сообщение 26.8.2016, 8:48
Сообщение #31





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 22.12.2014
Пользователь №: 254932



Цитата(Водяной @ 25.8.2016, 13:04) *
п.5.4.15 СП30.
Я за комбинацию такого подключения и воздухоотводчика. Но, если вода ГВС плохая по качеству, то воздухоотводчики отмирают быстро. На них надежда маленькая.


Доброе утро! Такая схема не подойдет. Ведь на подаче должен еще висеть полотенцесушитель. Водоразборная арматура находит ниже и не может быть воздухоотводчиком((
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 26.8.2016, 9:22
Сообщение #32


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(elena_v_fedorova @ 26.8.2016, 8:48) *
Доброе утро! Такая схема не подойдет. Ведь на подаче должен еще висеть полотенцесушитель. Водоразборная арматура находит ниже и не может быть воздухоотводчиком((

Подойдет))
Вы разницу уясните между циркуляционным движением воды в трубе и работой на излив.
В циркуляционных трубах скорости минимальны, поэтому воздух не проталкивается по системе, а скапливается в верхних точках.
При включении смесителя весь воздух принудительно выходит вместе с водой из труб. Главное обеспечить отвод в квартиру из верхней точки, это важно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
moekaudit
сообщение 16.4.2018, 10:30
Сообщение #33





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 14.9.2010
Пользователь №: 72071



Добрый день! Подскажите, а как считать данный элеватор, который возможно устанавливать вместо циркуляционных насосов 1-ой зоны???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 9:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных