега Дубов  Книга называется - Карелин, Минаев. Насосы и насосные станции. А меленькими букоффками на первой страничке с реквизитами написано: Издание 1-е вышло в 1976 г. под загл. Турк В. И., Минаев А.В., Карелин В. Я. Насосы и насосные станции. Без комментариев...
|
|
|
|
|
12.3.2008, 19:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 272
Регистрация: 26.4.2007
Из: Тульская обл.
Пользователь №: 7399

|
Я не по теме ссылку поставил?
|
|
|
|
|
12.3.2008, 19:09
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
По теме. Эт я капнул желчью на мсье Карелина...
|
|
|
|
|
12.3.2008, 19:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(andrey R @ 12.3.2008, 19:09) [snapback]230353[/snapback] По теме. Эт я капнул желчью на мсье Карелина...  Э-э, желчью на мсье Карелина из-за Турка? Тогда название темы в книгохранилище надо изменить, там первый Минаев. А коллега Дубов просто повторил ссылку в каком виде она была в книгах по разделу
|
|
|
|
|
12.3.2008, 19:59
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Ну да, в этой книге первым теперь Карелин и без Турка...
|
|
|
|
|
12.3.2008, 21:35
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Вах-вах -вах...  .....без обид.... Турк, свои насосные еще выпустил в 61 - 62(?) годах.... чеслово! - о чем вы? Вах! - давайте я вам коньячка налью
|
|
|
|
|
12.3.2008, 21:54
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Vict @ 12.3.2008, 21:35) [snapback]230393[/snapback] о чем вы? Да вот об этом Цитата(andrey R @ 12.3.2008, 18:48) [snapback]230346[/snapback] Издание 1-е вышло в 1976 г. под загл. Турк В. И., Минаев А.В., Карелин В. Я.
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
12.3.2008, 21:56
|
Guest Forum

|
а титанический труд перепечатать учебник? предисловие, оглавление, картинки, обложка, выполненые на современном уровне? у меня Турк 61 года (без соавторов), а учился я по Карелину-Минаеву... это же два разных учебника... Карелин такой зеленый, большой, красивый... а Турк? маленький, невзрачный... прям не учебник, а даже и не знаю... и предисловие никакое, и обложка...
|
|
|
|
|
12.3.2008, 22:34
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(BUFF @ 12.3.2008, 20:56) [snapback]230401[/snapback] у меня Турк 61 года ....Вам налью!
|
|
|
|
|
13.3.2008, 9:46
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
оказывается Турк 61 года - второе издание...первое в 1953 году. Во как! Сам не знал об этом
|
|
|
|
|
17.6.2008, 18:34
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 13.10.2005
Пользователь №: 1325

|
Имеет ли право заказчик самостоятельно проводить пуско-наладочные работы канализационных очистных сооружений не прибегая к услугам специализированных организаций.
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
17.6.2008, 18:59
|
Guest Forum

|
при наличии собственной лицензии на проведение ПНР
|
|
|
|
|
17.6.2008, 19:05
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 13.10.2005
Пользователь №: 1325

|
Цитата(BUFF @ 17.6.2008, 18:59) [snapback]263624[/snapback] при наличии собственной лицензии на проведение ПНР Спасибо за ответ. А кто и когда ее может потребовать? Добавлено: И имела ли право этим заниматься Лиза
Сообщение отредактировал SOV32 - 17.6.2008, 19:07
|
|
|
|
|
21.8.2008, 10:21
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 1.7.2008
Пользователь №: 20199

|
2 Александр-технолог Са(OH)2- данный зверь для бетона называется не соляная кислота, гидроксид кальция (гашеная известь) ))
|
|
|
|
Гость_galya_*
|
24.8.2008, 18:39
|
Guest Forum

|
Можно про фосфаты по-подробнее? Вход - фосфаты 12-20 мг/л, выход - 5-8. Год назад было 3-5 на выходе, но и вход не выше 16. По азоту очистка в норме. Чего я не знаю?
|
|
|
|
|
24.8.2008, 18:41
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(galya @ 24.8.2008, 19:39) [snapback]284927[/snapback] Чего я не знаю?  Норматива по фосфатам на выходе
|
|
|
|
Гость_galya_*
|
24.8.2008, 18:49
|
Guest Forum

|
Так как экологи воду отбирают сегодня, а анализ делают завтра - фосфаты уже выше, чем мы замеряли, а второе - фотометр другой (соответственно погрешность с нашими результатами) - мне нужно не более шести (чтоб в восьмерке удержаться) Я хоть и женщина, но знаю, что хочу. Расскажите, как ил фосфаты кушает? Может, чего нового узнаю?
Сообщение отредактировал galya - 24.8.2008, 18:53
|
|
|
|
|
  |