Схема: резервуар --> колодец с арматурой (сухой) --> мокрый колодец объемом 3-5 м.куб. --> забор из него воды.
Можно ли ее применять при Qнар = 15 л/с? Или это для пункта 4.1, Прим №1, абзац 4, СП 8.13130.2009? Запутался huh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 19.8.2016, 19:49
Сообщение #2


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Допускается из колодца (резервуара) при расходе на наружное пожаротушение не более 10 л/с. В Вашем случае нельзя тушить из колодца.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Setvk
сообщение 21.8.2016, 21:00
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 8.3.2015
Из: Симферополь
Пользователь №: 261589



Цитата(Водяной @ 19.8.2016, 19:49) *
Допускается из колодца (резервуара) при расходе на наружное пожаротушение не более 10 л/с. В Вашем случае нельзя тушить из колодца.

Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
chea
сообщение 22.8.2016, 8:52
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 17.7.2013
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 199235



Если Ваш случай - не склад нефтепродуктов III категории.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Setvk
сообщение 22.8.2016, 9:13
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 8.3.2015
Из: Симферополь
Пользователь №: 261589



Цитата(chea @ 22.8.2016, 8:52) *
Если Ваш случай - не склад нефтепродуктов III категории.

Всмысле? Склад нефтепродуктов III категории при Qнар=15 л/с тушится из мокрых колодцев?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 13:22
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных