Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Вентиляция подвала
IvanIvanych
сообщение 22.8.2016, 14:26
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 14.8.2016
Пользователь №: 303008



Здравствуйте коллеги!
Планируется капитальный ремонт мкд с подвалом.
В подвале продухов не было. Нужно установить. Согласно СП 54.13330.2011 посчитал 14 шт. из 273-й трубы.
Фундамент бутовый. Цоколь выше уровня отмостки выходит от 65 до 500 мм.
Вопрос такой нужно делать приямки для продухов или же можно вывести трубой из-под земли на отм 300 мм выше отмостки с установкой сверху флюгарки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 22.8.2016, 14:54
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12695
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Снегом завалит на такой высоте
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
IvanIvanych
сообщение 22.8.2016, 15:01
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 14.8.2016
Пользователь №: 303008



Цитата(ИОВ @ 22.8.2016, 16:54) *
Снегом завалит на такой высоте

Выше сделаем или в указаниях по эксплуатации напишем чистить снег. вопрос не в этом, а можно ли из-под земли выводить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 22.8.2016, 23:48
Сообщение #4


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



работать не будет, приямки надежнее
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
IvanIvanych
сообщение 23.8.2016, 10:51
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 14.8.2016
Пользователь №: 303008



Цитата(ivan-l-ing @ 23.8.2016, 1:48) *
работать не будет, приямки надежнее

Спасибо! Но как это посчитать, что работать не будет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gonza16
сообщение 24.8.2016, 12:54
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 19.6.2013
Пользователь №: 196542



Цитата
с установкой сверху флюгарки

Мне кажется, тогда уж не флюгарки, а отводы, чтобы ветер "ловили". И увеличенного сечения по сравнению с расчетом по СП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 25.8.2016, 0:22
Сообщение #7


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



работать не будет
просто отверстие способно работать одновременно и на приток и на вытяжку, а с воздуховодом либо туда, либо сюда
подвал не разгороженным будет только на бумаге
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274