> Автоматические терморегуляторы в столовой, В каких помещениях ставить
artem1903
сообщение 20.8.2016, 14:17
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 154
Регистрация: 2.4.2011
Пользователь №: 101553



Добрый день!

Проектирую отопление столовой, встроенной в общежитие.

Согласно таблице В.1 СП 118.13330.2012 столовые относятся к общественным зданиям (помещениям) (предприятия питания).

Согласно п. 6.4.9 СП 60.13330.2012 в общественных зданиях (помещениях) у отопительных приборов следует устанавливать автоматические терморегуляторы.

В состав столовой входят различные помещения (обеденный (раздаточный) зал, моечные, горячие и холодные цеха, доготовочные, кладовые и т.д.).

Если следовать букве норм, то терморегуляторы надо ставить во всех помещениях столовой.

С другой стороны кроме обеденного зала все вышеперечисленные помещения по функционалу больше подходят под бытовые или производственные.

Как поступить? В каких помещениях столовой устанавливать автоматические терморегуляторы, а в каких можно обойтись ручной запорно-регулировочной арматурой?

Спасибо!

Сообщение отредактировал artem1903 - 20.8.2016, 14:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 20.8.2016, 14:23
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
общественных зданиях (помещениях)

Зачем придумывать того, чего в нормах нет...
Пункт четко говорит: в жилых и общественных зданиях....никакой конкретики по помещениям нет....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
artem1903
сообщение 20.8.2016, 17:57
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 154
Регистрация: 2.4.2011
Пользователь №: 101553



Цитата(Wiz @ 20.8.2016, 15:23) *
Зачем придумывать того, чего в нормах нет...
Пункт четко говорит: в жилых и общественных зданиях....никакой конкретики по помещениям нет....


Хорошо, а если бы это было отдельностоящее здание столовой?

В таком случае в каких помещениях ставить терморегуляторы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
artem1903
сообщение 23.8.2016, 9:28
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 154
Регистрация: 2.4.2011
Пользователь №: 101553



В приложении 12 МГСН 4.14-98 цеха и моечные называются производственными помещениями.

На это и буду ориентироваться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 20:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных